Кто может популярно объяснить о последствиях потери нуля (N-проводника) в квартире, которые могут быть вызваны разными причинами (пробит провод/отсоединился контакт), а также какие последствия могут быть при использовании вместо N-проводника, PE-провод, т.е. в розетке сидит фаза и PE, которые дают необходимые 240В, такое значение показывает мультиметр. Заранее спасибо за электротехнические выкладки.

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

15.06.2009 в 15:32:17

timson_v написал : Кто может популярно объяснить о последствиях потери нуля (N-проводника) в квартире, которые могут быть вызваны разными причинами (пробит провод/отсоединился контакт)

Если в самой квартире (после отвода от щитка) - ничего, просто напряжение пропадёт. Если в щитке потеряется ноль - то (упрощённо) три квартиры, сидящие на разных фазах, окажутся включёнными треугольником в эти три фазы друг за другом. Напряжение на входе в эти квартиры распределится в зависимости от нагрузок. У кого меньше нагрузки будет включено - получит больше напряжения, вплоть до межфазного 380В.

timson_v написал : а также какие последствия могут быть при использовании вместо N-проводника, PE-провод

Вплоть до уголовных. Запрещено. Не забывайте, что PE по всему дому на открытых железках находится.