Господа кто подскажет требуют ли нормативные документи ставить автомат (выделеный на схеме зеленым кругом) 4х полюсный для разьединения рабочего нуля. Ввод от сталба на котором установлен счетчик и трех полюсный автомат на 32А.

0
Вложение
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

03.06.2009 в 17:52:00

Нормативные документы это допускают. Я бы поставил - мало ли что там случится на ВЛ.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.06.2009 в 10:56:22

Skif_v написал : Господа кто подскажет требуют ли нормативные документи ставить автомат (выделеный на схеме зеленым кругом) 4х полюсный для разьединения рабочего нуля.

Требований - нет. Да и лишнее это. Есть вводное УЗО, которое разьеденяет рабочий ноль. Кстати, поменяйте местами УЗО и вводной автомат.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.06.2009 в 15:21:09

я бы поставил трёхполюсник - не замкнётся нулевой контакт и кошмар 380 в розетках... (с) kamikaze

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.06.2009 в 15:28:12

Вполне достаточно - 3Р.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.06.2009 в 09:12:28

sergey_sav написал : Вполне достаточно - 3Р.

+1. Это на однофазную цепь хорош двухполюсник. А на 3х фазную TN-... нет смысла четырёхполюсник ставить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25116

05.06.2009 в 13:51:58

Одинец

Всё едино после него УЗО четырёхполюсное...

Интересно, почему не делают УЗО без разрыва нуля? Или делают?

0
aliexey
aliexey
Новичок

Регистрация: 05.06.2009

Кемерово

Сообщений: 47

05.06.2009 в 19:20:36

Если после 4-х полюсного автомата выполнено повторное заземление нулевого проводника то автомат защитит от неродивых электриков которые могут перепутать ноль с одной из фаз

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.06.2009 в 19:22:58

aliexey написал : Если после 4-х полюсного автомата выполнено повторное заземление нулевого проводника

Это Вы о чём сейчас?..

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

aliexey
aliexey
Новичок

Регистрация: 05.06.2009

Кемерово

Сообщений: 47

05.06.2009 в 19:45:19

Я собственно, только в этом вижу смысл установки четырехполюсного автомата иначе зачем вообще рвать ноль.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.06.2009 в 19:55:42

Вообще то, если речь идёт о повторном заземлении нулевого проводника на вводе, то его делают до коммутационных аппаратов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.