Новичок

Регистрация: 19.06.2009

Москва

Сообщений: 5

19.06.2009 в 17:57:07

По роду деятельности пришлось основательно поразбираться в чужих чертежах на предмет изучения, как делать проект раздела ЭО. Была перелопачена куча нормативной документации, включая ПУЭ, СНиПы и ГОСТы. Не уверена, что у меня возникло глобальное просветление, но тем не менее возник вопрос. В свое время в нашей компании работало два электрика, каждый, естественно, по-своему оформлял чертежи по электрике, до сих пор не могу понять, какой вариант правильный. Но, собственно, вот в чем вопрос. Есть ГОСТ 21.608-84, который нормирует оформление чертежей по внутреннему электрическому освещению, и там сказано, что черточки на линиях групповых сетей освещения обозначают количество ПРОВОДОВ в линии. В то время как второй наш бывший электрик черточками обозначал количество ЖИЛ в кабеле. И на эту тему я не нашла нормативных документов. Так что же на самом деле обозначают эти черточки???

Заранее всем спасибо!

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

19.06.2009 в 18:13:05

Lyuta написал : количество ПРОВОДОВ в линии

Lyuta написал : количество ЖИЛ в кабеле

И чем они отличаются? По мне это одно и тоже:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2009 в 18:31:16

Lyuta написал : Так что же на самом деле обозначают эти черточки???

Согласно ГОСТ 21.614-88 таким образом допускается обозначать количесто проводников в линии.

0
Lyuta
Lyuta
Новичок

Регистрация: 19.06.2009

Москва

Сообщений: 5

19.06.2009 в 18:36:55

Теоретически, одно и тоже. Но в плане оформления чертежей оказалось - нет. Или я что-то не до конца понимаю. Прикреплю два образца для сравнения. Рис. 1 - групповая схема электроосвещения Рис. 2 - групповая схема электрооборудования

Где подвох?

0
Вложение
Lyuta
Lyuta
Новичок

Регистрация: 19.06.2009

Москва

Сообщений: 5

19.06.2009 в 18:41:13

avmal написал : Согласно ГОСТ 21.614-88 таким образом допускается обозначать количесто проводников в линии.

То есть жил? Если у меня кабель 5х2,5, я ставлю 5 засечек, я правильно понимаю?

0
Lyuta
Lyuta
Новичок

Регистрация: 19.06.2009

Москва

Сообщений: 5

19.06.2009 в 18:44:26

Да, кстати, по поводу тех же разногласий в чертежах разных исполнителей.

Что такое коробка протяжная, я понимаю. А чем по факту отличаются коробка распаечная от ответвительной, кроме того, что у последней условно три отверстия? Просто в том самом ГОСТ 21.614-88 про распаечную коробку ни-ни...

0
Рупрехт
Рупрехт
Новичок

Регистрация: 28.07.2008

Волгоград

Сообщений: 51

19.06.2009 в 18:49:08

2Lyuta Число черточек указывает число проводов, еще используется обозначение жгутов и ответвлений от них ( одна черточка и над ней цифра, указывающая число проводов).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2009 в 19:04:39

Lyuta написал : Если у меня кабель 5х2,5, я ставлю 5 засечек, я правильно понимаю?

Выходит, что так. Только под проводником подразумевается не только жила в кабеле, но и одножильный провод в трубе, к примеру. Забыл добавить, что при двухпроводной линии количество проводников не обозначается.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.06.2009 в 19:35:45

Количество жил в кабеле/провое - чёрточками, количество кабелей/проводов в магистрале - выносными линиями.

В сигнальных жгутах - количество проводников,... если не забыл. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2009 в 21:03:40

sergey_sav написал : Количество жил в кабеле/провое

В ГОСТе оговаривается именно линия, чтобы избежать кривотолков. Под линией может подразумеваться и кабель, и провода в общей оболочке, в том числе и трубе, "гофре" ... А вот количество таких линий в магистрали, канализации, штрабе, коробе и т.д. уже выносными линиями.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.06.2009 в 22:13:14

avmal написал : В ГОСТе оговаривается именно линия, чтобы избежать кривотолков.

Не спорю... просто не смог более подробно выразить "имхо" с мобильного, был в пути... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.