alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

05.06.2009 в 14:59:30

И подключено ли?(один проводок снизу,один сверху)

0
Вложение
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

05.06.2009 в 15:12:34

Это дифавтомат, работающий как простой АВ (электронный дифференциальный блок не запитан). Почему так сделано - а хрен знает. Возможно где-то накосячено и УЗО вышибает. Либо сам диф.блок неисправен.

0
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

05.06.2009 в 15:25:06

Соник,вот поширше фотка.А как точно этот прибор называется,буду писать претензию в Мосэнерго.У меня была такая ситуация-оказалась фаза на заземлении стиралки,и эту хрень выбивало,после чего электрик из жека выключил совсем.Фазу перекинул я на ноль потом самостоятельно,после того как это понял!

0
Вложение
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

05.06.2009 в 16:40:01

Пришел только что мастер из ЖЭКа,и так и не понял как его назад подключить,гнал про то что в счетчик надо лезть и какой то провод у него лишним оказался))) Корочи,звиздец полный.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.06.2009 в 16:50:19

alfabravo написал : Корочи, ... полный.

А Вы фотку развёрнутую скиньте, а не обрезок с УЗОшкой... Что бы видеть всю область аппаратов, связанных с Вашей квартирой.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

05.06.2009 в 16:52:42

Хорошо,попробую)))

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.06.2009 в 00:48:22

Купите нормальный диф (номинал после показа полного щита, в друг опять С25 на розетку....) и заставьте элекрика поставить. Если боится менять под напряжением, пусть рубанёт подъезд на 10 минут...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2009 в 01:00:06

alfabravo написал : Пришел только что мастер из ЖЭКа,и так и не понял как его назад подключить,гнал про то что в счетчик надо лезть и какой то провод у него лишним оказался)))

"Электрик" лишнего провода испугался?:a И в счетчик ему лезть надо при наличии всех проводов, торчащих из счетчика?:a

alfabravo написал : звиздец полный.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

06.06.2009 в 01:01:47

Блин... Из счетчика (однофазного) целых четыре провода торчит. Мрак...

0
qwert
qwert
Местный

Регистрация: 06.06.2007

Краснодар

Сообщений: 189

06.06.2009 в 09:01:37

Дядя Сёма° написал : Блин... Из счетчика (однофазного) целых четыре провода торчит. Мрак... __________________

вот, и у меня ерунда такая же...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.06.2009 в 10:09:44

qwert написал : вот, и у меня ерунда такая же...

Может не понял шутку?... А сколько проводов должно торчать из однофазного счётчика?...:confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.