Варочная мощная (более 7 киловатт), то 3х6 можно защитить С40 и УЗО 63А 30мА
05.04.2009 в 20:45:24
Варочная мощная (более 7 киловатт), то 3х6 можно защитить С40 и УЗО 63А 30мА
05.04.2009 в 22:54:36
Под теплые полы протянут 2 кабеля сечением 3х2,5. Мощность одного - 650 вт, другого - 450.
Сфотала щиток
05.04.2009 в 22:59:26
На ввод стоит (если посмотреть на щиток) - на плиту 30А, на розетки - 25А, на верхний свет - 16А
05.04.2009 в 23:23:32
Svetlana Y написал : Сфотала щиток
Похоже на серию П-44.
Svetlana Y написал : Под теплые полы протянут 2 кабеля сечением 3х2,5. Мощность одного - 650 вт, другого - 450.
Лучше, если их будет защищать диффавтомат 16А 10мА, поскольку один из полов в ванной комнате находится.
06.04.2009 в 07:14:56
Svetlana Y написал : На ввод стоит (если посмотреть на щиток) - на плиту 30А, на розетки - 25А, на верхний свет - 16А
Не может такого быть - обычно на плиту 32А-40А, далее два по16А (на люминь 2.5 квадрата только 16А, у соседей по 16А стоят) За основу можно взять схемку от АВВ и добавить нужных автоматов, УЗО не нужно там оптимал. Еще и с сайта энерго схемка.
06.04.2009 в 08:42:07
filvik написал : Не может такого быть - обычно на плиту 32А-40А, далее два по16А (на люминь 2.5 квадрата только 16А, у соседей по 16А стоят)
Ну не знаю, электрик посмотрел на эти старые автоматы на щитке, вроде там так написано. Сегодня вечером возьму фонарь - посмотрю сама.
06.04.2009 в 23:05:03
Да, Вы правы.. автомат на плиту 30А и два по 16А.
Уважаемый Аvmal, если я два этих пола посажу на диф 16 - не будет ли выбивать его при одновременном их включении?
07.04.2009 в 07:11:49
Svetlana Y написал : автомат на плиту 30А и два по 16А.
Странно жили не тужили, и вдруг такие страсти. А нужно-то было просто добавить одно УЗО на вход и пару тройку АВ под новую прокинутую проводку.
07.04.2009 в 10:22:12
filvik написал : Странно жили не тужили, и вдруг такие страсти. А нужно-то было просто добавить одно УЗО на вход и пару тройку АВ под новую прокинутую проводку
Неет, не так, увы. В один "прекрасный момент" накрылись все розетки. В итоге от розетки в ванной прокинули 2 удлинителя и попеременно включали - то чайник в кухне, то телек и комп в комнате
И когда решили реанимировать электроснабжение квартиры стали обнаруживаться такие вот штуки, типа теплых полов запитанных от плиты, + электрика санузла была сделана как-то так - электрик отключил питание, а его все равно долбануло, когда он в распредкоробке для ванной что-то стал смотреть:swoon
08.04.2009 в 08:45:19
Svetlana Y написал : И когда решили реанимировать электроснабжение квартиры стали обнаруживаться такие вот штуки,
Осталось нарисовать схему проводки указав сечение проводов и номиналы АВ и УЗО, что хотелось -бы получить.
09.04.2009 в 00:30:24
Вот такое получилось