17.05.2009 в 10:45:45
Добрый всем день:-) У нас в доме (16 этажей) установили насос на холодную воду (Wilo MHI 804). Как объяснил наш сантехник, насос работает только на максимальном давлении 10 бар, т.е. рабочее давление не регулируется (наверное, насос самый дешевый брали...). Сантехник говорит, нам достаточно 6-7 бар.
И вот теперь от этого давления в подвале стали рвать трубы. Сантехник просит установить редуктор давления.
Пошла в подвал, долго изучала вопрос. В результате обнаружила: на насосе стоит некий "регулятор-контроллер давления", но он, как сказал сантехник, просто отключает насос в случае отключения подачи воды к насосу, чтобы всухую не работал. Т.е. это не наша тема. Нас интересует давление ПОСЛЕ насоса.
После насоса установлено некое подобие манометра, на котором можно выставить "параметры минимальное и максимальное давление", но зачем он и почему практически не работает, сантехник объяснить не смог (говорит много, толку мало). По его словам, редуктор поможет. Может быть.
Меня терзают сомнения: неужели в насосе действительно может отсутствовать регулятор выходного давления? А если это так, что делать? Менять насос? (Почему поставили именно такой - не спрашивайте. Не при мне это было. Сантеник говорит что "его не спросили"). Нет ли варианта подешевле?
Спасибо.
17.05.2009 в 11:15:32
Насос менять не обязательно. Регуляторы давления на большие расходы безусловно есть. Такой регулятор надо ставить после насоса. Цена вопроса в пределах 10тр. К примеру. Фирма Watts. Тип DRVD. Есть на трубу 50мм, 65мм, 80мм, 100мм (сантехник посмотрит, что надо). Есть с регулировкой выходного давления 1.5-6атм, и 2-8 атм. Вам наверно второй диапазон подойдет. Или можно такой (EU115), как в табличке. Но он видимо дороже... Есть наверняка и у других фирм (Danfoss).
17.05.2009 в 11:32:28
достаточно вентилем после насоса сбить динамику... раз уж насос так классно подобрали...
17.05.2009 в 11:36:27
Байпасс написал : достаточно вентилем после насоса сбить динамику... раз уж насос так классно подобрали...
Не поможет... Расход меняется в широких пределах в зависимости от водоразбора. Падение давления на вентиле будет прыгать от нуля (почти) до общего давления насоса.
17.05.2009 в 11:37:31
а вобще-то, коли трубы при 10 барах рвутся, их рабочее давление 3 бара -они что-бумажные?
17.05.2009 в 11:39:36
Prok12 написал : до общего давления насоса
это невозможно...
17.05.2009 в 11:47:39
Спасибо за информацию:-).
Трубы для меня самой загадка. Скорее всего, они просто уже выработали свой срок.
17.05.2009 в 20:01:26
Prok12 написал :
Prok12 написал : Насос менять не обязательно. Регуляторы давления на большие расходы безусловно есть. Такой регулятор надо ставить после насоса. Цена вопроса в пределах 10тр. К примеру. Фирма Watts. Тип DRVD. Есть на трубу 50мм, 65мм, 80мм, 100мм (сантехник посмотрит, что надо). Есть с регулировкой выходного давления 1.5-6атм, и 2-8 атм. Вам наверно второй диапазон подойдет. Или можно такой (EU115), как в табличке. Но он видимо дороже... Есть наверняка и у других фирм (Danfoss).
Хотелось бы узнать, нет ли чего подешевле. С деньгами сейчас трудно, бывшая председатель сбежала, наделав долгов. Может, какие-то российские регуляторы посоветуете? Скажем, на одно значение - например, на 6 бар?
17.05.2009 в 23:54:00
А на последнем этаже теперь какое давление? А то как бы они без воды не остались.
19.05.2009 в 15:49:00
Agnostiq написал :
Пока не жалуются:-) Надо у сантехника уточнить эту тему. Он у нас не слишком дальновидный.