11.06.2009 в 00:07:44
заканчивается ремонт в связи с этим затеял проверку электрики\сантехники и прочего после рабочих =) появилось пара вопросов... :help 1) в распайках оставлены хвосты Ре. земли в доме нет. стояки 4 проводные 3 фазы и ноль. Земля проведена на будущее =) в мечтах о реконструкции стояка :) так вот, сейчас на любом из проводов заземления индикатор(который выглядит как черная плоская отвертка с экранчиком) показывает 110 вольт. что это за дела и как тут быть ? :eek:
2) делать ли СУП в отдельно взятой квартире? или просто примотать кабелем чугунную ванну к ГВС или ХВС ?
3) имеет ли смысл ставить РКН ? и если да, то куда ? перед квартирным щитком ?(до него стоит пакетник) или после вводного автомата в КЩ?
Просвятите темного человека :helpпжаааалстааа :)
11.06.2009 в 01:40:57
rettion написал : сейчас на любом из проводов заземления индикатор(который выглядит как черная плоская отвертка с экранчиком) показывает 110 вольт. что это за дела и как тут быть ?
Не обращайте внимания.
rettion написал : делать ли СУП в отдельно взятой квартире? или просто примотать кабелем чугунную ванну к ГВС или ХВС ?
В вашем случае просто, но надежно примотать к ХВС.
rettion написал : имеет ли смысл ставить РКН ? и если да, то куда ? перед квартирным щитком ?(
О необходимости судить сложно, не зная состояние вашей домовой электросети, а ставить, при необходимости, надо В квартирном щитке.
27.06.2009 в 16:19:30
110 вольт серьезно!!!! некоторых может и долбануть!!!!скорее всего где то кабель пробит! Земляные провода лучше соединить и занулить раз заземления нету.После этого рекомендую взять какой прожектор 1,5-2 Квт. и потыкать в розетки, если кабель пробит вырубит защиту.Ну и если без норм земли совсем страшно можно после вводного автомата поставить УЗО. Защита будет нормальной.
27.06.2009 в 17:54:40
sakrej написал : 110 вольт серьезно!!!! некоторых может и долбануть!!!!скорее всего где то кабель пробит!
Ерунда. Это от внутреннего фильтра какого(ИХ)-либо потребителя вашей квартиры или соседей. Для полного спокойствия отсоедините этот РЕ в щитке, чтоды от соседей не пришло действительно 220 при пробое их приборов на корпус. Это по причине, что РЕ не заземлён.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу