avmal Почему тогда энергетики при плановой замене однофазных счётчиков ставят всего один однополюсный автомат? Т.е. Разрывают только фазу.
23.06.2009 в 11:45:15
avmal Почему тогда энергетики при плановой замене однофазных счётчиков ставят всего один однополюсный автомат? Т.е. Разрывают только фазу.
23.06.2009 в 12:11:55
kerbetos ГОСТ это разрешает.
23.06.2009 в 14:16:02
2 kerbetos В системе TN-C запрещается коммутировать ноль. Но Вас это не касается - судя по рисунку, у Вас система ТТ, поэтому рвать фазу и ноль надо одновременно
23.06.2009 в 15:07:19
kerbetos написал : Почему тогда энергетики при плановой замене однофазных счётчиков ставят всего один однополюсный автомат? Т.е. Разрывают только фазу.
Как уже было замечено
LAV написал : ГОСТ это разрешает.
И однополюсный дешевле.:)
Gleden написал : В системе TN-C запрещается коммутировать ноль.
А вот подобного запрета не существует, если рабочий ноль и фаза размыкаются одновременно.
23.06.2009 в 16:14:57
avmal написал : ...подобного запрета не существует...
Таки я неправ? :confused:
1.7.3. ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; .... 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. ....
7.1.21. ... Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
23.06.2009 в 16:31:14
Gleden написал : Таки я неправ?
Разумеется, если для вас N, PEN и PE одно и то же.
23.06.2009 в 16:42:07
Gleden написал : Таки я неправ?
Если любым проектом предусмотрена установка УЗО, то оно разрывает вместе с фазой/фазами проводник N.
23.06.2009 в 16:49:25
Gleden написал : откуда в четырехпроводной сети TN-C появился N?
Никто не запрещает из PEN проводника взять N и/или РЕ. Получиться TN-C-S. После УЗО однозначно N.
23.06.2009 в 16:52:20
2 avmal Разницу я прекрасно понимаю... ... только объясните мне, пожалуйста (можно в личку), откуда в четырехпроводной сети TN-C появился N?
2 LAV Что тут непонятного? Однако это уже TN-C-S..
1.7.145. ... При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
23.06.2009 в 16:57:28
LAV написал : После УЗО однозначно N.
А кто Вам позволит ДО УЗО РEN разорвать? По ПУЭ - только штепсельный разъем..
23.06.2009 в 16:58:09
Не надо ссориться. В TN-C ноль один, и это - PEN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу