27.03.2009 в 23:14:10
Добрый вечер! Старая ванна, была соединена с трубой холодной воды, толстой "катанкой" на хомутах. Сейчас поставил новую и хочу узнать, можно ли использовать для соединения, участок металлпрофиля в качестве части С.У.П., или нужен целый проводник от ванны до трубы? Соединение должно быть с трубой холодной воды, или без разницы? НА фото отвод от стояка горячей воды, дальше металлпластик.
27.03.2009 в 23:43:28
fedoritch написал : можно ли использовать для соединения, участок металлпрофиля в качестве части С.У.П
Нет!
fedoritch написал : нужен целый проводник от ванны до трубы
Нужен....
fedoritch написал : Соединение должно быть с трубой холодной воды, или без разницы
Если нет специальной линии заземления то подключайте с той трубе где и было подключено.
28.03.2009 в 00:15:04
Сломастер! написал : Если нет специальной линии заземления то подключайте с той трубе где и было подключено
Старые трубы шли снаружи стены и были сварены между собой полосой металла. Не знаю, может для жёсткости, а может ещё для чего.
28.03.2009 в 00:36:23
Только отдельный, цельный проводник от ванны к трубе холодной воды. Трубы холодной и горячей воды между собой тоже нужно.