rele_svg написал : Даже в сети СН подстанций при однофазном КЗ (металлическом!) автомат, выбранный по номиналу нагрузки может не отключаться без нулевой защиты. Особенно вводные автоматы. А про ВЛ и говорить не приходится. Ток замыкания на землю приблизительно ампер 50-60 при достаточно хорошем повторном заземлителе и хорошем контакте провода с ним. Номинал ТР автомата на отходящей линии - пусть 46А. Отключится ли он? Ответ, ИМХО, ясен.

Ну в сети СН 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью ДОПУСКАЕТСЯ режим работы с заземлением одной фазы на землю. Насчет остального согласен. У нас сейчас тоже поставили нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

15.05.2010 в 21:04:38

kok написал : Ну в сети СН 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью

Читаем внимательно.

kok написал : в сети СН подстанций

Сеть 0,4кВ. 2kok, Заходите http://rza.communityhost.ru/ ;) и расскажите подробнее про

kok написал : нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 21:49:36

rele_svg написал : Читаем внимательно. Цитата: Сообщение от kok в сети СН подстанций Сеть 0,4кВ.

А имелось ввиду собственные нужды подстанции, понял просто невнимательно прочитал.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 22:07:27

rele_svg написал : 2kok, Заходите http://rza.communityhost.ru/ и расскажите подробнее про Цитата: Сообщение от kok нулевые защиты на фидерах 6, 10 кВ , которые могут работать в двух режимах: либо отключить линию, либо указывать на какой конкретно линии КЗ на землю.

За ссылочку спасибо. А насчет подробностей, что конкретно интересует - схема защиты? Сам я не релейщик, сейчас занимаюсь в первую очередь обслуживанием, наладкой и испытаниями силового электрооборудования подстанций (высоковольтные выключатели, трансформаторы, ввода, устройства защиты от перенапряжений, ОД, КЗ,высоковольтные испытания и прочее в том числе как я уже выше писал на нас свалили замер контуров заземления и металлосвязи и замер петли фаза-нуль). Если интересует конкретно схема полностью я поговорю с релейщиками, потом может скину. А если коротко на линиях фидеров 6, 10 кВ ставится нулевой трансформатор тока. Он надевается на кабель, если КЛ или на специальную кабельную вставку, устроенную между шинами Фидерного выключателя и проходными изоляторами ячейки фидера если фидер выводится воздушной линией. В понедельник если интересно уточню или релейщикам нашим вашу ссылку подкину.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

15.05.2010 в 23:30:44

kok написал : или релейщикам нашим вашу ссылку подкину

некоторые товарищи из Смоленска там, на форуме, есть. Но если подкинете, хуже ведь не станет ;)

kok написал : Если интересует конкретно схема полностью

Спасибо, не нужно.

kok написал : Сам я не релейщик, сейчас занимаюсь

Я так и предположил. Боюсь,Вы не совсем в теме защит от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. Очень там всё неоднозначно. Ну это не для этого форума тема.

0
Аватар пользователя
kok

Местный

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

15.05.2010 в 23:52:19

rele_svg написал : Боюсь,Вы не совсем в теме защит от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью.

Ну тут вы наверное правы, то что давали в институте со временем все-таки подзабывается, сейчас просто иногда приходится ездить с релейщиками (у них не хватает людей). Ну ладно этот вопрос и правда не для этого форума.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.05.2010 в 23:57:13

kok написал : то что давали в институте со временем все-таки подзабывается,

Вот это точно ДА.

0
Аватар пользователя
bandrabe

Местный

Регистрация: 14.04.2010

Иркутск

Сообщений: 15

20.05.2010 в 16:54:53

идут разработки специальных узо для вл-0.4 кВ

0
Аватар пользователя
dick

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 17

24.05.2010 в 16:40:26

в столкбовых КТП ~120 кВА - даже отсека нет под автоматику (выключатель, разьеденитель, плавкие вставки и ФСё --- защитами и не пахнет) видимо на Батькивщине - несколько иные требования ТБ, на Руси трансформаторы нулевой последовательности - только по высокой стороне и только на более\менее мощных ТП. З.Ы. как обрывок фазного провода ВЛ в луже лежал и лужу кипятил в течении 2-х часов видел...

0
Аватар пользователя
Alex74

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

25.05.2010 в 07:42:58

У нас тем летом ливень был и затопило подземный переход, где помимо всего торговые точки были. Парень спустился перейти, нес девушку на руках, ударило током, он ее выронил, девушка погибла.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

26.05.2010 в 23:18:29

dick написал : как обрывок фазного провода ВЛ в луже лежал и лужу кипятил в течении 2-х часов видел...

В самом деле?

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

15.06.2010 в 01:32:37

dmitriev01 написал : Поговорю специально с ребятами из оперативно -выездных бригад, и из участка службы ВЛ, как эта система работает в жизни Так что при правильно смонтированной линии, и при правильно подобранном аппарате защиты линия 0,4кВ должна отключиться .

Поговорил. С диспетчерами. монтёрами службы линий, ответ один -линия 0,4kV при замыкании провода на землю должна отключаться, именно так они говорят на экзаменах, так как это по правилам.На самом деле никто не вспомнил когда в подобной ситуации она отключалась.Зато вспомнили как в луже кипела вода при падении в неё провода. Сейчас у нас хотят всерьёз заняться этой проблемой, так как замыкания на землю в наших изношенных сетях не так уж и редки, и это одна из главных причин наших больших потерь.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

15.06.2010 в 18:48:15

dmitriev01 написал : На самом деле никто не вспомнил когда в подобной ситуации она отключалась.Зато вспомнили как в луже кипела вода при падении в неё провода.

Вот, значит токи недостаточные текут для отключения защиты, но вполне достаточные для кипения лужи :)

dmitriev01 написал : и это одна из главных причин наших больших потерь.

И повреждений электрическим током. Хотя в более-менее сухую погоду при напряжении всего 0,4кВ это вряд ли возможно.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

15.06.2010 в 20:15:12

Забыл.:) Когда говорил с воздушниками, то ребята поведали мне что получили по шапке как раз за монтаж заземлений на ВЛ, кто -то из начальства проверил расход материала, и сказал впредь заземления на ВЛ монтировать не через 100. а через 150 метров.И это на новых линиях :(

0
Аватар пользователя
ssw682009

Местный

Регистрация: 25.04.2010

Великие Луки

Сообщений: 84

16.06.2010 в 21:20:36

Работал в РЭСе и лично видел-замкнуло в конце длинной воздушки 0,38 кВ,КТП не отключилась,провода от нагрева начали провисать и только через несколько минут сработала защита на 10 кВ на подстанции (примерно в 6 км)