15.04.2009 в 00:22:58
Помогите плиз: оборудование примерно 1 кВт, серверы. надо сделать бесперебойник. есть вариант присоеденить к простому упсу акуму автомобильную, но почему-то держит не больше 10 минут, хотя заряжался неделю или купить фирменный упс но какой? Задача максимум автономная работа 12 часов, минимум 4 часа.
15.04.2009 в 00:40:57
Если сервера - и реально сервера, то, наверное, лучше не экономить. И смотря какие. Может, разбить на несколько -- роутеры например, внутренние, - могут и поменьше прожить, чем сервер с базой данных. И т.п. Только ищите по возможности серию онлайн-ИБП, с полным преобразованием напряжения. Они лучше держат всякие провалы-перепады напряжения, чем обычные - back-up, которые переключатся на питание от аккумуляторов только когда полностью пропадает входное напряжение. Был случай - использовался APC Back-UPS (не онлайн), при пропадании 220 - работало на ура 40 минут, но при малейшем скачке сервак вис. И ещё - для УПСа держать 12 часов, или даже 4, насколько я знаю (не знаю, как у дата-центров) - это роскошь. Обычно его задача - продержать питание систем до тех пор, пока запустятся дизель-генераторы. И дальше хоть трава не расти :)
15.04.2009 в 00:43:58
Вот например, насколько я знаю, самое желанное:
15.04.2009 в 01:01:08
Знаю место где стоят apc smart 1000 двумя автомобильными аккумуляторами 55ач и держат по несколько часов
15.04.2009 в 06:38:41
На 1000 Вт это как раз 2-3 слабеньких сервера максимум. Посмотрите на наге www.nag.ru там все время такое обсуждают.
15.04.2009 в 07:09:04
посмотри
я себе взял такой на 1500w с полным комплектом дополнительных батарей... брал именно его, потому что там батарейки внутри используются более стандартный 12v7A (всмысле проще найи если чё...) чем в 2000w моделе, там используются 12v9A
PS хотя наверно ща бы взял второй....
15.04.2009 в 07:49:51
1кВт да еще 12 часов - ни один бесперебойник не справится. Только генератор. Лучше с автозапуском и бензиновый для таких целей. Особое внимание надо будет обратить на качество синусоиды от генератора. Желательно брать трехфазный с контроллером качества синусоиды. И еще не все бесперебойники могут работать с генераторами. Тоже подбирать надо. И еще посоображайте про законы природы. Автомобильный стандартный аккум 55А/ч содержит всего 67Вт/ч, а вам как минимум надо 12кВт/ч (1кВт на 12 часов) - это 179 аккумуляторов. И это без учета потерь и уменьшения емкости от времени разряда.
15.04.2009 в 08:11:56
Андрёй написал : 1кВт да еще 12 часов - ни один бесперебойник не справится.
"Земляк, ты не прав"(С) :) Например,
15.04.2009 в 11:08:19
gbaranov написал : Знаю место где стоят apc smart 1000 двумя автомобильными аккумуляторами 55ач и держат по несколько часов
При полной нагрузке ? автоинвертор 12/220, запитываемый от станд. 55 Ач аккума, "держал" ЛН мощностью 75 Вт около 40 минут :(
Андрёй написал : Автомобильный стандартный аккум 55А/ч содержит всего 67Вт/ч,
все-таки 660 Вт*ч ( 12В*55А=660 Вт), только при разрядке такими токами, как в UPS, аккум способен будет отдать в разы меньшую энергию, не говоря уже про кпд преобразования 12/220...
15.04.2009 в 14:16:33
Андрёй написал : 1кВт да еще 12 часов - ни один бесперебойник не справится
Неправда. Леотон 500 с батереей Tudor 180 A/ч "тянет" 2 сервера (сетевой и файловый) 16 ч.
15.04.2009 в 14:22:47
Elden написал : 2 сервера (сетевой и файловый) 16 ч.
Какая при этом у них потребляемая мощность ?
15.04.2009 в 14:55:59
Андрёй написал : Автомобильный стандартный аккум 55А/ч содержит всего 67Вт/ч, а вам как минимум надо 12кВт/ч (1кВт на 12 часов) - это 179 аккумуляторов. И это без учета потерь и уменьшения емкости от времени разряда
Видимо в ночью голова уже не работала - ошибся.
15.04.2009 в 16:50:39
Викторыч написал : А на разрешение на установку генератора замучаешься бумажки собирать
Есть одна хитрость. Берём генератор, скажем 15 кВт. Установить его стационарно, в городе, практически невозможно. Покупаем прицеп автомобильный, с номером, как положенно, и ставим дизель на прицеп, ну или шасси для дизеля, но это дороже. Подключаем. На все вопросы, отвечаем, что это не стационарное решение. Проверенно :)
15.04.2009 в 17:06:57
Уважаемый, объясните уж - зачем серверам работать вхолостую без электричества 12 часов? гипнотизировать базу данных ? ))
по роду деятельности профессионально приходится заниматься такими вещами. Всегда упс рассчитываются на 15-45 минут, т.е. время гарантированно правильного выключения. То что более - дешевле и правильнее поставить генератор с автоматикой + авр.
кстати - серверы на 1кв, это у вас вся стойка забита ? раз они в режиме "без нагрузки" столько расходуют?
15.04.2009 в 18:12:52
вдогонку к вышесказанному: всё, как ни странно определяется именно деньгами - иногда дешевле поставить ибп и несколько тонн батарей, иногда - генератор. В европах чаще всего ставят генератор и сильно офигевают, когда им приходит от нас запрос типа 100квт на 8 часов автономии на батареях :)))) А что поделать - клиенты хотят...
Про вольтамперы и ватты - то что написано на ибп это характеристика инвертора (суть выходной схемы). Т.е если он 1400вт, значит к данному ибп можно подключить 1400вт кипятильников :)
Учитывая, что большинство современных серверов (а с блоками питания более 600вт - все, согласно европейским стандартам) имеют встроенную коррекцию коэф. мощности, т.е для "чубайса" представляются "кипятильниками". Поэтому целесообразно оценивать мощность ИБП и выбирать ИБП в данном случае исходя из Вт.
Про работу "вхолостую" - а сколько стоит для вашей компании выключение серверов этих на 12 часов при пропадании электроэнергии и часто ли у вас такие пропадания бывают? Вы удивитесь, но может оказаться что дешевле выключить сервера и пойти пить пиво, при этом денежные потери компании окажутся меньше чем стоимость подобной многобатареечной защиты. Хотя, разумеется, может быть и наоборот. (В таком случае бывает полезно подумать на предмет collacation у нормального провайдера. ИБП - будет его головной болью).
Про аккамуляторы - можно хоть от автомобиля, хоть от танка подцепить аккамуляторы к ибп (если он в принципе поддерживает работу с внешними аккамуляторами) - главное ему корректно прописать их емкость, чтобы он правильно их заряжал.
И напоследок - у вас сервера как нибудь охлаждаются? Если маленькое помещение да 12 часов...то может там быть оччень жарко если кондиционер на ибп не подключен...