Dedalus
Dedalus
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 11

14.05.2009 в 12:50:19

Прошу помощи знатоков, ситуация такая: при стандартных нагрузках ( холодильник, аппаратура в деж. режиме, кроме того в отсутствии людей в квартире) вышибло розеточный автомат, вместе с основным.Была полностью снята нагрузка с розеток, автомат вышибает, причем не сразу, может пройти и 5 мин, и час.Местные электрики заподозрили неисправность в розеточном автомате.Заменили, не помогло.Далее было заменено последовательно УЗО(шунтировать УЗО тоже пробовали),главный автомат,шунтирован счетчик.Розетки все проверены, да если б там что-то коротило, давно отгорело бы.Автомат по-прежнему выбивает.Сейчас всю нагрузку в квартире подключил от верхней, осветительной проводки,была бы проблема с каким-то потребителем, выбило бы верхний, а он всё нормально держит.Электрики не знают, что делать дальше.Может у кого была подобная история,или ещё какие мысли, поделитесь, пожалуйста, советом.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.05.2009 в 12:59:33

Токовые клещи и мегомметр Вам в помощь! Подозреваю 2 варианта:

  1. Назревающий кирдык проводке (небось старинный алюминтий с однослойной изоляцией, наглухо вмурованный, и в коробках сам чёрт ногу сломит?).
  2. На Вашей проводке ещё кто-то висит. Я сталкивался и с вариантом: сквозная дыра в панели, с 2х сторон в ней скрытые розетки. Сосед вешается на чужую розетку и ворует!!! Либо из коробки Богом забытый аппендикс черт знает куда, который 20 лет не трогали, а потом где-то его нашли - о, напряжение есть! - и повесились. Причём повеситься могут только на фазу (во смеху будет, определить, почему не работает УЗО!).
0
Dedalus
Dedalus
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 11

14.05.2009 в 13:14:50

Вариант 2 очень маловероятен,а проводка да,люминий, конечно, древний.Дому лет 35 где-то.Токовых клещей пока нет, а сопротивление - обычный тестер на пределе 2М ничего не видит.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

14.05.2009 в 13:24:11

Dedalus написал : обычный тестер на пределе 2М ничего не видит.

И не увидит, пока замыкание не случится. Нужен мегометр на 1000 В, лучше на 2500 В. Низким напряжением от тестера ухудшившуюся изоляцию не пробивает.

Dedalus написал : может пройти и 5 мин, и час

Как будто ток около 3-х номиналов автомата. Однако.. А счётчик крутится? Нет клещей, наблюдайте за поведением счётчика. Если вертится, как ненормальный - разгадка близка :), а если нет - то причина зарыта дальше.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

14.05.2009 в 13:29:02

Без клещей это угадайка... Кстати, а розетки и коробки осматривали (в т.ч. на предмет обгорания)? Никто нигде ничего не сверлил, в т.ч. с другой стороны стены? В провод (а то и в коробку) часто угадывают... Пробкой (или что там у ВАс) можно отключить эту ветку, в смысле она не закольцована непредсказуемо на что? Вот в том числе и за всё это я не люблю скрытую проводку.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

14.05.2009 в 13:31:17

Dedalus написал : тестер на пределе 2М ничего не видит

Было б удивительно, если бы увидел. Сопротивление изоляции измеряют, прикладывая напряжение не менее 500 вольт, а в тестере - батарейка 4,5 в.. Тестером можно отловить только случайно, замерив сопротивление сразу же после выбивания автомата. А так... ..как повезет.

Как вариант: отключить примерно половину розеток квартиры, аккуратно разобрав коробку.. Выбивает? Нет.. Собираем коробку, стараясь не заломать провода, переходим к следующему участку. Так же делим примерно пополам и включаем.. Выбивает? Да.. Вот, сейчас, когда определен неисправный участок сети, можно подумать, как его отремонтировать, если ранее в коробках не было найдено никакого криминала...

PS: Если проводка старая, а квартира небольшая, я бы не занимался этой мышиной возней, а просто переложил проводку, хоть в кабельном канале - быстрее, дешевле и с гарантией от гемороя..

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.05.2009 в 13:53:45

rele_svg написал : лучше на 2500 В.

Ну, это уже перебор. Более чем достаточно 1000В.

0
Dedalus
Dedalus
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 11

14.05.2009 в 14:00:38

Как будто ток около 3-х номиналов автомата. Однако.. А счётчик крутится? Нет клещей, наблюдайте за поведением счётчика. Если вертится, как ненормальный - разгадка близка :), а если нет - то причина зарыта дальше.

В том-то и дело, что счетчик стоял на месте(сейчас его сняли,по подозрению в неисправности в нём,но то,что не крутился, точно помню).

Как вариант: отключить примерно половину розеток квартиры, аккуратно разобрав коробку..

  • буду пробовать...

    Кстати, а розетки и коробки осматривали (в т.ч. на предмет обгорания)?

  • в розетках всё нормально, а до коробки пока не добрался.

    [Никто нигде ничего не сверлил, в т.ч. с другой стороны стены?

    • сверлёж в этот день вечером был, но,как казалось, не за стеной, не очень отчётливо было слышно...

      Если проводка старая, а квартира небольшая, я бы не занимался этой мышиной возней, а просто переложил проводку, хоть в кабельном канале - быстрее, дешевле и с гарантией от гемороя..-

    согласен, что с новой проводкой лучше конечно, но, увы,пока это не представляется возможным

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

14.05.2009 в 14:09:14

Dedalus написал : счетчик стоял на месте(сейчас его сняли,по подозрению в неисправности в нём,но то,что не крутился, точно помню)

Маразм.. Как неисправность счетчика может влиять на состояние линии?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.05.2009 в 14:11:28

Smily написал : Сообщение от rele_svg лучше на 2500 В.

Ну, это уже перебор. Более чем достаточно 1000В.

Не "более", а в самый раз ;) (1000В)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dedalus
Dedalus
Новичок

Регистрация: 23.06.2008

Москва

Сообщений: 11

14.05.2009 в 14:16:44

Маразм.. Как неисправность счетчика может влиять на состояние линии?

  • электрик видел искрение где-то в счётчике,когда проверял провода на надёжность контакта, было подозрение, что из-за этого может срабатывать узо.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.