24.03.2009 в 14:31:21
Лампы накаливания перегорают в 90% при включении, т.е когда фольфрамовая нить холодная и сопротивление ее мало, автомат в 16 а выдерживает возникающий ток, а на 10 а нет.
Время срабатывания УЗО - 0,04 сек, у автомата время срабатывания в 2 раза больше, в Германии после УЗО как правило ставят предохранители...
УЗО при к.з. срабатывают , потому что при больших токах возникают так называемые "фоновые" токи утечки в линиях, поэтому на подстанциях ставят на кабельные линии УЗО с током утечки на 500мА
Срабатывание автомата ( время срабатывания) при к.з., т.е. срабатывание эл.магнитного расцепителя определяется его характеристикой указанной рядом с номиналом- В, С. D
24.03.2009 в 15:03:59
ufafyz написал : у автомата время срабатывания в 2 раза больше
Источник, пожалуйста.
ufafyz написал : Лампы накаливания перегорают в 90% при включении, т.е когда фольфрамовая нить холодная и сопротивление ее мало, автомат в 16 а выдерживает возникающий ток, а на 10 а нет.
Вот таким вот образом.
ufafyz написал : Срабатывание автомата ( время срабатывания) при к.з., т.е. срабатывание эл.магнитного расцепителя определяется его характеристикой указанной рядом с номиналом- В, С. D
Точнее, не время, а ток, при котором срабатывает ЭмР (кратность к номиналу АВ). При соответствующем токе время срабатывания автоматов одинаковое.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.03.2009 в 16:55:32
Доверюсь мнению Kamikaze. Схему оставляю пока как есть.
А что все же с возможностью использования клемника при монтаже 2-ой розетки?
24.03.2009 в 17:06:20
seven777 написал : А что все же с возможностью использования клемника при монтаже 2-ой розетки?
ИМХО, медь - не алюминий. Через пару недель сделать контрольную протяжку - и сто лет простоит. Особенно если клеммник приличный с прижимом провода пластиной (шайбой).
Но лучше все же иметь возможность лет через пять еще проверить-подтянуть.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.03.2009 в 21:15:28
ufafyz написал : Лампы накаливания перегорают в 90% при включении, т.е когда фольфрамовая нить холодная и сопротивление ее мало, автомат в 16 а выдерживает возникающий ток, а на 10 а нет.
У меня на свет С16 - таджики сделали при постройке дома. При перегорании ЛН разок выбило...
27.03.2009 в 10:31:56
На основе схемы составил план размещения автоматов в щитке. Подскажите, пожалуйста, насколько все правильно? В кружках должны были быть для наглядности названия потребителей, но не вместились, хотя они и так уже все указаны. Так, например, подключение санузла 1 произвожу следующим образом: фазный провод(медный,моножильный, черного цвета, 6мм2) от вводного УЗО веду через УЗО 16А-10мА, потом на АВ С16 и уже к нему подключаю жилу кабеля, который идет из санузла 1. Вторую жилу кабеля, идущего из санузла(нулевой провод - медный, моножильный, синего цвета, 6мм2) подключаю непосредственно к данному УЗО. И третью жилу кабеля(бело-зеленая) подключаю на шину, которая соединена с корпусом щитка(защитное зануление – правильно?) Так как потребителей 11 – на схеме зеленым изобразил шину с подключенными жилами защитного зануления в количестве 11 штук. А провод, который к ванне, должен сюда же подключаться? Как понимаю, УЗО и дифавтоматы из первого ряда можно будет соединить 2Р шиной – правильно?
27.03.2009 в 11:26:26
Предлагаю необычное решение, подсмотренное у мастера Юрки. Очень элегантно, никакой путаницы проводов. Соединение вводного УЗО с верхним рядом делайте многопроволочным проводом ПВ-3 сечением 10 мм2. Оконцовывать его не обязательно.
27.03.2009 в 11:35:29
evgenygrig написал : Предлагаю необычное решение, подсмотренное у мастера Юрки.
Спасибо. Так, действительно, поменьше будет перемычек. А сам принцип подключения я правильно описал? И с проводом для ванны что?
27.03.2009 в 15:45:44
В электротехнике есть определенные догмы которые никто не оспаривает- "сверху вниз - слева направо"
Ввод должен быть выделен, он отключает все поэтому должен стоять вверху или первым автоматом -см. догму.
27.03.2009 в 16:36:14
Ну вообще-то да, хотя оспаривают многие. Тот же Юрка ОЧЕНЬ часто ставит ввод слева внизу. Немцы обожают делать ввод справа. С учетом того, что в щите на 24 модуля не остается свободного места, могу предложить 2 варианта:
И ещё, как-то странно у нас получилось, что на плиту и водогреи ДИФы поставили, а на санузлы УЗО+автомат. В общем, если места в щите нет, то ДИФы. Если место есть, то лучше специализированные раздельные устройства.
27.03.2009 в 16:51:54
ufafyz написал : В электротехнике есть определенные догмы которые никто не оспаривает- "сверху вниз - слева направо"
Ввод должен быть выделен, он отключает все поэтому должен стоять вверху или первым автоматом -см. догму.
И это правильно,я удивляюсь как делают с права на лево,хорошо ещё не видел с низу в верх,мнеб наверное плохо стало!