Моё мнение: Вам надо соединить между собой бак с ТЭНом и поддон проводом ПВ1 мин. 4мм.кв. Это позволит не оказаться под разными потенциалами в случае пробоя ТЭНа. Почитайте в теме Безопасность про СУП и ДСУП.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

06.07.2009 в 12:18:36

LAV написал : Вам надо соединить между собой бак с ТЭНом и поддон проводом ПВ1 мин. 4мм.кв.

Этого категорически недостаточно - заземление этой конструкции и УЗО тоже обязательны.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.07.2009 в 12:21:31

ВТБ! написал : Этого категорически недостаточно - заземление этой конструкции и УЗО тоже обязательны.

Естественно.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2009 в 14:22:26

sboss написал : может был смысл поставить например 10ma?

УЗО - не ограничивает ток через тело. В душе, ток может достигать и 300 мА независемо от того какое УЗО, а при таком токе и 10 мА и 30 мА - отключятся с одинаковой скоростью.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.07.2009 в 14:30:44

Если у Вас будет соединение с землёй бака и поддона, то при утечке УЗО сработает раньше, чем Вы успеете это почувсвовать.

0
sboss
sboss
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Москва

Сообщений: 8

06.07.2009 в 17:57:21

Спасибо огромное всем кто откликнулся на мой вопрос.

  1. Дифф я сегодня заменил на автомат С16А и УЗО 16A 10ma (Legrand)
  2. От входного провода сначала запитать УЗО потом автомат или наоборот?
  3. Бак пластиковый, поэтому заземлить его я так понимаю не нужно. ТЭН в него вставлен и кроме как с водой ни с чем более не контактирует. Или же надо сам ТЭН соединить с поддоном?
  4. Поддон (корыто) металическое, вот его я так понял надо заземлить. Достаточно вбить штырь и соединить его с поддоном? На какую глубину лучше забить штырь?

поправьте меня если я что то понял не так )))

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

06.07.2009 в 18:13:19

sboss

Предпочтительнее сначала автомат, потом УЗО. И расположить эти аппараты в щитке в доме.

Бак пластиковый, поэтому заземлить его я так понимаю не нужно.

Зато крайне важно заземлить металлические трубы, которые идут от него к смесителю. Если пластик - заземлите сам смеситель. Вообще всё пластик? Тогда оболочку ТЭН.

0
sboss
sboss
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Москва

Сообщений: 8

06.07.2009 в 18:21:21

ВТБ! написал : Зато крайне важно заземлить металлические трубы, которые идут от него к смесителю. Если пластик - заземлите сам смеситель. Вообще всё пластик? Тогда оболочку ТЭН.

бак пластиковый и лейка пластиковая. оболочку ТЭНа - это имеется ввиду корпус-гайка?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.07.2009 в 18:39:59

Могу предложить самый бюджетный вариант:

  • тэн подключить через розетку, перед тем как идти мыться - вынуть вилку из розетки.
  • выключатель для света поставить на улице
  • ну и светильник супер-пупер влагозащищенный :)

Риск поражения электрическим током снижается в разы (если память хорошая).

Или у вас такая система (типа накопительного водогрея) что вы моетесь когда тэн работает?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

06.07.2009 в 19:31:41

sboss написал : и еще электрик на даче мне сегодня сказал что мне необходимо заземлить диф следующим образом - забить штырь в землю и провод от штыря присоединить на общую нулевую колодку в щитке. Меня человека не сведующего в электрике это как то насторожило, на сколько это правельно?

Только провод от заземления не садите на "ноль" его нужно соединять с клемой "земля" на электрооборудовании. А так верно на даче самое верное решение специальные электроды в землю, лучше два вбить один за другим.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

06.07.2009 в 20:02:10

sboss написал : бак пластиковый и лейка пластиковая

Ещё бы поддон был пластиковым. :)

это имеется ввиду корпус-гайка

Корпус. Когда трубку проест коррозия, на корпусе непременно появится потенциал - тут-то УЗО и сработает, если корпус будет заземлён.

Solovey написал : если память хорошая

Розетку на улицу, шнур включённого ТЭНа поперёк входной двери. ;)