Если все линии после щита защищены УЗО, то вводное УЗО не нужно
11.04.2009 в 22:45:37
Если все линии после щита защищены УЗО, то вводное УЗО не нужно
13.04.2009 в 15:44:06
вот такое получилось сейчас -
на бойлер пойдет автомат 16С - т.к. включается он в обычную 16А розетку... и используется в экономичном режиме - 1 тэн - 2кВт - 9,1 А
Узо будет 40А, и то наверное многовато - ибо до счетчика стоит общий рубильник 100А, т.е. гипотетически каждая квартира может брать не более 25А..., если старушка соседка и сосед решат сделать новую проводку и наставить кучу приборов - точно придецца ставить УЗО 25А
Кабель на варочную поверхность тянули от общего щитка - поэтому и узо и автомат тоже будут стоять в общем (надеюсь, не сопрут, стоит общая мощная дверь, раз 2 дифа до сих пор не уперли, то тьфу-тьфу-тьфу)
а на остальное - в общем щите будет стоять только автомат на 32А - остальное, в т.ч. Узо - уже в квартирном щитке.
И еще - не слишком ли сильный автомат 32А для кабеля 3х4?
32х1,13 = 36,16А - длительный ток автомата 32А, а у кабеля 3х4 - максимальный длительный ток - 32А ....
И не получицца ли при такой схеме (и как этого избежать?) - что при перегрузке розеток - я и без верхнего света окажусь.. и придется со свечкой идти к щитку..
13.04.2009 в 18:02:20
Svetlana Y написал : Узо будет 40А, и то наверное многовато - ибо до счетчика стоит общий рубильник 100А, т.е. гипотетически каждая квартира может брать не более 25А..., если старушка соседка и сосед решат сделать новую проводку и наставить кучу приборов - точно придецца ставить УЗО 25А
УЗО менять точно НЕ придется, поскольку 40А - это его способность отключать такой ток, соответственно 25А и 32А он отключит спокойно, а вводной автомат у Вас (до УЗО) на 32А.
Svetlana Y написал : И еще - не слишком ли сильный автомат 32А для кабеля 3х4?
Автомат для этого кабеля максимальный - держать будет!
Svetlana Y написал : И не получицца ли при такой схеме (и как этого избежать?) - что при перегрузке розеток - я и без верхнего света окажусь.. и придется со свечкой идти к щитку..
Получиться только при срабатывании УЗО.
13.04.2009 в 18:10:48
Подключив после счётчика 2а автомата на 32А. Вы себя загнали в угол. Стандартная схема - после счётчика автомат на 50А, а дальше все групповые (к нагрузкам) автоматы. Узо по необходимости и кошельку между вводным и группой автоматов.
13.04.2009 в 21:49:34
Я еще ничего не подключила... Это предварительная схема..
Автомат 50 А - не слишком ли для кабеля 3х4?
К тому же судя по общему на 4 квартиры рубильнику на 100 А - вряд ли я могу себе 50 % мощности взять..
Что будет если все 4 квартиры себе такое поставят?
К тому же именно на этом форуме мне посоветовали поставить отдельно автомат + узо на варочную поверхность. на душевую кабину - свое узо. на бойлер - свое
13.04.2009 в 21:54:12
И еще - пока у меня в щитке общем все по-старому - т.е. от счетчика идет шлейфом к автомату 30а на плиту. потом на 16 автомат на розетки. потом на 16 автомат на верхний свет.
А новое подключение - тоже делают шлейфом или как-то по-другому???
13.04.2009 в 21:58:34
Svetlana Y написал : Автомат 50 А - не слишком ли для кабеля 3х4?
слишком.
Svetlana Y написал : судя по общему на 4 квартиры рубильнику на 100 А - вряд ли я могу себе 50 %
это наверное на 380В,а у вас 220.
14.04.2009 в 18:14:05
Звонила энергетику дэза - спросить про исходные данные на дом
Откуда - не ясно. Реконструкции не было. К тому же в разговоре промелькнуло, что эти все наши дома по 1961 году сделаны..
На вопросы об отгорании нуля..сказал что глупость все это.. типа земля есть - ставьте узо и будет вам счастье..
В квартиру - одна фаза, а на дом заходит 3 фазы.. и еще что-то...короче что-то такое про 4-х проводную схему
Так я и не поняла про наличие земли.. Спросила у него, ставить ли мне ДПН - сказал что нет необходимости - типа узо и хорош.
И схему сказал переделать - поставить автомат 40А общий (типа в стояке 6-ка алюминий и это для него самый нормальный будет, если больше - я спалю стояк) - от него поставить следующее -
на освещение 16-й без всякого узо
узо на 40А - от него автомат на плиту С32 и автоматы на другие потребители - т.е. на розетки
С16 и что у меня там еще есть - ставить ли на них промежуточные узо - мое личное дело.
И ни в чем себе не отказывать - готовить и смотреть телек, либо пылесосить либо гладить белье при отключенном телеке:swoon т.е. нагрузка при котором у меня выбивать ничего не будет должна быть вот такая минимальная:(
Интересно - как сейчас - при старой проводке я спокойно и телек смотрю и глажу, муж пылесосит и на плите что-то там варится..и комп включен и кондей.. и ничего не делается ни с проводкой ни со стояком..:confused:
14.04.2009 в 21:48:07
читал-читал тему одного не поиму как собираются проводку прокладывать:в коробах,электроплинтусах,в гофге(ПВХ трубах)по стене на клипсах,или в штробах прокладывать?если последнее то железобетон это достойный противник,заставляющий считаться со своим мнением.или он у вас такого качества что его пальцем ковырять можно?
14.04.2009 в 22:32:11
4Серый написал : читал-читал тему одного не поиму как собираются проводку прокладывать:в коробах,электроплинтусах,в гофге(ПВХ трубах)по стене на клипсах,или в штробах прокладывать?если последнее то железобетон это достойный противник,заставляющий считаться со своим мнением.или он у вас такого качества что его пальцем ковырять можно?
От щита общеквартирного - в коробе. Потом - от ввода вниз в гофре - расширили слегка расстояние между стеной и коробкой дверной. потом в электроплинтусах по стенам коридора в кухню и в комнаты - потом в штробах к местам розеток.. Короче -разными способами....
15.04.2009 в 08:58:13
Svetlana Y написал : И схему сказал переделать - поставить автомат 40А общий (типа в стояке 6-ка алюминий и это для него самый нормальный будет, если больше - я спалю стояк)
+5
Svetlana Y написал :
- Спросила - есть ли в доме защитное заземление? Сказал что да..
зануление
Svetlana Y написал : Интересно - как сейчас - при старой проводке я спокойно и телек смотрю и глажу, муж пылесосит и на плите что-то там варится..и комп включен и кондей.. и ничего не делается ни с проводкой ни со стояком..
Интересно, а для чего весь сыр-бор.
4Серый написал : если последнее то железобетон это достойный противник,заставляющий считаться со своим мнением.или он у вас такого качества что его пальцем ковырять можно?
Похоже они еще не пробовали, так виртуально все представляют. (долбить стены и жить в квартире, не айс).