Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

14.05.2010 в 11:53:11

rele_svg написал : когда провод на хорошо заземлённую железяку ляжет. Если на сухой песок, стерню, снег, лёд - тока практически не будет. Переходное сопротивление слишком велико и непрогнозируемо

Воти я про то. А на нормально заземленную железку что он ляжет прям сразу это маловероятно и как вариант рассматривать не стоит при защите от поражения током.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

14.05.2010 в 12:04:55

dmitriev01 написал : Инженер по ТБ - ДА. Мастер службы линий - ДА. Проектант - НЕТ.

Проектировщик в этом вопросе наиболее компетентен.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 11:52:20

Kamikaze написал : Только зануление, а не заземление, может гарантировать (и то, в зависимости от сопротивления петли фаза-ноль) срабатывание [максимально-токовой] защиты в сетях до 1000В.

Полностью согласен. Но на ВЛ-0.4 кВ повторные заземления делают для повышения электробезопасности в случае обрыва нулевого провода ВЛ.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 11:59:07

rele_svg написал : Даже в сети СН подстанций при однофазном КЗ (металлическом!) автомат, выбранный по номиналу нагрузки может не отключаться без нулевой защиты. Особенно вводные автоматы. А про ВЛ и говорить не приходится. Ток замыкания на землю приблизительно ампер 50-60 при достаточно хорошем повторном заземлителе и хорошем контакте провода с ним. Номинал ТР автомата на отходящей линии - пусть 46А. Отключится ли он? Ответ, ИМХО, ясен.

Ну в сети СН 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью ДОПУСКАЕТСЯ режим работы с заземлением одной фазы на землю. Насчет остального согласен. У нас сейчас тоже поставили нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

15.05.2010 в 21:04:38

kok написал : Ну в сети СН 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью

Читаем внимательно.

kok написал : в сети СН подстанций

Сеть 0,4кВ. 2kok, Заходите http://rza.communityhost.ru/ ;) и расскажите подробнее про

kok написал : нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 21:49:36

rele_svg написал : Читаем внимательно. Цитата: Сообщение от kok в сети СН подстанций Сеть 0,4кВ.

А имелось ввиду собственные нужды подстанции, понял просто невнимательно прочитал.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 22:07:27

rele_svg написал : 2kok, Заходите http://rza.communityhost.ru/ и расскажите подробнее про Цитата: Сообщение от kok нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.

За ссылочку спасибо. А насчет подробностей, что конкретно интересует - схема защиты? Сам я не релейщик, сейчас занимаюсь в первую очередь обслуживанием, наладкой и испытаниями силового электрооборудования подстанций (высоковольтные выключатели, трансформаторы, ввода, устройства защиты от перенапряжений, ОД, КЗ,высоковольтные испытания и прочее в том числе как я уже выше писал на нас свалили замер контуров заземления и металлосвязи и замер петли фаза-нуль). Если интересует конкретно схема полностью я поговорю с релейщиками, потом может скину. А если коротко на линиях фидеров 6, 10 кВ ставится нулевой трансформатор тока. Он надевается на кабель, если КЛ или на специальную кабельную вставку, устроенную между шинами Фидерного выключателя и проходными изоляторами ячейки фидера если фидер выводится воздушной линией. В понедельник если интересно уточню или релейщикам нашим вашу ссылку подкину.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

15.05.2010 в 23:30:44

kok написал : или релейщикам нашим вашу ссылку подкину

некоторые товарищи из Смоленска там, на форуме, есть. Но если подкинете, хуже ведь не станет ;)

kok написал : Если интересует конкретно схема полностью

Спасибо, не нужно.

kok написал : Сам я не релейщик, сейчас занимаюсь

Я так и предположил. Боюсь,Вы не совсем в теме защит от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. Очень там всё неоднозначно. Ну это не для этого форума тема.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 23:52:19

rele_svg написал : Боюсь,Вы не совсем в теме защит от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью.

Ну тут вы наверное правы, то что давали в институте со временем все-таки подзабывается, сейчас просто иногда приходится ездить с релейщиками (у них не хватает людей). Ну ладно этот вопрос и правда не для этого форума.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

15.05.2010 в 23:57:13

kok написал : то что давали в институте со временем все-таки подзабывается,

Вот это точно ДА.

0
bandrabe
bandrabe
Новичок

Регистрация: 14.04.2010

Иркутск

Сообщений: 15

20.05.2010 в 16:54:53

идут разработки специальных узо для вл-0.4 кВ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу