dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

05.04.2009 в 20:45:24

Варочная мощная (более 7 киловатт), то 3х6 можно защитить С40 и УЗО 63А 30мА

0
Svetlana Y
Svetlana Y
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 304

05.04.2009 в 22:54:36

Под теплые полы протянут 2 кабеля сечением 3х2,5. Мощность одного - 650 вт, другого - 450.

Сфотала щиток

0
Вложение
Svetlana Y
Svetlana Y
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 304

05.04.2009 в 22:59:26

На ввод стоит (если посмотреть на щиток) - на плиту 30А, на розетки - 25А, на верхний свет - 16А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2009 в 23:23:32

Svetlana Y написал : Сфотала щиток

Похоже на серию П-44.

Svetlana Y написал : Под теплые полы протянут 2 кабеля сечением 3х2,5. Мощность одного - 650 вт, другого - 450.

Лучше, если их будет защищать диффавтомат 16А 10мА, поскольку один из полов в ванной комнате находится.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.04.2009 в 07:14:56

Svetlana Y написал : На ввод стоит (если посмотреть на щиток) - на плиту 30А, на розетки - 25А, на верхний свет - 16А

Не может такого быть - обычно на плиту 32А-40А, далее два по16А (на люминь 2.5 квадрата только 16А, у соседей по 16А стоят) За основу можно взять схемку от АВВ и добавить нужных автоматов, УЗО не нужно там оптимал. Еще и с сайта энерго схемка.

0
Svetlana Y
Svetlana Y
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 304

06.04.2009 в 08:42:07

filvik написал : Не может такого быть - обычно на плиту 32А-40А, далее два по16А (на люминь 2.5 квадрата только 16А, у соседей по 16А стоят)

Ну не знаю, электрик посмотрел на эти старые автоматы на щитке, вроде там так написано. Сегодня вечером возьму фонарь - посмотрю сама.

0
Svetlana Y
Svetlana Y
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 304

06.04.2009 в 23:05:03

Да, Вы правы.. автомат на плиту 30А и два по 16А.

Уважаемый Аvmal, если я два этих пола посажу на диф 16 - не будет ли выбивать его при одновременном их включении?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2009 в 07:11:49

Svetlana Y написал : автомат на плиту 30А и два по 16А.

Странно жили не тужили, и вдруг такие страсти. А нужно-то было просто добавить одно УЗО на вход и пару тройку АВ под новую прокинутую проводку.

0
Svetlana Y
Svetlana Y
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 304

07.04.2009 в 10:22:12

filvik написал : Странно жили не тужили, и вдруг такие страсти. А нужно-то было просто добавить одно УЗО на вход и пару тройку АВ под новую прокинутую проводку

Неет, не так, увы. В один "прекрасный момент" накрылись все розетки. В итоге от розетки в ванной прокинули 2 удлинителя и попеременно включали - то чайник в кухне, то телек и комп в комнате

И когда решили реанимировать электроснабжение квартиры стали обнаруживаться такие вот штуки, типа теплых полов запитанных от плиты, + электрика санузла была сделана как-то так - электрик отключил питание, а его все равно долбануло, когда он в распредкоробке для ванной что-то стал смотреть:swoon

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.04.2009 в 08:45:19

Svetlana Y написал : И когда решили реанимировать электроснабжение квартиры стали обнаруживаться такие вот штуки,

Осталось нарисовать схему проводки указав сечение проводов и номиналы АВ и УЗО, что хотелось -бы получить.

0
Svetlana Y
Svetlana Y
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 304

09.04.2009 в 00:30:24

Вот такое получилось

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу