tapchik
tapchik
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Москва

Сообщений: 32

03.05.2009 в 00:37:52

Всем доброго времени суток! В квартире была проведена замена электрики, и теперь начались загадочные вещи. (схема прилагается). Буду очень благодарен, если подскажете в чём может быть причина.

Из нагрузки во всех экспериментах изначально включён только свет.

Эксперимент 1: Включаю чайник в розетку предназначенную для чайника - вырубается УЗО 25А/10мА (т.е. гаснет свет, чайник работает)

Эксперимент 2: Включаю чайник в розетку предназначенную для холодильника - вырубаются оба УЗО! Ни чайник, ни свет не работает.

Эксперимент 3: Включаю чайник в розетку, которая для сушилки обуви - снова вырубаются оба УЗО!

Эксперимент 4: Снова включаю чайник в розетку для сушилки обуви, но при выключенном УЗО 40А - всё работает.

Т.е. наблюдается какое-то взаимное влияние линий, которые вообще друг с другом не связаны. Дом с двухпроводкой, но всё разведено тройным кабелем. От этажного щитка в квартиру кабель 6 квадратов, там квартирный щиток. Подскажите, из-за чего такое происходит? Может земли как-то по особенному соединять нужно?..

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 01:42:08

tapchik написал : Буду очень благодарен, если подскажете в чём может быть причина.

А тут и подсказывать нечего - надо грамотно сделать монтаж щитка, а в частности, нулевых проводов. Как я понял, после УЗО вы их все вместе на одну шину повесили? Кстати, зачем вы после диффавтомата еще один автомат поставили? Достаточно было поставить один диффатомат 16А 30мА.

0
tapchik
tapchik
Новичок

Регистрация: 05.11.2008

Москва

Сообщений: 32

03.05.2009 в 12:33:19

Ой, после дифа на стиралку автомата конечно же нет, это я перепутал.

avmal, понимаете, делал не я, а мастер-ремонтник. Саму схему я составлял, по материалам этого форума. И теперь хочу разобраться что не так.

проштудировал Типичные ошибки при монтаже УЗО. Естественно нулевые проводники не должны быть соединены. Сегодня посмотрю - отпишу.

avmal, спасибо за наводку)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 13:22:08

tapchik написал : Ой, после дифа на стиралку автомата конечно же нет, это я перепутал.

Номинал его, я надеюсь, не 40А?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.05.2009 в 14:15:08

avmal написал : Номинал его, я надеюсь, не 40А?

по рисунку именно 40. щиток перебрать бы надо.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.05.2009 в 14:18:01

tapchik написал : Подскажите, из-за чего такое происходит?

провода в щитке подключены не так как по рисунку. где-то ошибка в монтаже

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 15:12:57

greg111 написал : провода в щитке подключены не так как по рисунку

Быстрее всего именно так, как по рисунку - разводка нулевого провода не указана и потому подразумевается, что нулевой провод общий для всех групповых линий. :)

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.05.2009 в 15:20:10

avmal написал : нулевой провод общий

странно.... на рисунке не видно что ноль после обоих УЗО снова соединяется...)

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.05.2009 в 16:20:03

greg111 написал : на рисунке не видно что ноль после обоих УЗО снова соединяется...)

Там не видно вообще... где он разъединяется... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2009 в 19:17:20

greg111 написал : на рисунке не видно что ноль после обоих УЗО снова соединяется..

sergey_sav написал : Там не видно вообще... где он разъединяется...

Вообще-то, нулевой провод там вообще отсутствует. :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.05.2009 в 19:48:47

avmal написал : нулевой провод там вообще отсутствует.

Поэтому и не видно... :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.