Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.06.2009 в 16:14:57

avmal написал : ...подобного запрета не существует...

Таки я неправ? :confused:

1.7.3. ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; .... 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. ....
7.1.21. ... Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2009 в 16:31:14

Gleden написал : Таки я неправ?

Разумеется, если для вас N, PEN и PE одно и то же.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.06.2009 в 16:42:07

Gleden написал : Таки я неправ?

Если любым проектом предусмотрена установка УЗО, то оно разрывает вместе с фазой/фазами проводник N.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.06.2009 в 16:49:25

Gleden написал : откуда в четырехпроводной сети TN-C появился N?

Никто не запрещает из PEN проводника взять N и/или РЕ. Получиться TN-C-S. После УЗО однозначно N.

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.06.2009 в 16:52:20

2 avmal Разницу я прекрасно понимаю... ... только объясните мне, пожалуйста (можно в личку), откуда в четырехпроводной сети TN-C появился N?

2 LAV Что тут непонятного? Однако это уже TN-C-S..

1.7.145. ... При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.06.2009 в 16:57:28

LAV написал : После УЗО однозначно N.

А кто Вам позволит ДО УЗО РEN разорвать? По ПУЭ - только штепсельный разъем..

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.06.2009 в 16:58:09

Не надо ссориться. В TN-C ноль один, и это - PEN.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.06.2009 в 17:05:29

См. схемы из ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Рис.5 и 6

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.06.2009 в 17:07:11

Да-а... Вот что вызывает путаница в терминологии... И ведь сам спровоцировал..

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.06.2009 в 17:26:22

2 LAV Разделение PEN на PE и N четко прорисовано...
И где там PEN коммутируется? Обведите красным, пожалуйста..

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.06.2009 в 17:39:27

Gleden написал : И где там PEN коммутируется? Обведите красным, пожалуйста..

Ни кто и никогда PEN не коммутировал:) Я писал

LAV написал : Никто не запрещает из PEN проводника взять N и/или РЕ

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.06.2009 в 17:46:38

Тогда о чем мы спорим? Уже с поста #14...

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.06.2009 в 17:54:31

Gleden написал : В системе TN-C запрещается коммутировать ноль. Но Вас это не касается - судя по рисунку, у Вас система ТТ, поэтому рвать фазу и ноль надо одновременно

Всегда надо чётко оговаривать какой ноль

avmal написал : Разумеется, если для вас N, PEN и PE одно и то же.

avmal написал : А вот подобного запрета не существует, если рабочий ноль и фаза размыкаются одновременно

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.06.2009 в 17:55:25

Gleden написал : И где там PEN коммутируется? Обведите красным, пожалуйста..

Там PEN не может быть вообще - линия двухпроводная, т.е. однофазная сеть, а, как мы все знаем, совмещенный ноль может присутствовать только в трехфазной сети. :)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.06.2009 в 18:02:24

LAV написал : Всегда надо чётко оговаривать какой ноль

Это был тест на внимательность :)

Gleden написал : В системе TN-C запрещается коммутировать ноль.

Kamikaze написал : В TN-C ноль один, и это - PEN.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад