Skrejet
Skrejet
Новичок

Регистрация: 28.06.2009

Одесса

Сообщений: 7

29.06.2009 в 18:40:41

Всем привет!Сразу говорю я в электрике ноль,если что скажу не так,сильно не пинать...

У меня проводка старая(алюминий),дом высотка,монолит,стоит 3 автомата(1-й(abb s191 b40) --- на варочную поверхность,2-й(abb s191 b20) --- комната,ванная,коридор,3-й(abb s191 b20) ---2-я комната,кухня)причем автомат отключает и свет и розетки.И вот,на 3-ем автомате,перегорела проводка(выключен на фото),где незнаю...,хочу кинуть провод медный для 2-х розеток...знаю,что нужно менять всю проводку,но пока нет ни желания,ни возможности(строю дом)...проблема в том,что незнаю,где минус?:o...на фото видно,слева черный и желто-зеленый,а справа белый алюминиевый,они крепятся к планке на которой автоматы...(черный большего сечения,чем другие)

http://i075.radikal.ru/0906/b0/7b9020bced0e.jpg http://s46.radikal.ru/i113/0906/b3/e2163d2a8577.jpg http://s50.radikal.ru/i128/0906/84/6f2078bcc80d.jpg Всем спасибо!

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

29.06.2009 в 18:49:15

Обычно автоматы стоят на фазе. Вы отвертку возьмите, т.е индикатор фазный и пощупайте. Вообще ноль должен быть на болтике слева, к которому подходят провода.

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

29.06.2009 в 18:51:11

А перегорела проводка вы сказали, вы в этом точно уверены? Розетки смотрели? Фаза туда приходит? Вообще она с автомата уходит?

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

29.06.2009 в 18:53:51

Просто может быть что не надо кидать провод, но возможно починить. В середине стены провод обычно не горит, не ломается и т.д

0
Skrejet
Skrejet
Новичок

Регистрация: 28.06.2009

Одесса

Сообщений: 7

29.06.2009 в 20:25:20

Извиняюсь за фото,уже перезалил...

Dps08 написал : Обычно автоматы стоят на фазе. Вы отвертку возьмите, т.е индикатор фазный и пощупайте. Вообще ноль должен быть на болтике слева, к которому подходят провода.

это я понял,что на автомат идет фаза,а вот ноль где идет???Попробую индикатором пощупать...

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

29.06.2009 в 22:04:52

Бывает что монтируют так, что автоматы оказываются на нуле. В общем заводите провод в щиток, если все-таки решили прокладывать новый, и цепляете одну жилу к болту, другую на нижнюю клемму автомата. Расцветовку думаю соблюдете. По поводу сечения - какая мощность будет висеть на этих двух розетках?

0
Skrejet
Skrejet
Новичок

Регистрация: 28.06.2009

Одесса

Сообщений: 7

29.06.2009 в 22:09:59

Dps08 написал : Бывает что монтируют так, что автоматы оказываются на нуле. В общем заводите провод в щиток, если все-таки решили прокладывать новый, и цепляете одну жилу к болту, другую на нижнюю клемму автомата. Расцветовку думаю соблюдете. По поводу сечения - какая мощность будет висеть на этих двух розетках?

холодильник,телевизор...кондиционер,эл.чайник будут вкл изредка...понятно что все вместе вкл не будет...

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

29.06.2009 в 22:47:09

Если уверены что одновременно все включаться не будет, тогда действуйте. По поводу соединений - доводите кабель до первой розетки, и оставляете конец в подрозетнике. И от этой розетки тянете до второй, т.е в первом подрозетнике должно остаться два конца, соедините параллельно на контактах розетки, и все. Скрутки не нужно делать. Да, кабель два с половиной квадрата.

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

29.06.2009 в 22:50:38

Лучше будет конечно провести отдельные линии для каждой розетки и защитить их автоматами по шестнадцать ампер, т.к розетки больше не выдержат. Поэтому то и нет смысла класть кабель в четыре квадрата, так самый слабый элемент цепи - розетка 16A.

0
Skrejet
Skrejet
Новичок

Регистрация: 28.06.2009

Одесса

Сообщений: 7

29.06.2009 в 22:52:08

Dps08 написал : Если уверены что одновременно все включаться не будет, тогда действуйте. По поводу соединений - доводите кабель до первой розетки, и оставляете конец в подрозетнике. И от этой розетки тянете до второй, т.е в первом подрозетнике должно остаться два конца, соедините параллельно на контактах розетки, и все. Скрутки не нужно делать. Да, кабель два с половиной квадрата.

Огромное спасибо!

0
Skrejet
Skrejet
Новичок

Регистрация: 28.06.2009

Одесса

Сообщений: 7

29.06.2009 в 22:57:54

Dps08 написал : Лучше будет конечно провести отдельные линии для каждой розетки и защитить их автоматами по шестнадцать ампер, т.к розетки больше не выдержат. Поэтому то и нет смысла класть кабель в четыре квадрата, так самый слабый элемент цепи - розетка 16A.

я понимаю,но нормально сделать,пока не получается(буду делать,уже с капитальным ремонтом,штробить и полностью менять),а то что автомат стоит на 20А ,а не на 16?или лучше поменять,чтоб розетки не плавились?(автомат откл еще и освещение)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу