26.11.2011 в 20:57:03
corner,на схемке mode чуть пониже слева TL494 есть Zener 85v,я погуглил это оказывается стабилитрон по другому.Благодаря mode и у меня заработало !Правда под рукой не было ,56 kOm резистора ,у меня такой и стоит от китайсев согласно цвету и маркировке поставил 74 kOm дрожащими руками ( я не электронщик) и генератор ожил ,правда еще не знаю чем это аукнется...
26.11.2011 в 21:12:41
corner написал : saval, Надо отремонтировать штук 20,тогда разберемся.
Есть еще несколько штук AVR условно рабочих -выдают 300V, и никак пременным резюком не возможно уменьшить напряжение...и на возбуждение ротора упорно выдают 28V .Только на них вместо Nec C2688 стоит TIP122,пока только такую разницу заметил.
26.11.2011 в 21:27:55
saval, Только не 85В.,а 8,5В. Я думаю это для того что бы питание на управление базой С9014 при включении генератора появлялось не плавно,а резко-8,5В.Тогда IRFP460 не будет попадать в линейный режим переключения, а значит потери на фронтах будут минимальны. Охлаждение транзистора там ужасно плохое.
26.11.2011 в 21:37:50
saval, Отсутствие регулировки может быть связано с сигналом с контакта 12 на 1н. TL494. Либо электролит 47,0 мкф. потерял емкость,либо вход компаратора (1н. TL) отгорела.
26.11.2011 в 21:40:50
corner, спасибо за комментарии по существу ,для многих на форуме это спасение и учение .Охлаждение под этой смолой наверное просто никакое ,а ковырять эту смолу ХЗ как правильно...
Да ,чувствую надо основательно посидеть над этими AVR-хотя они сняты с новых,такими со слов -получили генераторы от кэтайсев.corner Спасибо огромное за знания, коими Вы поделились публично.
26.11.2011 в 23:23:12
Я вам скажу что этот транзистор практически не греться даже при максимальной нагрузке на генератор, так что это самая последняя проблема с этим авр!
27.11.2011 в 19:22:53
mode, За выходные починил 4шт.таких AVR и во всех один дефект - обрыв затворного резистора. Средняя мощность рассеиваемая на нем меньше 500 мВт,он на 1 Вт.,спрашивается чего ему не хватает. ? Резисторы не почерневшие,значит не грелись. Похоже,точно,отсыревают. Новые заливаю герметиком,посмотрю надолго ли хватит.
28.11.2011 в 12:29:52
corner, при монтаже АВР под баком, не прикручивайте его на штатное место. Так он будет работать тарелкой с супом.Лучше пристегнуть пластиковыми хомутами к выходящим из генератора проводам. И кверх ногами.
28.11.2011 в 19:03:04
Вольт, Спасибо за совет,подскажу ребятам. Я сам только электроникой занимаюсь,в генераторах не петь не лаять.
mode, Подскажи на какие концы регулятор сварочного тока цепляется? Сегодня еще три AVR притащили,так у одного и резистор затворный и диод последовательно с ним просто отгнили. Похоже влага и напряжение создают гальванический процесс. Недавно расковырял немного не такой сварочный AVR,там вместо ШИМ контроллера стоит LM358 2 шт.IRFP460,понижающий трансик. От трех фазного генератора. Развел плату,собрал 4шт.,разошлись на ура. Но схема по сравнению с обсуждаемой гораздо сложнее,до конца сам не понял как работает. Вот и идея ,эту на трехфазник переделать,похоже должно получиться.
28.11.2011 в 20:36:04
corner написал : Похоже влага и напряжение создают гальванический процесс.
Я тоже сегодня ,присмотрелся повнимательнее и заметил ,что ножки этих самых деталей ,что выглядывают из под компаунда окислившиеся с зеленым налетом окисла как будто кислоты аккумуляторной на них капнули.
Вольт, Спасибо огромное,дефекты в точь точь как вы подсказали в 179 посте.
28.11.2011 в 22:28:32
corner написал : mode, Подскажи на какие концы регулятор сварочного тока цепляется? Сегодня еще три AVR притащили,так у одного и резистор затворный и диод последовательно с ним просто отгнили. Похоже влага и напряжение создают гальванический процесс. Недавно расковырял немного не такой сварочный AVR,там вместо ШИМ контроллера стоит LM358 2 шт.IRFP460,понижающий трансик. От трех фазного генератора. Развел плату,собрал 4шт.,разошлись на ура. Но схема по сравнению с обсуждаемой гораздо сложнее,до конца сам не понял как работает. Вот и идея ,эту на трехфазник переделать,похоже должно получиться.
Я не разбирался в клеммных колодках куда что идёт! Откуда у вас столько клиентов с данным авр?
29.11.2011 в 18:58:51
mode, Я на пенсии и просто сотрудничаю со многими мастерскими в городе,поэтому AVR разных хватает. Сейчас пошли инверторные генераторы,с теми еще разбираюсь. mode, Сегодня посмотрел на генераторе,похоже регулятор тока сварки (переменник на панели управления) включен одним концом к 16н TL , другим на + диодов на генераторе. Не до конца разобрался, похоже вместо токаизмерительного шунта используется прямое падение на диоде.
02.12.2011 в 23:43:05
здрасти всем. у меня проблемы с sdw-180 с функцией сварки.был сгоревший авр.после замены не возбуждается .диодные мосты в норме проводка тоже обмотки проверил щётки нормальные.здесь писали про магнитики на роторе ,похоже они размагнителись.чем их заменить и где приобрести.помогите пожалуста.
03.12.2011 в 00:35:18
На щетки пробовали подать напряжение с АКБ хотя бы 12 В, отключив при этом AVR? Как правило после этого можно понять что дальше делать,может ротор размагнетился,может гораздо печальнее -магнит лопнул и вывалился из гнезда,это токо можно увидеть сдернув статор...или причина в AVR.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.