06.07.2009 в 21:11:54

вот фото

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2009 в 10:03:46

AlhimikRu написал : вот фото

А можно покрупнее? И фото стояков заодно. И как подключен "ноль". Только акккуратнее.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.07.2009 в 13:33:06

AlhimikRu написал : вот фото

интересно,там катанка к корпусу щита приварена,это на заземление?

0
AlhimikRu
AlhimikRu
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 37

07.07.2009 в 23:57:37

вот тут полное фото в качестве-http://files.mail.ru/YVT22P

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2009 в 00:21:25

Посититель написал : В новых домах и при реконструкции старых уже применяется 5-ти проводный стояк, система TN-S в которой отсутствует PEN, три фазы, нейтраль N (рабочий ноль), защитный проводник PE (защитный ноль).

Не знаю как в Киеве, но в Москве систему TN-S я пока не встречал.

Посититель написал : Зануление электроприборов выполняется на 5-тый защитный РЕ проводник стояка который идет с ВРУ здания, там он занулен и заземлен.

Такая система называется TN-C-S.

AlhimikRu написал : вот тут полное фото в качестве-http://files.mail.ru/YVT22P

Думаю, что вы можете занулиться на корпус щита. И лучше это сделать, закрепив на корпус латунную шинку, к которой и делать подключения.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1738

08.07.2009 в 12:00:17

AlhimikRu написал : вот тут полное фото в качестве-http://files.mail.ru/YVT22P

Хоть в щите сечение PEN не большое, предположительно 10-16 мм2, наличие приваренной катанки, дублирующей PEN, внушает доверие на предмет зануления, в отличие от других щитов, которые я видел в своей практике и на фото на этом форуме, в которых PEN хоть и имеет болшее сечение чем 16 мм2, но отвратителное состояние щитов вдобавок с нарушениями монтажа сводят на нет надежность и соответственно безопасность зануления.

Посмотрите на первом этаже куда идет катанка, которая приварена к каркасу щита. Вобще-то если она так приварена, то видно что старались, но куда она идет нужно знать обязательно!

avmal написал : Не знаю как в Киеве, но в Москве систему TN-S я пока не встречал.

avmal написал : Такая система называется TN-C-S.

Я говорил конкретно про 5-ти проводной стояк дома, который является системой TN-S, а не TN-C-S, так как в стояке нет PEN. РЕ проводник стояка начинается в ВРУ и помимо того что занулен так еще и заземлен, в отличии не правильной TN-C-S, когда часть TN-S начинается в этажном или того хуже квартирном щите, в котором начало РЕ проводника только занулено, но дополнительно, как требуют правила и здравый смысл для системы TN-S, не заземлено.

Естественно с частью питающей 4-х проводной сети TN-C, идущей от ТП только до ВРУ здания, а от ВРУ по зданию TN-S, это будет правильная TN-C-S. :)

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

08.07.2009 в 12:21:14

AlhimikRu написал : вот тут полное фото в качестве-http://files.mail.ru/YVT22P

А где:

Smily написал : И фото стояков заодно. И как подключен "ноль". Только акккуратнее.

????

0
AlhimikRu
AlhimikRu
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 37

08.07.2009 в 12:59:56

Какие стояки, где они ? Ноль подключён на щитке, вроде. Я честно говоря не ферштейн в этом особо, так что извините если что.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1738

08.07.2009 в 13:03:28

AlhimikRu написал : Какие стояки, где они ?

Электрические стояки, в Вашем случае это жгут проводов справа, в котором идут проводники трех фаз и совмещенный PEN, питающие этажные щиты. Народ да и я :) интерисуемся нижней, правой частью щита где идут ответвления от стояка к Вашему этажному щиту. Видете провода от пакетников пошли вправо и в низ, к месту ответвлений от стояка к Вашему щиту, именно то место ответвления от стояков к Вашему щиту интересует.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.07.2009 в 13:25:53

AlhimikRu написал : Какие стояки, где они ?

Сфотографируйте ВЕСЬ щиток, а там уже подскажем, что надо сфоткать более детально.

0
AlhimikRu
AlhimikRu
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 37

08.07.2009 в 22:09:18

фото пока не могу сделать, т.к. уехал. но думаю что по приезде я просто протяну ещё один кабель от того же автомата, заземлю тудаже, но пущу все через УЗО.

0