Местный

Регистрация: 10.06.2006

Москва

Сообщений: 268

03.05.2009 в 00:21:30

Имеется штатный щиток в 2-х комнатной квартире дома серии П-3М (см. фото). К одному из автоматов, маркированному как "Розетки комнат", подсоединены 2 линии. Однако если отключить один из них (любой), напряжение в розетках есть в обоих комнатах. То же самое и с нулем - напряжение пропадает только если отключить оба кабеля.
Это так и должно быть? Если да, то тогда какой смысл в 2-х линиях? Или это ошибка проектировщика/монтажа? Можно ли это исправить?

0
Вложение
Skibushka
Skibushka
Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

03.05.2009 в 00:35:14

Ноль у вас судя по картинке вообще не размыкается.

  1. Фазы же скорее всего кто то дальше после автоматов просто соединил вместе.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 01:33:12

lextr написал : Это так и должно быть? Если да, то тогда какой смысл в 2-х линиях? Или это ошибка проектировщика/монтажа? Можно ли это исправить?

Не совсем понятно в чем заключается ошибка и что вы хотите исправлять, если при выключении автомата розетки обесточиваются. Вы же не выдергиванием проводов из клеммы автомата собираетеь розетки обесточивать? А количество жил вас не должно беспокоить. Может в одну комнату разводку один человек делал, в другую - другой, а коробку распаечную и щиток монтировал третий ... Кстати, а в чем, по вашему мнению, там ошибка?

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

03.05.2009 в 03:17:00

У вас скорее всего эти розетки еще и в комнатах запаралеленны между собой и поэтому когда вы вытаскиваете один провод питание идет через другой.Это сделано чтобы увеличить сечение.

0
lextr
lextr
Местный

Регистрация: 10.06.2006

Москва

Сообщений: 268

03.05.2009 в 07:38:55

avmal написал : Не совсем понятно в чем заключается ошибка и что вы хотите исправлять

Была идея поставить на каждую комнату свой автомат...

avmal написал : Кстати, а в чем, по вашему мнению, там ошибка?

Формально ошибки нет. Просто формальная логика: 2 комнаты - 2 кабеля здесь не работает :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 12:15:56

lextr написал : Была идея поставить на каждую комнату свой автомат...

В этом случае вам надо снимать все механизмы и искать соединения обоих шлейфов на них.

0
VM
VM
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Одесса

Сообщений: 111

03.05.2009 в 19:11:27

запитано по кольцевой схеме.. так надёжнее

0
lextr
lextr
Местный

Регистрация: 10.06.2006

Москва

Сообщений: 268

03.05.2009 в 22:14:43

avmal написал : В этом случае вам надо снимать все механизмы и искать соединения обоих шлейфов на них.

Какие механизмы? Розетки? Поскольку все розеточные группы врезались (изначально были накладные), то соединение шлейфов в подразетниках исключено.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 22:36:16

lextr написал : Поскольку все розеточные группы врезались (изначально были накладные), то соединение шлейфов в подразетниках исключено.

Так что же вы теперь пытаетесь найти какие-то ошибки "проектировщика/монтажа", если после застройщика там кто-то руки приложил? :eek:

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

03.05.2009 в 23:12:52

А много ли групп розеток в комнатах и нет шлейфов? Видимо до распаячной коробки пробросили паралельный кабель, а оттуда разослали по группам розеток.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 23:26:06

Medtech написал : Видимо до распаячной коробки пробросили паралельный кабель, а оттуда разослали по группам розеток.

Нет там распаечных коробок. По крайней мере, по проекту нет.

0