Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

09.05.2009 в 00:54:21

alexposter написал : подскажите а зачем делается так:

Жили были люди в селе/городе. Было у них 127 Вольт в сети, и решили их перевести на 220. Отсоединили N от звезды трансформатора и заземлили, получилось РЕ, а одну из фаз заземлили, чтобы к потребителям приходило 220 по схеме TN-S, и включили абонентов между фазами, да просчитались маленько - некоторым-то приходит в квартиру две фазы по 180 Вольт между которыми 230 Вольт, а некоторым две фазы, одна из которых заземлена. Нельзя-же одну из фаз перегружать, ведь трансформатор звездой включен, сгорит..... И всё-таки, сгорел, не на этой КТП, так на другой..... Привезли новый, 6/0,4 кВ, да увидели, что схема старая, не захотели её переделывать, и включили по низкой стороне треугольником..... Вот и работает так. :)