timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

16.06.2009 в 11:28:44

Как всё было, см. фото. Уверен, что такого Вы ещё не видели - подключение духовки SIEMENS и отвод кабеля на розетки, сам кабель проложен в стене, но розетка реально не помещается за духовкой, поэтому монтеры её демонтировали и вот так вот всё закрепили, зачем изолента красная до сих пор не понял, когда всё разобрал, нарушений изоляции не обнаружил, вообщем волосы до сих пор шевелятся...

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

16.06.2009 в 11:38:01

timson_v написал : Уверен, что такого Вы ещё не видели

Видеть довелось всякое - бывало и хуже.

timson_v написал : подключение духовки SIEMENS и отвод кабеля на розетки, сам кабель проложен в стене

Автомат защиты надеюсь стоит не больше 16А?

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

16.06.2009 в 11:45:28

На этот подвод, который изначально был на печку - 25А

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

16.06.2009 в 11:49:20

А сечение проводов из стены по фото 1,5-2,5

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

16.06.2009 в 12:35:38

Уходящий на розетки 3*1.5, входящий на печку - потолще думаю, что 3х4

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

16.06.2009 в 12:53:47

timson_v написал : Уходящий на розетки 3*1.5, входящий на печку - потолще думаю, что 3х4

Автомат ставится по наименьшему сечению кабеля. А сечение приходящего?

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

16.06.2009 в 13:25:15

Приходящий на печку - 3х4 мм2, отходящий на розетки - 2 кабеля, каждый 3х1.5 мм2

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

16.06.2009 в 13:32:13

Из Вашего фото Я вижу только 3 кабеля, из них 2 на розетки и 1 на печку, а где ввод?

0
timson_v
timson_v
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 11

16.06.2009 в 14:07:26

В верху я писал про сечение вводного кабеля, наверное, его плохо видно на фото, но он там есть выходит из стены, соединяясь вместе с уходящими на розетку в орехе и от ореха уже идет на печку, штатным печным фирменным (многожильным) кабелем. Одна из жил на вводном кабеле (синия) повреждена ещё, см. фото.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

16.06.2009 в 14:38:33

Посмотрел фото по внимательней:) Теперь по порядку

timson_v написал : зачем изолента красная до сих пор не понял

Левый орех подключен через 2провода белый красный от вводного (в изоленте). Видимо коротко обрезали и таким способом нарастили. Попробуйте убрать эту перемычку - расстояния должно хватить. Автомат на этот кабель заменить на 16А + УЗО 25А/30мА или диф. 16А/30мА. Вполне хватит. Всё "прозвонить" и если кабель цел маркировать с обоих концов. Иначе - замена кабеля.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.