07.07.2009 в 12:18:05

Smily написал : Мне нравиться Hager.

А кто что может сказать про модульное оборудование IEK?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.07.2009 в 12:28:30

По схеме: До счётчика Автомат 2п С25, после счётчика 3шт УЗО 40А/30мА + 16А/10мА. Кабель должен быть везде в 3провода.

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 12:38:16

LAV написал : после счётчика 3шт УЗО 40А/30мА + 16А/10мА.

А куда УЗО №3? Везде кабель ВВГ 3*1,5, заземления и зануления в квартире нет.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

07.07.2009 в 13:44:11

На освещение у Вас прописан кабель 2х1,5 - заменить на 3х1,5 даже если у светильников корпус не подключается - это как противопожарная мера. Туда перед автоматами поставить УЗО (можно 25А/30мА). Добавлю: на розетки автомат 16А и кабель 3х2,5.

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 14:43:33

LAV написал : На освещение у Вас прописан кабель 2х1,5 - заменить на 3х1,5 даже если у светильников корпус не подключается - это как противопожарная мера. Туда перед автоматами поставить УЗО (можно 25А/30мА). Добавлю: на розетки автомат 16А и кабель 3х2,5.

К сожалению все кабели уже проложены.

0
Sandman
Sandman
Новичок

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

07.07.2009 в 17:56:29

Исходя из схемы, при срабатывании УЗО из-за пробоя в стиралке отваливается вся ветка, на которой висит холодильник - можете уехать в отпуск, а вернуться к луже на кухне (например, если пробьёт стиралка, которая постоянно включена в розетку и имеет электронное включение).

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

07.07.2009 в 18:35:57

PMI написал : 07-07-2009, 13:11

  • нормальная схема.

Но не надо забывать, что нельзя включать одновременно много нагрузок, иначе выбьет вводной автомат. К сожалению, от этого никуда не деться, нагрузка растет а новых стояков, кабелей от ТП да и новых ТП на большую мощность никто никогда не построит.

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 20:46:49

РаботничкиНТ написал : Но не надо забывать, что нельзя включать одновременно много нагрузок, иначе выбьет вводной автомат. К сожалению, от этого никуда не деться, нагрузка растет а новых стояков, кабелей от ТП да и новых ТП на большую мощность никто никогда не построит.

Огромное спасибо за помощь!

0
PMI
PMI
Новичок

Регистрация: 05.07.2009

Ижевск

Сообщений: 90

07.07.2009 в 20:47:50

Sandman написал : Исходя из схемы, при срабатывании УЗО из-за пробоя в стиралке отваливается вся ветка, на которой висит холодильник - можете уехать в отпуск, а вернуться к луже на кухне (например, если пробьёт стиралка, которая постоянно включена в розетку и имеет электронное включение).

Я это учту, если поеду надолго, я вырублю вводный автомат.

0