timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

15.06.2009 в 08:46:43

Ситуация следующая: Сделан ремонт, всё работало в течение полугода нормально, потом как-то очень много готовили на кухне (духовка и зависимая панель), пропало напряжение в 3-х секционной розетке. При разборе розетки обнаружено, что напряжение между фазой (белый провод) и N (синий провод) - 120В, между фазой и PE (ж/з) - 240В. До этого розетка работала нормально, в чём может быть причина. На розетку провод тянется в стене, предположительно от духовки.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

15.06.2009 в 09:35:48

timson_v написал : При разборе розетки обнаружено, что напряжение между фазой (белый провод) и N (синий провод) - 120В, между фазой и PE (ж/з) - 240В.

Скорее всего обрыв N (синий провод). Мерить напряжение лучше под нагрузкой (лампа 15-200W), тогда тестер не покажет наводки 120В.

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

15.06.2009 в 11:35:41

Я предположил, что N-провод мог отломиться от розетки кухонной печки и полез смотреть что-же там наворотили ремонтники и у меня глаз выпал, теперь ума не приложу что-делать: Из стены на печку выходят три толстых провода: Белый, Синий, Желтый Провожу следующие измерения:

  1. Относительно корпуса печки (фактически земля) Белый/корпус - 240 - ФАЗА Синий/корпус - 0 Желтый/корпус - 0
  2. Между собой Белый/синий - 240 Белый/желтый - 240 Синий/желтый - 0

К этим проводам, выходящим из стены подключаются через орехи отходящие 3-х жильные провода (их 2, каждый в своей оплётке), белый/синий/(ж/з), которые идут на розетки и на вытяжку, но каким образом: К белому проводу подключены 2 жилы ж/з, т.е. от каждого кабеля на розетки К синему - синие К Желтому - белые

Мои мысли были таковы, какова же черта ж/з подключены к фазе, может из-за этого проблемы??? В итоге перекинул их по цвету, проблема не исчезла, более того вторая 3- секционная розетка на противоположной стороне кухне также вышла из строя, её пока не раскручивал, т.к. вчера было поздно уже. Какие будут у Вас мысли по данной теме?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

15.06.2009 в 12:13:08

timson_v написал : Какие будут у Вас мысли по данной теме?

  1. Купить изоленту для маркировки з/ж-РЕ, синию-N и для фазы красную или черную.
  2. начать маркировать провода в кабеле от ввода ( желательно фото щитка)

timson_v написал : Провожу следующие измерения:

  1. Относительно корпуса печки (фактически земля) Белый/корпус - 240 - ФАЗА Синий/корпус - 0 Желтый/корпус - 0
  2. Между собой Белый/синий - 240 Белый/желтый - 240 Синий/желтый - 0

Белый/корпус - 240 - ФАЗА - Да. Оставшиеся похоже Синий - N, Желтый - PE.

timson_v написал : К белому проводу подключены 2 жилы ж/з, т.е. от каждого кабеля на розетки К синему - синие К Желтому - белые

Вот здесь вскрывать розетки (видеть начало и конец кабеля), прозванивать и маркировать (предварительно обесточив).

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

15.06.2009 в 13:01:56

Что ещё делал: полез раскручивать вытяжку, что над печкой, она кстати тоже накрылась после коммутации проводов по цвету, чтобы посмотреть как там сделана разводка в розетке, розетка находится под корпусом трубы из нерж., так вот, когда откручивал верхнее крепление трубы вытяжки меня встряхнуло, аж шестигранник выпал, замерил напряжение между креплением в стене (к чему крепится верх трубы вытяжки) и самим корпусом вытяжки - 53В, получается что какой-то шуруп в стене для крепления вытяжки пробил провод??? Странно всё это как-то, ведь до этого практически год как всё работало нормально...

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

15.06.2009 в 13:20:06

Надо было либо не переключать, либо просто отключить эти провода, а уже после заниматься правильностью подсоединений в розетках и аппаратуре кухни. Вероятнее всего у вас где-то ноль повреждён. Если до сих экспериментов вы занимались пайкой радиодеталей, то лучше оставьте электрикам проверку коммутации в вашей квартире.

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

15.06.2009 в 13:26:30

justis1 написал :

В принципе одни электрики это и наворотили, что сейчас приходиться расхлёбывать самому, надо было над ними стоять в свое время и не спускать глаз, но всё равно за всем не усмотришь. Я даже пайкой не занимался, профессионально имею в виду, просто образование техническое и кое-что известно по электротехнике, по крайней мере такие прописные истины как СИДОР к СИДОРУ, а ПИ.ОР к ПИ.ОРУ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2009 в 14:34:52

timson_v написал : В принципе одни электрики это и наворотили

Наверняка где-то шурупом повредили фазный провод, а чтобы автомат не выбивало, поменяли фазный с защитным нулем.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

16.06.2009 в 00:49:13

timson_v написал : пропало напряжение в 3-х секционной розетке. При разборе розетки обнаружено, что напряжение между фазой (белый провод) и N (синий провод) - 120В, между фазой и PE (ж/з) - 240В. До этого розетка работала нормально, в чём может быть причина.

timson_v написал : В итоге перекинул их по цвету, проблема не исчезла, более того вторая 3- секционная розетка на противоположной стороне кухне также вышла из строя, её пока не раскручивал, т.к. вчера было поздно уже. Какие будут у Вас мысли по данной теме?

срочно отойдите от "сложной инженерной системы" пока еще хоть что то работает у Вас дома)))

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

16.06.2009 в 10:44:29

Отцепил провода на розетки и вытяжку, которые посредством ореха отходят от проводов на духовку, буду прозванивать каждый проводок, чтобы понять всю картину. Скорее всего так и есть, чудо монтёры пробили фазу при установке вытяжки, потом чтобы не париться, они поменяли провода, ж/з посадили на фазу и подключили в розетках как фазу, а белый провод сделали типа на PE. Сказать об этом конечно не соизволили, а зачем, работало же всё до поры до времени.

Теперь меня мучает вопрос, если PE провод пробит в стене, можно ли это так оставить или однозначно надо менять этот отрезок кабеля от печки до розетки?

Есть подозрения, что и нулевой провод тоже пробили, т.к. розетка всё-таки перестала со верменем работать и выдает между фазой, которая подключена ж/з проводом и синим N - 10,5В, из-за этого в принципе всё и началось.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

16.06.2009 в 11:16:46

timson_v написал : Теперь меня мучает вопрос, если PE провод пробит в стене, можно ли это так оставить или однозначно надо менять этот отрезок кабеля от печки до розетки? Есть подозрения, что и нулевой провод тоже пробили, т.к. розетка всё-таки перестала со верменем работать и выдает между фазой, которая подключена ж/з проводом и синим N - 10,5В, из-за этого в принципе всё и началось.

Я думаю быстрее и дешевле заменить кабель, чем искать обрыв провода в кабеле.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.