да , позже нашел батарейки в кулечке с дюбелями и шурупами для внутреннего блока , могли бы и крепления стеновые для наружнего блока добавить:yu

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

30.06.2009 в 17:17:40

Я думаю, там уже все отвакуумировано. Клапана типа быстроразъемной гидравлики. трасса не продувается:),успел попробовать:). Ход разъема-около 3-4см. Работает, куда оно денется.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120539

30.06.2009 в 18:25:48

тад написал : Заехал случайно в Практикер: сплит 9-ка.,тело/холод,

А как точно модель называется?

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

01.07.2009 в 08:14:09

BV написал : А как точно модель называется?

Заеду-сфотографирую, немного тормознул, табличку не зафиксировал.:)

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

01.07.2009 в 23:24:02

pusander написал : в этом китайском сплите, наверное есть монтажный комплект - медные трубы в изоляции с развальцоваными концами и дренажная гофра.

Ну да, они и написали: «... можете установить самостоятельно...»

А можете и не установить :a

BV написал : По какой цене? Только холод, или тепло/холод? Какая мощность? Что в комплекте?

Виноват, отвлёкся.

Я, собственно, не присматривался. Подошёл, поулыбался как дурак, и отошёл ;) Помню только, что теплонасос двусторонний (тепло/холод).

Если ещё интересно, завтра утром попробую уточнить.

marsich написал : Вот он - мой первенец

Красиво сработано :applause:

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

02.07.2009 в 11:44:32

Купили, однако, сплит. И уже установили, поди ;)

Так что ничего не расскажу...

0
marsich
marsich
Новичок

Регистрация: 15.09.2008

Новошахтинск

Сообщений: 29

17.07.2009 в 10:24:33

Обратился сосед с проблемой, Beko-18, плохо холодит, и конденсат не капает. Пошел глянул, давление при работающем компрессоре около 4 атм. на манометре низкого давления и около 5 атм на манометре высокого ( у этого сплита- два порта ) . Понимаю, что нужно дозаправить, а вот сколько? Не хочется стравливать весь фреон. Тем более хозяин говорит, что устанавливали сплит без опрессовки давлением и без вакуумации, методом пшика. Вот думаю собрать оставщийся фреон в наружнем блоке, и проверить соединения под давлением (компрессором 8атм) а потом отвакуумировать. Вопрос один, как узнать сколько не хватает фреона. Опыта частичной дозаправки у меня нет.

Сам сплит холодит, трубки холодные, но явно слабовато для 18-го

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120539

17.07.2009 в 11:44:26

2marsich Ищите - дозаправка по перегреву... Есть спец форумы, и здесь по этой теме немного пробежались.....

0
marsich
marsich
Новичок

Регистрация: 15.09.2008

Новошахтинск

Сообщений: 29

17.07.2009 в 12:06:16

упс, надо срочно еще один приборчик покупать :)

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

17.07.2009 в 18:06:28

Если сплит на R22, то слейте его и все, он недорогой, на шильдике сбоку наружника указан вес полной заправки. Любые бытовые электронные весы и заправьте по весу. Если трасса сильно отличается по длине от 5м, то нужна поправка на длину. Поиск рулит. Удачи. Да! Перед заправкой не забудьте найти место утечки.:)

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

17.07.2009 в 18:35:02

marsich написал : проверить соединения под давлением (компрессором 8атм)

Можете сильно навредить, в ресивере компрессора обычно очень много конденсата, там снизу даже болтик есть для периодического слива воды. Даже для нормальной покраски краскопультом ставят осушитель после регулятора давления.

Я думаю, лучше уж включить на нагрев:swoon , в этом режиме давление в трассе выше значительно и мылить.

0