И подключено ли?(один проводок снизу,один сверху)
05.06.2009 в 14:59:30
И подключено ли?(один проводок снизу,один сверху)
05.06.2009 в 15:12:34
Это дифавтомат, работающий как простой АВ (электронный дифференциальный блок не запитан). Почему так сделано - а хрен знает. Возможно где-то накосячено и УЗО вышибает. Либо сам диф.блок неисправен.
05.06.2009 в 15:25:06
Соник,вот поширше фотка.А как точно этот прибор называется,буду писать претензию в Мосэнерго.У меня была такая ситуация-оказалась фаза на заземлении стиралки,и эту хрень выбивало,после чего электрик из жека выключил совсем.Фазу перекинул я на ноль потом самостоятельно,после того как это понял!
05.06.2009 в 16:40:01
Пришел только что мастер из ЖЭКа,и так и не понял как его назад подключить,гнал про то что в счетчик надо лезть и какой то провод у него лишним оказался))) Корочи,звиздец полный.
05.06.2009 в 16:50:19
alfabravo написал : Корочи, ... полный.
А Вы фотку развёрнутую скиньте, а не обрезок с УЗОшкой... Что бы видеть всю область аппаратов, связанных с Вашей квартирой.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.06.2009 в 16:52:42
Хорошо,попробую)))
06.06.2009 в 00:48:22
Купите нормальный диф (номинал после показа полного щита, в друг опять С25 на розетку....) и заставьте элекрика поставить. Если боится менять под напряжением, пусть рубанёт подъезд на 10 минут...
06.06.2009 в 01:00:06
alfabravo написал : Пришел только что мастер из ЖЭКа,и так и не понял как его назад подключить,гнал про то что в счетчик надо лезть и какой то провод у него лишним оказался)))
"Электрик" лишнего провода испугался?:a И в счетчик ему лезть надо при наличии всех проводов, торчащих из счетчика?:a
alfabravo написал : звиздец полный.
06.06.2009 в 01:01:47
Блин... Из счетчика (однофазного) целых четыре провода торчит. Мрак...
06.06.2009 в 09:01:37
Дядя Сёма° написал : Блин... Из счетчика (однофазного) целых четыре провода торчит. Мрак... __________________
вот, и у меня ерунда такая же...
06.06.2009 в 10:09:44
qwert написал : вот, и у меня ерунда такая же...
Может не понял шутку?... А сколько проводов должно торчать из однофазного счётчика?...:confused:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.