Аватар пользователя
макс13

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

25.05.2009 в 15:28:20

есть вводной щит.и два домика со своими щитками на каждом.ввод идет с вводного щитка к первому а от него ко второму щитку. каждый щит заземлен своей землей.кабель 4-х жильный.вопрос-стоит ли заземлять нейтраль или сделать раздельно.домики дерево.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.05.2009 в 15:35:28

2макс13 См. темы Формат схем. Читать всем рисующим! и Важно: Help по заземлению и безопасности!, посты 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме и 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
макс13

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

25.05.2009 в 15:53:55

честно я склонен соединять.но может есть другие мнения.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.05.2009 в 16:00:38

Всё зависит от состояния линии идущей к вводному щиту. Вам Kamikaze дал ссылки. Мы не знаем что у ВАс за линия - воздушка или кабель и т.д.

0
Аватар пользователя
макс13

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

25.05.2009 в 16:48:05

ввод воздушкой.а к щиткам в земле алюм.кабелем 6 кв.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.05.2009 в 16:55:03

макс13 Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.05.2009 в 17:04:00

Зачем так категорично? Вы видели трассу? Знаете мощность источника (тр-ра)?

0
Аватар пользователя
макс13

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

25.05.2009 в 17:05:56

узо стоят непосредственно в щитках на линиях к розеткам и свету.вот поэтому и мучаюсь ведь если заземлить нейтраль узо в водном щите не будет работать.а как проверить заземление в домашних условиях не соображу.но при контакте на землю узо 30ма срабатывает.если-бы земля была надежная соединять бы не стал.как проверить землю без лаборатории и оборудования.

0
Аватар пользователя
макс13

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

25.05.2009 в 17:06:51

LAV вопрос в заземлении

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.05.2009 в 17:22:04

Тогда давайте по порядку.

  1. Ввод одно или трёх-фазный?
  2. УЗО в водном щите разделяет PEN на PE и N - для TNC-S или просто разрывает N - для ТТ?
  3. Кабель Al 4х6мм.кв. бронированный или нет?
  4. Повторное заземление на столбе с которого Вы запитаны есть?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

25.05.2009 в 17:46:22

LAV написал : Зачем так категорично?

Автор указал число жил, материал и сечение кабеля. "Маловато будет!"

0
Аватар пользователя
макс13

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

25.05.2009 в 18:00:41

:)

0
Вложение
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

31.05.2009 в 07:58:30

evgenygrig написал : Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.

Однозначно! Особенно по поводу УЗО 30 мА, между вводным и груповыми автоматами в каждом домике. Дальний домик в первом подключить ответвлением. В вводном щите после вводного автомата поставить УЗО 100 мА S.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
макс13

Местный

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

31.05.2009 в 21:30:19

спасибо

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

31.05.2009 в 23:54:57

Прошляпил что у Вас уже стоят УЗО :o, если в домиках все группы защищены УЗО не более 30 мА, тогда только в вводном щите, после вводного автомата, поставить УЗО 100 мА S.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу