26.08.2012 в 19:37:25
Дикий + написал : Хорошее качество, сделаны на ГРИ.
Ещё хочу добавить про аэротек,на днях вскрывал,на высоком обнаружился сервисный клапан,-после конденсатора,мелочь,а приятно:)Конденсатор для 9ки не малый,с загибом как положено.Работает круглосуточно (в тёпл.период года),в течении неск.лет.R22.
У себя Рёда,вообщем-то из дешёвого сегмента,но компрессор тошиба,что радует,а вот конденсатор без заворота,что не оч.хорошо.
26.08.2012 в 22:38:14
Owner написал : Здравствуйте, уважаемые специалисты!
:help Посоветуйте, пожалуйста, что лучше приобрести в данной ситуации. Нужны хорошие сплит-системы в две комнаты (15м2 и 19м2, несмежные, в меньшей комнате - 1 человек, в большей - 2). Почитав форум, поняла. что лучше брать 2 отдельных сплита, а не мультисплит. Квартира на 9 эт. 19-эт.дома, окна все выходят на юго-запад. т.е. солнце всю вторую половину дня. Требования к сплитам:
Могу посоветовать Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S для маленькой комнаты и SRK25ZJ-S для большой. У меня стоит SRK25ZJ-S вполне доволен.
В любом случае берите с возможностью обогрева, в межсезонье очень удобно.
31.08.2012 в 01:04:36
Vasilk, большое спасибо за совет.
vasilk написал : Могу посоветовать Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S для маленькой комнаты и SRK25ZJ-S для большой.
Скорее всего, куплю именно эту модель. Прочитала, что кабель от щитка тянется до внешнего блока. Соответственно, интересует, какой именно кабель (ВВГ 3х2,5мм2 или другой?) прокладывать до внешнего блока и какой от внешнего до внутреннего блока.
31.08.2012 в 06:57:35
Owner написал : какой именно кабель (ВВГ 3х2,5мм2 или другой?)
По существующим нормам лучше ВВГнг LS 3х2,5мм2 ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.08.2012 в 09:13:24
Owner написал : Прочитала, что кабель от щитка тянется до внешнего блока.
Да у этой модели кабель подключается к внешнему блоку.
Соответственно, интересует, какой именно кабель (ВВГ 3х2,5мм2 или другой?) прокладывать до внешнего блока и какой от внешнего до внутреннего блока.
По характеристикам более мощная модель(SRK25ZJ-S) из этих двоих потребляет в режиме охлаждения/нагрева - 0,62КВт/0,8КВт соответственно.
Считаем 800Вт/220В=~4А
Не вижу смысла тянуть провод 3х2,5, вполне достаточно 3х1,5 PS Я бы взял какой-нить NYM 3x1,5 нормального производителя (Nexans, Севкабель и т.п.)
31.08.2012 в 09:57:06
vasilk написал : Не вижу смысла тянуть провод 3х2,5, вполне достаточно 3х1,5
Прав конечно, но если бы сечение соответствовало. А так берешь полторашку - а там хилая жилка как 0.75... Так что лучше 2.5 будет прокинуть.
31.08.2012 в 23:19:23
Если хочется спать (и жить ) спокойно, то надо выполнять требования инструкции изготовителя. Все инсинуации на совести советчиков.
04.09.2012 в 01:54:11
Всем большое спасибо!:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу