23.06.2009 в 16:14:57
avmal написал : ...подобного запрета не существует...
Таки я неправ? :confused:
1.7.3. ... система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; .... 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. ....
7.1.21. ... Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
23.06.2009 в 16:31:14
Gleden написал : Таки я неправ?
Разумеется, если для вас N, PEN и PE одно и то же.
23.06.2009 в 16:42:07
Gleden написал : Таки я неправ?
Если любым проектом предусмотрена установка УЗО, то оно разрывает вместе с фазой/фазами проводник N.
23.06.2009 в 16:49:25
Gleden написал : откуда в четырехпроводной сети TN-C появился N?
Никто не запрещает из PEN проводника взять N и/или РЕ. Получиться TN-C-S. После УЗО однозначно N.
23.06.2009 в 16:52:20
2 avmal Разницу я прекрасно понимаю... ... только объясните мне, пожалуйста (можно в личку), откуда в четырехпроводной сети TN-C появился N?
2 LAV Что тут непонятного? Однако это уже TN-C-S..
1.7.145. ... При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
23.06.2009 в 16:57:28
LAV написал : После УЗО однозначно N.
А кто Вам позволит ДО УЗО РEN разорвать? По ПУЭ - только штепсельный разъем..
23.06.2009 в 16:58:09
Не надо ссориться. В TN-C ноль один, и это - PEN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.06.2009 в 17:05:29
См. схемы из ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий.
23.06.2009 в 17:07:11
Да-а... Вот что вызывает путаница в терминологии... И ведь сам спровоцировал..
23.06.2009 в 17:26:22
2 LAV Разделение PEN на PE и N четко прорисовано...
И где там PEN коммутируется? Обведите красным, пожалуйста..
23.06.2009 в 17:39:27
Gleden написал : И где там PEN коммутируется? Обведите красным, пожалуйста..
Ни кто и никогда PEN не коммутировал:) Я писал
LAV написал : Никто не запрещает из PEN проводника взять N и/или РЕ
23.06.2009 в 17:46:38
Тогда о чем мы спорим? Уже с поста #14...
23.06.2009 в 17:54:31
Gleden написал : В системе TN-C запрещается коммутировать ноль. Но Вас это не касается - судя по рисунку, у Вас система ТТ, поэтому рвать фазу и ноль надо одновременно
Всегда надо чётко оговаривать какой ноль
avmal написал : Разумеется, если для вас N, PEN и PE одно и то же.
avmal написал : А вот подобного запрета не существует, если рабочий ноль и фаза размыкаются одновременно
23.06.2009 в 17:55:25
Gleden написал : И где там PEN коммутируется? Обведите красным, пожалуйста..
Там PEN не может быть вообще - линия двухпроводная, т.е. однофазная сеть, а, как мы все знаем, совмещенный ноль может присутствовать только в трехфазной сети. :)
23.06.2009 в 18:02:24
LAV написал : Всегда надо чётко оговаривать какой ноль
Это был тест на внимательность :)
Gleden написал : В системе TN-C запрещается коммутировать ноль.
Kamikaze написал : В TN-C ноль один, и это - PEN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу