05.07.2009 в 19:30:05
Доброе время суток, собственно в квартире проходит толстая шина ширина примерно 4см толщина около 4 мм, я ее просверлил и через клему с гровером все сильно закрутил ив щиток 10мм2 медным кабелем.
Путем кидания нуля на землю выяснилось (отключалось узо ) что земля есть.
Вопрос, чем это чревато?
06.07.2009 в 00:21:44
Tarasishe написал : Вопрос, чем это чревато?
Чревато это тем, что в один прекрасный момент эта шина может перестать быть "землей" со всеми вытекающими последствиями. Вы хоть постарайтесь выяснить каким образом шина контачит с контуром.
06.07.2009 в 10:10:03
Где именно она проходит? Не в ванной часом?
06.07.2009 в 20:38:42
Да, именно в ванной, где же ей еще проходить :-) ?
07.07.2009 в 12:10:53
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!:scare :net: :nо:
Это выделенная СУП для сантехприборов. Это сейчас стали так строить - КУП не делают. Просто ванна (и что еще есть металлического - трубы, полотенчики, водогрейки) подключается к этой шине. Типа как раньше было местное УП ванной и труб, Я не знаю, почему так стало. Вероятно потому что зарубежные специалисты :) все равно КУПы убирают.
Судя по всему дом у вас новый. PE должна быть в электрощитке.
07.07.2009 в 19:14:24
Понял, спасибо, дом новострой, земля как бы есть... буду думать как проверить ее на работоспособность.