25.05.2009 в 15:28:20
есть вводной щит.и два домика со своими щитками на каждом.ввод идет с вводного щитка к первому а от него ко второму щитку. каждый щит заземлен своей землей.кабель 4-х жильный.вопрос-стоит ли заземлять нейтраль или сделать раздельно.домики дерево.
25.05.2009 в 15:35:28
2макс13 См. темы
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.05.2009 в 15:53:55
честно я склонен соединять.но может есть другие мнения.
25.05.2009 в 16:00:38
Всё зависит от состояния линии идущей к вводному щиту. Вам Kamikaze дал ссылки. Мы не знаем что у ВАс за линия - воздушка или кабель и т.д.
25.05.2009 в 16:48:05
ввод воздушкой.а к щиткам в земле алюм.кабелем 6 кв.
25.05.2009 в 16:55:03
макс13 Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.
25.05.2009 в 17:04:00
Зачем так категорично? Вы видели трассу? Знаете мощность источника (тр-ра)?
25.05.2009 в 17:05:56
узо стоят непосредственно в щитках на линиях к розеткам и свету.вот поэтому и мучаюсь ведь если заземлить нейтраль узо в водном щите не будет работать.а как проверить заземление в домашних условиях не соображу.но при контакте на землю узо 30ма срабатывает.если-бы земля была надежная соединять бы не стал.как проверить землю без лаборатории и оборудования.
25.05.2009 в 17:06:51
LAV вопрос в заземлении
25.05.2009 в 17:22:04
Тогда давайте по порядку.
25.05.2009 в 17:46:22
LAV написал : Зачем так категорично?
Автор указал число жил, материал и сечение кабеля. "Маловато будет!"
25.05.2009 в 18:00:41
:)
31.05.2009 в 07:58:30
evgenygrig написал : Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.
Однозначно! Особенно по поводу УЗО 30 мА, между вводным и груповыми автоматами в каждом домике. Дальний домик в первом подключить ответвлением. В вводном щите после вводного автомата поставить УЗО 100 мА S.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
31.05.2009 в 21:30:19
спасибо
31.05.2009 в 23:54:57
Прошляпил что у Вас уже стоят УЗО :o, если в домиках все группы защищены УЗО не более 30 мА, тогда только в вводном щите, после вводного автомата, поставить УЗО 100 мА S.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу