вот УЗО ВД-1 2Р 32А ИЭК
07.07.2009 в 06:55:18
avmal написал : А найдете такое?
вот УЗО ВД-1 2Р 32А ИЭК
07.07.2009 в 07:13:26
Основные требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) к электроустановкам в жилых помещениях:
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
07.07.2009 в 11:39:04
РаботничкиНТ написал : стационарное оборудование
что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?
07.07.2009 в 11:41:10
PMI написал : что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?
Наверно - то что подключенно стационарно, не в розетку.
07.07.2009 в 11:46:47
PMI написал : что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?
То, что подключено без розетки - напрямую. Лучше ВСЕ нагрузки подключать через УЗО не более 30мА.
07.07.2009 в 11:57:25
Остается выяснить: можно ли поставить УЗО превышающее по току вводный автомат?
07.07.2009 в 11:59:33
Да.
07.07.2009 в 12:06:57
Еще вопрос. Какого класса автоматы и УЗО поставить? Какого производителя?
07.07.2009 в 12:11:41
получается так:
07.07.2009 в 12:15:28
Smily написал : ???
Вводный автомат 25А, за ним УЗО 32А/ 30мА. см. последнюю схему.
07.07.2009 в 12:16:14
PMI написал : Какого класса автоматы и УЗО поставить?
Автомат на ввод С, остальные В, УЗО типа А.
PMI написал : Какого производителя?
Мне нравиться Hager.