23.03.2009 в 03:03:42
eqq написал : Проверь контакты в патронах.
+1 Часто сами лампы и патроны сильно перегреваются из-за роста сопротивления на плохих контактах патрона. Как правило, центральный контакт требует хорошей зачистки и отгибания, а боковые просто подогнуть. Винты обязательно подтянуть (аккуратно, не сорвав резьбу).
Bummer написал : контакт меди и алюминия? Вообще, что бывает от этого прямого контакта?
Электрохимическая коррозия - рост контактного сопротивления - нагрев. Как минимум, в такой скрутке медные провода лучше залудить - до скручивания (с тщательной зачисткой после лужения).
Ещё часто патрон-лампа перегреваются из-за неудачной конструкции светильника - нет нормальной циркуляции воздуха и даже 40W может оказаться достаточным для перегрева.
Serdjio написал : одна зо день сгорела и стала чёрной внутри
Типичный случай разгерметизации из-за перегрева или (реже для фирменных) заводского дефекта.
НМВ, неплохое качество у ламп накаливания Philips Белорусской сборки (Pila).
23.03.2009 в 07:45:23
В плафоне лампа должна стоять цоколем вниз, а если вверх, то должна быть обеспечена естественная тяга воздуха---там где патрон крепится к корпусу светильника ---должны быть вентиляционные отверстия.
В китайских люстрах этого нет.
23.03.2009 в 12:26:07
Serdjio написал : Сообщение от azus6 Да,кстати--а выключатель у вас рвет фазу или ноль? это поважнее будет.
А кто его знает не проверял
Даже если вы проведёте перекоммутацию, в распаечной коробке, и ваш выключатель
будет рвать фазу, а не ноль, не обольщайтесь, лампочке по фигу, что у нее рвется, ноль или фаза,
они как перегорали так и будут перегорать.
Ищите причину в другом:
а). плохой контакт
б). перенапряжение в сети
в). плохие лампочки
может кто ещё добавит РАЗУМНЫЕ пункты.
23.03.2009 в 14:08:39
Bummer написал : А что, галогеновые сгорают от жира?
они от этого не сгорают, просто жир от пальцев запекается на лампе, уменьшая светопрницаемость стекла. Температура колбы галогенки намного больше чем обычной ЛН. Срок службы галогенок уменьшается когда они работают при напряжении отличном от номинала. при пониженом ухудшается галогеновый цикл, при повышенном - сами понимаете. Но это теория. В жизни бывает по другому.
28.03.2009 в 17:10:17
Поставил БЗ на галогенки. Но загораются лампочки сразу, а не через 2 секунды. в чем дело?
Проверял провода. На обоих была фаза
но лампы были воткнуты в патрон
28.03.2009 в 17:21:35
аматор1 написал : они от этого не сгорают
Сгорают...
28.03.2009 в 17:42:24
От жира происходит криссталлизация кварцевого стекла, которое есть "аморфное тело", происходит попадание воздуха внутрь и привет...
28.03.2009 в 17:44:04
Старлей написал : НМВ, неплохое качество у ламп накаливания Philips Белорусской сборки (Pila).
Сегодня видел Филипс белорусский, не Пила, а именно филипс с надписью "Сделано в Белоруссии" Но я беру Осрам всегда. Или GE. Филипс чего то опух с ценой, не стоит это столько
28.03.2009 в 17:46:02
Zarand написал : Ищите причину в другом: а). плохой контакт б). перенапряжение в сети в). плохие лампочки может кто ещё добавит РАЗУМНЫЕ пункты.
Еще надо смотреть на лампочку. На импортных лампах, особенно Филипсе, часто рисуют рабочее положение лампы, цоколем верх или вниз... Химия выхода из строя лампы из-за неправильного положения лично мне непонятна, но факт есть факт, нужно обращать внимание на это тоже.
28.03.2009 в 18:01:19
Сан-Саныч написал : Химия выхода из строя лампы из-за неправильного положения лично мне непонятна,
Химии нет... Физика... В частности охлаждение.
28.03.2009 в 19:58:15
А в чем может быть опасность, когда выкл. рвет ноль, а не фазу?
28.03.2009 в 20:09:21
Swarovski написал : А в чем может быть опасность, когда выкл. рвет ноль, а не фазу?
В ударе током...
28.03.2009 в 20:45:59
2Alex___dr фаза без нейтрали разве бьется?
28.03.2009 в 21:53:07
Фаза ещё как бьётся. Передергивает всё тело. Я пару раз попадал - на стройке (фазу пробило на корпус лебедки) и на даче (оголенный провод). Слава богу - жив остался, от земли был изолирован.
А что касается ламп - прежде всего надо проверить напряжение в сети. У нас дома 218-222 Вольта, и лампы работают годами. Если напряжение пониженное, то вообще прекрасно, спираль не выгорает.
28.03.2009 в 21:55:06
Swarovski написал : фаза без нейтрали разве бьется?
При глухозаземленной нейтрали ноль присутствует везде, если вы не в диэлектрических одежде, обуви и перчатках.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.