BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

01.07.2009 в 15:59:32

Подскажите пожалуйста для разборного соединения ППР трубы с коллектором (водоснабжение), что лучше использовать на фото: МРВ с американкой или разборное соединение для ППР?

0
Вложение
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

01.07.2009 в 16:08:25

BLANCO написал : Подскажите пожалуйста для разборного соединения ППР трубы

На обоих фото - слева. Т.е. резьбовой переход "ППР-резьба" + американка с плоской прокладкой. А пластиковые буртики (в разборном соединении ППР) не так надежны.

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

01.07.2009 в 16:32:58

На холодной воде стоят и те и те прекрасно.На горячую предпочтительнее американка.Несколько дороже.Можно поставить и разьемки ПП ,но с небольшой доработкой.Вместо штатной прокладки \обычно свободно расположенной в соединении\ вырезать новую так,чтобы входила очень плотно.В этом случае протечек при перепаде температур не будет.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

01.07.2009 в 16:45:05

Капитошка написал : На горячую предпочтительнее американка.

+1. А я с запасом и на холодную ставил. (Tehnik-San видел треснутые буртики и возникновение течи на ГВ при усадке буртика)

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

01.07.2009 в 23:58:59

Не встречал в продаже амереканок с прямой прокладкой, чтоб с двух сторон одинаковая резьба, видел обычно как на счетчики. Если использовать амереканку с резиновым кольцом внутри, типа конусом, допустимо? Так называемый сгон-амереканка прямой.

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

02.07.2009 в 05:35:12

Больше доверия американкам с кольцом круглого сечения. Надежно и легко \без особых усилий затягиваются\.Есть и с плоским,есть с круглым кольцом ,уложенным в поперечный паз.Есть с внутренней резьбой с двух сторон, или по схеме ВР - НР.Можно выйти из положения с помощью адаптора с наружной резьбой и переходника с накидной гайкой \как на счетчике\ и с плоской резинкой.Будет тоже хорошее соединение.Но это уже если другого под рукой нет. У американки один минус - необходимость свободного осевого хода при сборке-разборке.Всего около 2-х мм.И иногда трубу трудно раздвинуть,если оба конца уперты \упор в стену, массивный сантех прибор или замурованы\.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

02.07.2009 в 11:39:18

BLANCO написал : Не встречал в продаже амереканок с прямой прокладкой

У нас тоже не во всех магазах есть. Я покупал латунные 1/2" ВР-НР в "Водопаде", угол Марата и Кузнечного (в Питере :) ) (Но не для коллектора.)

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

02.07.2009 в 18:56:16

Спасибо, буду использовать МРВ с американкой.

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

06.07.2009 в 08:23:49

Подскажите, а чем правильно закручивать американки, изнутри? Понятно что, можно тем что под руку попадет, но все же.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

06.07.2009 в 08:56:54

Обычно - ключиком :)

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

06.07.2009 в 11:13:14

Есть родные спец, ключи.Если разовая работа,покупать накладно.Можно найти подручное.Часть американок \малого диаметра\ закручиваются шестигранниками.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.