Павел В.
Павел В.
Новичок

Регистрация: 29.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

06.04.2009 в 01:08:43

Доброго всем времени суток, извините если повторяю чью-то тему, но с моим интернотом и скоростью загрузки страниц искать не реально. Квартира двушка, с электро плитой. На вводе двух полюсный автомат на 50 А, дальше дифы 25А 30мА-плита - NYM-3*4 16А 30мА-комната 1 (8 розеток-бытовые приборы, 2 настольные лампы) - NYM-3*2,5 16А 30мА-комната 2 (6 розеток-бытовые приборы, теплый пол 4 кв.м) - NYM-3*2,5 16А 30мА-кухня (4 розетки, бытовые приборы, эл. чайник) - NYM-3*2,5 10А 30мА-2 розетки в коридоре, 1 в ванной - NYM-3*2,5 10А 30мА-посудомоечная машина - NYM-3*2,5 10А 30мА-стиральная машина - NYM-3*2,5 10А - свет - комната 1, коридор, кухня - NYM-3*1,5 10А - свет - комната 2, ванна, туалет - NYM-3*1,5 От лестнчного щита - NYM-3*10 Все автоматы Legrand, не польские :)
Ну, что скажите? Заранее благодарен.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.04.2009 в 02:41:04

Павел В. написал : 10А 30мА-2 розетки в коридоре, 1 в ванной - NYM-3*2,5

Ну это я чисто логически(!!) разбил бы на два. Ванная - отдельно, коридор - отдельно. Ванна - 10мА, коридор - обычные 30мА

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

06.04.2009 в 06:55:53

Павел В. написал : 10А 30мА-стиральная машина - NYM-3*2,5

можно и 16,и посудомойку под отдельный 16!

Павел В. написал : 10А - свет - комната 2, ванна, туалет - NYM-3*1,5

а на ванну просто автомат лучше диф,дорогой щиточек(хозяин барин)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу