Наша компания выпускает счетчики, которые мы устанавливаем в садоводческих товариществах, при этом никакие дополнительные боксы не нужны: http://www.bik2.ru/

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

02.04.2010 в 12:54:57

Алекс777 написал : http://www.bik2.ru/

ужасно кривой сайт, ссылки работают только из меню сверху, если кликнуть на картинку справа - получаем 404

почему нет многотарифных и 3-х фазных счётчиков? где можно скачать руководство по эксплуатации?

http://www.bik2.ru/2009120814/schetchik-elektroenergii-bik-2/funkczii.html написал :

Отключение абонента при превышении заявленной мощности потребления (значение программируется / базовое значение Iн > 25А), с последующим автоматическим включением абонента при снижении нагрузки до установленного порогового значения

через какое время производится повторное включение? какое "снижение нагрузки" может быть при ОТКЛЮЧЕННОМ вводе? её вообще нет! этот же вопрос для ТКЗ и Iдифф

0
Алекс777
Алекс777
Новичок

Регистрация: 02.04.2010

Москва

Сообщений: 5

03.04.2010 в 14:52:38

Вопрос: почему нет многотарифных и 3-х фазных счётчиков? Ответ: 3-хфазные счетчики находятся в стадии разработки, многотарифные счетчики к выпуску не планируются

Вопрос: где можно скачать руководство по эксплуатации? Ответ: пока отсутствует, есть ТУ, могу выслать в случае заинтересованности

Вопрос: через какое время производится повторное включение? какое "снижение нагрузки" может быть при ОТКЛЮЧЕННОМ вводе? её вообще нет! этот же вопрос для ТКЗ и Iдифф Ответ: Iн > 25А - отключается, включается сразу после Iн

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

04.04.2010 в 02:33:13

Алекс777 написал : Наша компания выпускает счетчики

Но в перечне "рекомендованных" мосэнергосбытом счётчиков ваша продукция (пока?) отсутствует.

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

04.04.2010 в 10:44:08

Алекс777 написал : есть ТУ, могу выслать в случае заинтересованности

выкладывайте тут, может быть интересно :)

[QUOTE=Алекс777]включается сразу после Iн

0
Алекс777
Алекс777
Новичок

Регистрация: 02.04.2010

Москва

Сообщений: 5

19.04.2010 в 12:13:09

Arr написал : Но в перечне "рекомендованных" мосэнергосбытом счётчиков ваша продукция (пока?) отсутствует.

Приношу свои извинения за долгий ответ (был в командировке). Наш счетчик изначально разрабатывался по заказу Мордовэнерго и устанавливался исключительно в Волжском регионе. Сейчас мы начали устанавливать наши счетчики в садоводческих товариществах Московской области, в ближайшее время начнем работы по включению его в список счетчиков, рекомендованных Мосэнергосбытом.

0
Алекс777
Алекс777
Новичок

Регистрация: 02.04.2010

Москва

Сообщений: 5

19.04.2010 в 12:47:02

xKing написал : выкладывайте тут, может быть интересно

Приношу свои извинения за долгий ответ (был в командировке). ТУ выкладывать наверное не имеет смысл, т.к. это документ - для производства, а не для пользователя, выкладываю паспорт на счетчик, надеюсь, Вы найдете там необходимую информацию.

xKing написал : т.е. мгновенно? дальше так и будет "трещать" вкл./выкл.? ток 25A при 220V соответствует 5,5 кВт, при 190V - 4,75 кВт (активная мощность), есть ли возможность ограничения именно по МОЩНОСТИ а не по току?

нет, при значении тока выше допуска включение не произойдет - до снижения тока до порогового значения возможности ограничения именно по МОЩНОСТИ - нет, только по току

xKing написал : время срабатывания какое? чему принимается ТКЗ? 100A? 1kA? как отностися к пусковым токам электродвигателей?

это мне нужно уточнить, отвечу чуть позже

xKing написал : опять же, величина тока? 10mA? 30mA? 100mA? 300mA?

0,9А

xKing написал : контактор разрывает оба полюса (L и N) или только фазный?

только фазный

xKing написал : Поподробнее про контактор: какова отключающая способность? хоть 4,5kA потянет? дугогашение есть? что с ним станет, если при U=275V придётся разорвать цепь питания индуктивной нагрузки (например - освещение лампами ДРЛ) с током I=50A? А если у потребителя КЗ, ТКЗ=6kA?

на этот вопрос тоже отвечу чуть позже, после уточнения на производстве

0
Алекс777
Алекс777
Новичок

Регистрация: 02.04.2010

Москва

Сообщений: 5

21.04.2010 в 12:02:10

уточнил запрашиваемую информацию на производстве:

xKing написал : Поподробнее про контактор: какова отключающая способность? хоть 4,5kA потянет?

да, потянет

xKing написал : дугогашение есть?

есть

xKing написал : что с ним станет, если при U=275V придётся разорвать цепь питания индуктивной нагрузки (например - освещение лампами ДРЛ) с током I=50A?

будет работать

xKing написал : А если у потребителя КЗ, ТКЗ=6kA?

будет работать

xKing написал : время срабатывания какое?

15 ms

xKing написал : чему принимается ТКЗ?

35А

xKing написал : как отностися к пусковым токам электродвигателей?

есть задержка 15 секунд для разгона двигателей

0
Elvostok
Elvostok
Новичок

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 43

22.04.2010 в 16:43:19

А наш закупщик приволок вот такой вот бокс для вынесенного учета ЭКФ. Еще не устанавливали.

Радует дистанционный взвод автомата, опломбировка корпуса и IP54. В комплекте кстати система монтажа на столб.

Что думаете?

0
Elvostok
Elvostok
Новичок

Регистрация: 26.03.2010

Москва

Сообщений: 43

22.04.2010 в 16:46:17

Д. В. Х. С. написал : Сегодня в леруамерлене видел вот такой ИЁКовский спецбокс для сабжа.

О, и у ИЭК такой есть? Устанавливали? Плюсы/минусы?

0
comm
comm
Новичок

Регистрация: 20.07.2010

Москва

Сообщений: 17

21.08.2010 в 20:05:12

Закупили такой бокс.
Место для дистанционно взводимого автомата- одинарное. Или разрывать при перегрузке только фазу или искать двухполюсный автомат одинарной толщины. Взводная скоба вращается в отверстии в самом автомате, так что подойдет далеко не каждый автомат. Пока не удалось подобрать автомат, чтобы взводился четко - всё довольно хлипкое. Систему монтажа на столб купили отдельно за 250р.

0