LAV:
Вы так и не ответили - ЧТО стоит перед счётчиком?
Автомат 40А и счетчик
и объедините ТП и свет
тогда лучше объединю ТП и розетку в ванной в 10А автомат и 6А оставлю на свет
.....истину понял.....
05.05.2009 в 14:20:51
LAV:
Вы так и не ответили - ЧТО стоит перед счётчиком?
Автомат 40А и счетчик
и объедините ТП и свет
тогда лучше объединю ТП и розетку в ванной в 10А автомат и 6А оставлю на свет
.....истину понял.....
05.05.2009 в 14:26:59
masternew написал : .....истину понял.....
Вот и Ладно будет:)
05.05.2009 в 14:31:23
masternew написал : По совета выше разнес на разные дифавтоматы ввиду перегорания одной лампочки отсутствие света во всей квартире, да и искать сложнее неисправность.
Ну, не настолько и большая квартира, чтоб долго неисправноси искать. Если сильно переживаете поставьте УЗО + пару автоматов. При перегорании лампочки диф. тока не возникает. Максимум - автомат может выбить.
06.05.2009 в 01:51:20
Smily написал : Безопасность кабеля 3х1,5 проложенного в соответствии с нормативами и защищённого автоматом 10А - такая-же как и у кабеля 3х1,5 защищённого автоматом 6А и 2А.
Того, что проложен стационарно да, но общая безопасность и живучесть кабеля внутри светильников, бра, люстр и т. п., сечение которых может быть и 0,5 мм2, а так же могут быть и скрутки, клемм выключателей больше при автомате 6А, а при энергосберегающих лампах и при автомате 2А еще более безопасная. Согласно интегралу Джоуля автомат С10 при КЗ не дает току возрасти более чем 33,3...А, автомат 6А более 20А, автомат 2А более 6,6...А. Соответственно выделяемая мощность в месте КЗ при использовании автомата 6А будет меньше, а в связи с этим и живучесть проводов светильников, автомата, выключателя. Ведь перегорание ламп накаливания с возникновением дуги, которая выглядит как яркая вспышка и фактически делает КЗ, с последующим выбиванием автомата не такая уж и редкость. Так же с автоматом 6А и особенно 2А меньше ипульсное перенапряжение возникающее в сети при КЗ, чем при автомате 10А. Думаю, некоторым, знакомы ситуации, когда после перегорания лампы накаливания переставал работать какой то электронный электроприбор. Энергосберегающие лампы в подавляющем большинстве случаев перегорают, не создавая КЗ.
Если на группе света более 1 кВт, то тут уж никуда не денешся, прийдется ставить автомат более 6А, но если дом деревянный и есть желание сделать выше безопасность, то лучше применять энергосберегающие лампы и на группу света ставить автомат 2А.
Конечно, ни кому не запретишь, не нарушая правила на провод 1,5 мм2, проложенный стационарно, ставить даже 16А, а надежность проводки в светильниках возложить на производителя. Вот только, не дай бог, если будет пожар по вине светильника как доказать производителю что виноват именно светильник и получить компенсацию за ущерб.
Я советую как повысить общую безопасность тем кого это интересует. Ну а кто не дружит с головой пускай берут с огромным запасом, опираясь на предельно допустимые правилами токи, в ущерб явной возможности повысить общую безопасность.
masternew, напишите какая у Вас самая большая мощность на группу света, или я ошибаюсь и у Вас в однушке на группе света под 1 или более кВт?
Я и Вы Smily говорим о разных вещах, я об общей безопасности, включая защиту светильников, среди которых встречается много с хлипкими проводами и внутренним монтажом, коммутирующей аппаратуры, а Вы зациклились и постоянно талдычите только про защиту стационарно проложенного кабеля 1,5 мм2!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
06.05.2009 в 09:02:56
Посититель написал : Согласно интегралу Джоуля автомат С10 при КЗ не дает току возрасти более чем 33,3...А, автомат 6А более 20А, автомат 2А более 6,6...А.
Посититель написал : Так же с автоматом 6А и особенно 2А меньше ипульсное перенапряжение возникающее в сети при КЗ, чем при автомате 10А.
За счет чего?
Посититель написал : предельно допустимые правилами токи
ДЛИТЕЛЬНО допустимые. И типовой АВ С10 - это почти двойной "запас прочности".
Хотя дилетнтам и может показаться, что установка автомата на 2А вместо 10 может как-то улучшить режим работы проводков внутри светильников, но это, конечно, не так. Рабочий ток, текущий через проводки зависит только от мощности ламп и не зависит от номинала автомат (если только этот автомат не выбивает после включения светильника). А нагрев проводков обычно обусловлен не столько протекающим током, сколько теплом от ламп или нагревом при неудовлетворительном контакте. Хотя, конечно, при КЗ интеграл Джоуля у АВ С2 будет поменее, однако известно, что светильники и при автоматах С10-С16 прекрасно переживают перегорание ламп.
Есть множество других факторов, в сотни и тысячи раз сильнее влияющих на безопасность, чем "6vs10А на 1,5мм2", и основные из них - качество автоматов, кабелей, светильников, качество монтажа и т.д. А фактор "6vs10А на 1,5мм2" - плетется где-то далеко в хвосте, если и увеличивая безопасность, то на такие ничтожные доли процента, что кричать об этом на форуме просто как-то странно.
Единственный случай, когда действительно имеет смысл "зажимать" номиналы АВ и выбирать АВ с хар-кой "В" - это проводка в деревянном доме при низком ТКЗ - для гарантирования срабатывания ЭмР АВ при дуговом КЗ в дальней точке - для минимизации времени горения дуги.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.05.2009 в 11:50:05
Посититель написал : Согласно интегралу Джоуля автомат С10 при КЗ не дает току возрасти более чем 33,3...А, автомат 6А более 20А, автомат 2А более 6,6...А.
Безграмотный бред дилетанта.
Посититель написал : Я советую как повысить общую безопасность тем кого это интересует. Ну а кто не дружит с головой пускай берут с огромным запасом, опираясь на предельно допустимые правилами токи, в ущерб явной возможности повысить общую безопасность.
Как я сразу не догадался :) Вы считаете себя самым умным, а остальных - дураками, которые " не дружат с головой". Это распространённое заблуждение. О том насколько сильно вы заблуждаетесь, очень хорошо говорит предидущая цитата.
Посититель написал : сечение которых может быть и 0,5 мм2
И 0,35, и 0,25. И производитель указывает, что в патрон данного светильника можно вкручивать лампочку не мощнее 60 Вт, а это около 0,3А.
Лампочка 60 Вт - не может вызвать перегрузки. Конструктив лампочки 60 Вт, не позволяет ей потреблять более 6А в течении часа.
Она либо потребляет свои 0,3А в штатном режиме, либо перегорает, и потребляет 0А.
Посититель написал : Вот только, не дай бог, если будет пожар по вине светильника
Посититель написал : я об общей безопасности, включая защиту светильников
Светильник должен соответствовать требованиям пожарной безопасности.
В противном случае никакой автомат не обеспечит защиту от пожара.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу