Владимиp написал :
Гдето слышал, что при подключении водогрея, надо отключить от труб "землю"
Так ли это?
К трубам земля подключена только в подвале, на вводе труб в дом. В квартирах это ДСУП, а в старых домах подключение ванны к СУП. Ни чего отключать не нужно!
Владимиp написал :
разводка от стояка - полипропилен. Ну еще сетка в стяжке на землю посажена. На входе по веткам стоят дифы 16А/30ма, розетка за пределами ванной комнаты
Отлично. "на землю посажена" Вы имеете ввиду подключена к КУП? Если да, то правильно.
Владимиp написал :
Есть еще внешнее УЗО на 10ма на розетку водогрея, но надо ли его ставить, говорят разницы 10-30ма в срабатывании нет практически.
Разница есть, 10 мА срабатывает от 5 до 10 мА, а 30 мА срабатывает от 15 до 30 мА, то есть они даже не перехлестываются. Ток не отпускания начинается примерно с 5 - 10 мА. При том что у Вас есть доволно харошая защита, я считаю что для опасного помещения двух уровневая дифзащита лучше чем одноуровневая.