rele_svg написал :
Даже в сети СН подстанций при однофазном КЗ (металлическом!) автомат, выбранный по номиналу нагрузки может не отключаться без нулевой защиты. Особенно вводные автоматы. А про ВЛ и говорить не приходится. Ток замыкания на землю приблизительно ампер 50-60 при достаточно хорошем повторном заземлителе и хорошем контакте провода с ним. Номинал ТР автомата на отходящей линии - пусть 46А. Отключится ли он? Ответ, ИМХО, ясен.
Ну в сети СН 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью ДОПУСКАЕТСЯ режим работы с заземлением одной фазы на землю. Насчет остального согласен. У нас сейчас тоже поставили нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.
kok написал :
нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.
rele_svg написал :
2kok, Заходите http://rza.communityhost.ru/ и расскажите подробнее про
Цитата:
Сообщение от kok
нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.
За ссылочку спасибо. А насчет подробностей, что конкретно интересует - схема защиты? Сам я не релейщик, сейчас занимаюсь в первую очередь обслуживанием, наладкой и испытаниями силового электрооборудования подстанций (высоковольтные выключатели, трансформаторы, ввода, устройства защиты от перенапряжений, ОД, КЗ,высоковольтные испытания и прочее в том числе как я уже выше писал на нас свалили замер контуров заземления и металлосвязи и замер петли фаза-нуль). Если интересует конкретно схема полностью я поговорю с релейщиками, потом может скину. А если коротко на линиях фидеров 6, 10 кВ ставится нулевой трансформатор тока. Он надевается на кабель, если КЛ или на специальную кабельную вставку, устроенную между шинами Фидерного выключателя и проходными изоляторами ячейки фидера если фидер выводится воздушной линией. В понедельник если интересно уточню или релейщикам нашим вашу ссылку подкину.
kok написал :
или релейщикам нашим вашу ссылку подкину
некоторые товарищи из Смоленска там, на форуме, есть. Но если подкинете, хуже ведь не станет ;)
kok написал :
Если интересует конкретно схема полностью
Спасибо, не нужно.
kok написал :
Сам я не релейщик, сейчас занимаюсь
Я так и предположил. Боюсь,Вы не совсем в теме защит от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. Очень там всё неоднозначно. Ну это не для этого форума тема.
rele_svg написал :
Боюсь,Вы не совсем в теме защит от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью.
Ну тут вы наверное правы, то что давали в институте со временем все-таки подзабывается, сейчас просто иногда приходится ездить с релейщиками (у них не хватает людей). Ну ладно этот вопрос и правда не для этого форума.
в столкбовых КТП ~120 кВА - даже отсека нет под автоматику
(выключатель, разьеденитель, плавкие вставки и ФСё --- защитами и не пахнет)
видимо на Батькивщине - несколько иные требования ТБ,
на Руси трансформаторы нулевой последовательности - только по высокой стороне и только на более\менее мощных ТП.
З.Ы. как обрывок фазного провода ВЛ в луже лежал и лужу кипятил в течении 2-х часов видел...
У нас тем летом ливень был и затопило подземный переход, где помимо всего торговые точки были. Парень спустился перейти, нес девушку на руках, ударило током, он ее выронил, девушка погибла.
dmitriev01 написал :
Поговорю специально с ребятами из оперативно -выездных бригад, и из участка службы ВЛ, как эта система работает в жизни
Так что при правильно смонтированной линии, и при правильно подобранном аппарате защиты линия 0,4кВ должна отключиться .
Поговорил.
С диспетчерами. монтёрами службы линий, ответ один -линия 0,4kV при замыкании провода на землю должна отключаться, именно так они говорят на экзаменах, так как это по правилам.На самом деле никто не вспомнил когда в подобной ситуации она отключалась.Зато вспомнили как в луже кипела вода при падении в неё провода. Сейчас у нас хотят всерьёз заняться этой проблемой, так как замыкания на землю в наших изношенных сетях не так уж и редки, и это одна из главных причин наших больших потерь.
dmitriev01 написал :
На самом деле никто не вспомнил когда в подобной ситуации она отключалась.Зато вспомнили как в луже кипела вода при падении в неё провода.
Вот, значит токи недостаточные текут для отключения защиты, но вполне достаточные для кипения лужи :)
dmitriev01 написал :
и это одна из главных причин наших больших потерь.
И повреждений электрическим током. Хотя в более-менее сухую погоду при напряжении всего 0,4кВ это вряд ли возможно.
Забыл.:)
Когда говорил с воздушниками, то ребята поведали мне что получили по шапке как раз за монтаж заземлений на ВЛ, кто -то из начальства проверил расход материала, и сказал впредь заземления на ВЛ монтировать не через 100. а через 150 метров.И это на новых линиях :(
Работал в РЭСе и лично видел-замкнуло в конце длинной воздушки 0,38 кВ,КТП не отключилась,провода от нагрева начали провисать и только через несколько минут сработала защита на 10 кВ на подстанции (примерно в 6 км)