04.07.2009 в 19:37:42
Купил счетчик с ном. током 10А и макс. 100А т.к. 5-60 небыло в наличии а нужно было срочно... И появился вопросик... при постоянном потреблении тока 3-4А не сильно большая погрешность будет?
энергомера CE101 Класс точности 1 Число тарифов 1 Номинальное напряжение, В 230 Базовый (максимальный) ток, А 10 (100)
04.07.2009 в 21:07:11
pasha5589 написал : при постоянном потреблении тока 3-4А не сильно большая погрешность будет?
Класс точности прибора учёта должен соответствовать заявленному в диапазоне 0,05Iб - Iмакс
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.07.2009 в 21:11:24
Чуток непонятно
sergey_sav написал : 0,05Iб - Iмакс
т.е. отклонение будет 0.05 % при токе ниже номинального?
04.07.2009 в 21:24:13
Класс точности прибора учёта - 1? Значит погрешность измерений 1% и эта величина не должна превышать указанную в диапазоне измерений 0,05Iб - Iмакс, то есть в Вашем случае 0,5-100А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
04.07.2009 в 21:28:15
sergey_sav Спасибо
04.07.2009 в 22:09:05
sergey_sav написал : Значит погрешность измерений 1% и эта величина не должна превышать указанную в диапазоне измерений 0,05Iб - Iмакс
в диапазоне 0,1 Iб - Iмакс, от 0,05 до 0,1 Iб - добавляется полпроцента.
04.07.2009 в 22:21:53
iale написал : в диапазоне 0,1 Iб - Iмакс, от 0,05 до 0,1 Iб - добавляется полпроцента.
Полностью согласен. Был не точен... сорри
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу