Tul написал : не понял. УЗО не сработает чтоли?)
Сработает. В течении 0,04 с, как и 30 мА (при оговоренном токе 300 мА).
09.06.2009 в 16:17:20
Tul написал : не понял. УЗО не сработает чтоли?)
Сработает. В течении 0,04 с, как и 30 мА (при оговоренном токе 300 мА).
09.06.2009 в 16:21:39
т.е., грубо говоря, если я палец в розетку суну, то ощущения получу одинаковые как от 30mA так и от 10mA УЗО? Время срабатывания у них одинаковое, и мне ничем не легче будет, если там будет 10mA? т.е., 10mA вообще никуда нет смысла ставить?
09.06.2009 в 16:33:01
Tul написал : т.е., грубо говоря, если я палец в розетку суну, то ощущения получу одинаковые как от 30mA так и от 10mA УЗО?
Именно.
Tul написал : Время срабатывания у них одинаковое
Нет конечно. Время срабатывания зависит от того, на сколько ток через ваше тело больше чем номинальный ток УЗО, а ток через ваше тело, уже зависит от множества факторов. Более детально - посмотрите 1-ю ссылку в разделе "электрика"
09.06.2009 в 16:39:34
Leoni написал : Правильно ли я Вас понял (см. схему)?
Правильно.
Leoni написал : Нужно ли вводное УЗО - У1?
Лучше оставить. для защиты (противопожарное) кабеля на щиток 2 этажа.
09.06.2009 в 16:50:17
Еще вопрос.
Какое преимущество дают 2-х полюсные автоматы С10, С16 в сравнении с аналогичными 1-но полюсными при моей схеме. Не пустая ли это трата средств?
И правильно ли я понял некоторые темы на форуме, что на вводе хорошо ставить 3-х полюсный автомат?
09.06.2009 в 16:50:44
Smily написал : Время срабатывания зависит от того, на сколько ток через ваше тело больше чем номинальный ток УЗО
Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет...
09.06.2009 в 17:02:17
Tul написал : Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет..
Не совсем так. Зависимость нелинейная. Но раза в два, наверное, да.
09.06.2009 в 17:05:21
Leoni написал : Какое преимущество дают 2-х полюсные автоматы С10, С16 в сравнении с аналогичными 1-но полюсными при моей схеме. Не пустая ли это трата средств?
Автоматы А3,14,17,21 - можно смело ставить 1полюсные и лучше поменять их местами с УЗО - удобней подключать отходящий кабель. Остальные на Ваше усмотрение - при сработке распределительных УЗО найти неисправную цепь проще с 2полюсными автоматами, отключая их по очереди. В случае с 1п АВ придётся лезть в шкаф и отключать дополнительно провода нейтрали от соответствующей своему распределительному УЗО шинки N.
Leoni написал : И правильно ли я понял некоторые темы на форуме, что на вводе хорошо ставить 3-х полюсный автомат?
Необходимо и достаточно 3п АВ. 4полюс N у Вас рвётся вводным УЗО.
09.06.2009 в 17:07:16
Tul написал : Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет...
Я уже писал.
Smily написал : Более детально - посмотрите 1-ю ссылку в разделе "электрика"
Специально для "самоборазования" форумчан созданна тема, где есть много информации.
09.06.2009 в 17:28:34
Tul написал : Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет...
rele_svg написал : Не совсем так. Зависимость нелинейная. Но раза в два, наверное, да.
Неужели не понятно: если ток через УЗО 10мА или 30мА будет больше величины их срабатывания, то отключатся они одинаково быстро/медленно в зависимости от конкретного экземпляра, но не дольше чем предписано нормативами - отличие СЕЛЕКТИВНЫХ УЗО/дифов сделаны специально с задержкой времени на срабатывание т.к. являются вводными:)
09.06.2009 в 21:49:17
LAV написал : Неужели не понятно:
;) Даже простенькое токовое реле, например РТ-40, имеет зависимость времени срабатывания от тока. Так и любое УЗО будет иметь разницу во времени срабатывании в зависимости от величины дифференциального тока. Только практического значения эта разница в несколько миллисекунд не имеет.