Tul написал : не понял. УЗО не сработает чтоли?)

Сработает. В течении 0,04 с, как и 30 мА (при оговоренном токе 300 мА).

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

09.06.2009 в 16:21:39

т.е., грубо говоря, если я палец в розетку суну, то ощущения получу одинаковые как от 30mA так и от 10mA УЗО? Время срабатывания у них одинаковое, и мне ничем не легче будет, если там будет 10mA? т.е., 10mA вообще никуда нет смысла ставить?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 16:33:01

Tul написал : т.е., грубо говоря, если я палец в розетку суну, то ощущения получу одинаковые как от 30mA так и от 10mA УЗО?

Именно.

Tul написал : Время срабатывания у них одинаковое

Нет конечно. Время срабатывания зависит от того, на сколько ток через ваше тело больше чем номинальный ток УЗО, а ток через ваше тело, уже зависит от множества факторов. Более детально - посмотрите 1-ю ссылку в разделе "электрика" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

09.06.2009 в 16:39:34

Leoni написал : Правильно ли я Вас понял (см. схему)?

Правильно.

Leoni написал : Нужно ли вводное УЗО - У1?

Лучше оставить. для защиты (противопожарное) кабеля на щиток 2 этажа.

0
Leoni
Leoni
Новичок

Регистрация: 04.06.2009

Обнинск

Сообщений: 11

09.06.2009 в 16:50:17

Еще вопрос.

Какое преимущество дают 2-х полюсные автоматы С10, С16 в сравнении с аналогичными 1-но полюсными при моей схеме. Не пустая ли это трата средств?

И правильно ли я понял некоторые темы на форуме, что на вводе хорошо ставить 3-х полюсный автомат?

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

09.06.2009 в 16:50:44

Smily написал : Время срабатывания зависит от того, на сколько ток через ваше тело больше чем номинальный ток УЗО

Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет...

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 17:02:17

Tul написал : Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет..

Не совсем так. Зависимость нелинейная. Но раза в два, наверное, да.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

09.06.2009 в 17:05:21

Leoni написал : Какое преимущество дают 2-х полюсные автоматы С10, С16 в сравнении с аналогичными 1-но полюсными при моей схеме. Не пустая ли это трата средств?

Автоматы А3,14,17,21 - можно смело ставить 1полюсные и лучше поменять их местами с УЗО - удобней подключать отходящий кабель. Остальные на Ваше усмотрение - при сработке распределительных УЗО найти неисправную цепь проще с 2полюсными автоматами, отключая их по очереди. В случае с 1п АВ придётся лезть в шкаф и отключать дополнительно провода нейтрали от соответствующей своему распределительному УЗО шинки N.

Leoni написал : И правильно ли я понял некоторые темы на форуме, что на вводе хорошо ставить 3-х полюсный автомат?

Необходимо и достаточно 3п АВ. 4полюс N у Вас рвётся вводным УЗО.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 17:07:16

Tul написал : Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет...

Я уже писал.

Smily написал : Более детально - посмотрите 1-ю ссылку в разделе "электрика" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653

Специально для "самоборазования" форумчан созданна тема, где есть много информации.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

09.06.2009 в 17:28:34

Tul написал : Значит все таки, время воздействия в 3 раза отличаться будет...

rele_svg написал : Не совсем так. Зависимость нелинейная. Но раза в два, наверное, да.

Неужели не понятно: если ток через УЗО 10мА или 30мА будет больше величины их срабатывания, то отключатся они одинаково быстро/медленно в зависимости от конкретного экземпляра, но не дольше чем предписано нормативами - отличие СЕЛЕКТИВНЫХ УЗО/дифов сделаны специально с задержкой времени на срабатывание т.к. являются вводными:)

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 21:49:17

LAV написал : Неужели не понятно:

;) Даже простенькое токовое реле, например РТ-40, имеет зависимость времени срабатывания от тока. Так и любое УЗО будет иметь разницу во времени срабатывании в зависимости от величины дифференциального тока. Только практического значения эта разница в несколько миллисекунд не имеет.

0