TitovLab - написал :
плюс, минус
У вас переменный ток, в нём нет "плюса" и "минуса", есть "фаза" и "ноль"
TitovLab - написал :
Розетка - на 220В идет сразу после счетчика без всяких автоматов.
Обязательно нужен автомат 16 ампер, иначе есть риск спалить гараж вместе с машиной, а она стоит подороже 2-3$ за автомат.
TitovLab - написал :
Вообще можно ли ставить автоматы на ноль?
Нельзя ни в коем разе! КЗ, автомат выбил, напряжения нет, вы лезете в розетку или в коротнувший прибор, нуля там нет, но фаза есть, вас кусает. Автоматы только на фазу или двухполюсный автомат на фазу и ноль одновременно. Кстати, выключатель освещения тоже на фазу. В освещении фазу на центральный контакт патрона, в розетках - в правую ноздрю.
TitovLab - написал :
Можно ли поставить два автомата по 10А как показано на "схеме" и просто покдключить бензогенератор в резервную розетку:
Нельзя. Вы можете включить генератор, забыв отключить гараж от сети. Ваши 220, пройдя через трансформатор на подстанции, вылезут с той стороны в виде 6тысяч вольт, что очень понравится монтёру, который в это время там может ковыряться.
TitovLab - написал :
спаренный автомат, который одним нажатием будет разрывать фазу и ноль бытовой электросети, подключать к розетке бензогенератор
Если найдёте такой, можно. Если не найдете, ставьте перекидной (реверсный) рубильник, пакетник или другое коммутационное устройство, которое будет подключать гараж или к городской сети, или к движку, но гарантировано иключать попадание вашего самостийного напряжения за пределы гаража. Кстати, такие движки ещё и регистрировать надо в энергоконторе. Придёт инспектор, проверит, всё ли из написанного здесь выполнено, даст разрешение. А если засечет движок без разрешения, то по шапке. При отсутствии городского ввода или наличии отдельной сети, питающейся только от движка и не имеющей контакта с городом, разрешение не надо.
TitovLab - написал :
автомат после которого фаза идет к потребителям (лампы, розетки)
Освещение своим автоматом, розетки - своим. Иначе после КЗ в розетках останетесь в темноте, после КЗ в освещении - не сможете воспользоваться переноской