Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

11.05.2009 в 21:25:35

Для начала просто заземлить..

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

12.05.2009 в 01:47:15

Kamikaze написал : 2Посититель 2Перец
Цитата: Сообщение от Радиолюбител запитал от аккума (т.е. 220 из сети не брал вообще)

Относительно меня голословное сообщение!

Medtech написал : Для начала просто заземлить..

А если с датчиками нет гальванической развязки, токи перекоса фаз, особенно при отрыве PEN не понятно по каким путям могут пойти и что могут спалить.

С неправильно сделанным заземлением, занулением может быть опасней, чем без них!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2009 в 05:58:41

Посититель написал : Относительно меня голословное сообщение!

Какое сообщение?

Посититель написал : А если с датчиками нет гальванической развязки ...

С какими датчиками?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

12.05.2009 в 06:41:37

avmal написал : Сообщение от Посититель Относительно меня голословное сообщение!

Какое сообщение?

То, что я процитировал в предыдущем своем сообщении.

avmal написал : С какими датчиками?

Радиолюбител написал : Это не устройство связи, а всего лишь сертифицированный всеми положенным ведомствами блок обработки данных, получаемых с датчиков (температура, задымленность, наличие некоторых газов и т.д.), и их отправки по радиоканалу на удаленный пульт.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

12.05.2009 в 10:41:48

Автору: если не поможет пропуск двух проводов сразу за или после УЗО через ферритовое кольцо, то можно попробовать эти сложенные вместе провода продеть через кольцо 2-3 раза. Как бы сделать 1- 2 витка.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.05.2009 в 10:47:33

Попробовать зашунтировать УЗО по выходу кондером 0,047...0,22мкФ Х2 (или К73-17 на 630В) (или помехоподавляющим кондером от электроинструмента, хотя бы воткнуть для эксперимента дрель-болгарку в розетку поближе к щитку :))?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

12.05.2009 в 10:53:40

Я думал про включение кондёров как шунтов каждого провода УЗО с входа на выход, но это будет малоэффективно ввиду ничтожной индуктивности отрезков проводов.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.05.2009 в 11:26:12

Перец написал : Я думал про включение кондёров как шунтов каждого провода УЗО с входа на выход, но это будет малоэффективно ввиду ничтожной индуктивности отрезков проводов.

"Слить" помеху в питающую сеть в обход индуктивности трасформатора тока УЗО? :) А при работах на линии с выключенным УЗО получать "заряд бодрости" через кондеры? :nо:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

12.05.2009 в 13:36:23

Осветить для начала название модуля.. поискать на корпусе устройства винт крепления кабеля заземления. можно ещё на яндекс зайти и почитать инструкцию, а то так и придётся менять аккумуляторы. Там ведь есть кабель питания? И он наверно трёхпроводный? иначе откуда питается само устройство, а батарея так , на всякий случай, поскольку требуется автономность

0
AIM
AIM
Новичок

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

23.05.2009 в 23:08:38

Радиолюбител написал : радиопередающее устройство (небольшой мощности - как пяток сотовых максимум)

Унутри его (А и Б. Стругацкие - Сказка о тройке) дифа находится типа трансформатор, который может работать и антенной. При запуске 7 Wt устройства, возможно наведение тока, достаточного для срабатывания реле, отключающего диф:(

0
Радиолюбител
Радиолюбител
Новичок

Регистрация: 10.05.2009

Екатеринбург

Сообщений: 7

25.05.2009 в 14:02:21

Здравствуйте! Прошу прощения за внезапное исчезновение из темы. Занимался реализацией рекомендованных здесь мер :) Спешу поблагодарить всех, по всей видимости проблема решена выполнением первого же пункта советов отсюда - после замены дифов на немецкие, пока что, все в порядке. Таким образом, проблема видимо была именно в чувствительности электронных схем данных УЗО к радиопомехам. Для интереса разобрал ИЭКовский диф - основная платка в общем то культурно спаяна, однако удивила катушка, заизолированная вручную обычной изолентой, причем на кончике изоленты высох клей и она отклеилась и почему то обуглилась, а обмотка оголилась. Кроме того, в непосредственной близости от платы зачем то целый клубок мелких проводков замотан, что, надо думать, электромагнитный фон слабее явно не делает. Хорошо, что есть такой хороший форум и раздел, где можно посоветоваться по таким вопросам :)