PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 06:55:18

avmal написал : А найдете такое?

вот УЗО ВД-1 2Р 32А ИЭК

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

07.07.2009 в 07:13:26

Основные требования ПУЭ (правила устройства электроустановок) к электроустановкам в жилых помещениях:

7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 11:39:04

РаботничкиНТ написал : стационарное оборудование

что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2009 в 11:41:10

PMI написал : что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

Наверно - то что подключенно стационарно, не в розетку.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.07.2009 в 11:46:47

PMI написал : что подразумевается под стационарным оборудованием? холодильник, электродуховка, микроволновка?

То, что подключено без розетки - напрямую. Лучше ВСЕ нагрузки подключать через УЗО не более 30мА.

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 11:57:25

Остается выяснить: можно ли поставить УЗО превышающее по току вводный автомат?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.07.2009 в 11:59:33

Да.

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 12:06:57

Еще вопрос. Какого класса автоматы и УЗО поставить? Какого производителя?

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 12:11:41

получается так:

0
Вложение
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 12:15:28

Smily написал : ???

Вводный автомат 25А, за ним УЗО 32А/ 30мА. см. последнюю схему.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2009 в 12:16:14

PMI написал : Какого класса автоматы и УЗО поставить?

Автомат на ввод С, остальные В, УЗО типа А.

PMI написал : Какого производителя?

Мне нравиться Hager.

0