07.07.2009 в 23:26:14
Добрый вечер, собственно покритикуйте пожалуйста схему щитка в однокомнатной квартире, новострой.
Параллельный вопрос, УЗО еще не куплено, и вариант в магазине есть ВД1 и АВДТ ( как на схеме ) ... в упор не понял разницы :o, что покупать?
Приходит три фазы.
07.07.2009 в 23:35:12
ВД- УЗО, АВДТ- дифф.автомат. причём электронный. ставится только в связке с электро-механическим после него.
07.07.2009 в 23:42:59
А почему УЗО обслуживает только одну из девяти линий? Общий ноль должен приходить на УЗО, а с него на шину.
08.07.2009 в 20:17:50
Т.е. МЕЖДУ нулевой шиной из щитка (площадки) и ВСЕМИ нулевыми линиями (электросеть квартиры) нужно поставить УЗО? как , оно 2х контактное... а ноль с 1м проводом... как то так... может неверно выразился... :-)
08.07.2009 в 21:29:49
2Tarasishe Мощность духовки?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.07.2009 в 21:49:43
Пока неизвестно, изначально хотел в розетку включать, пока ремонт.
Изначально кабель 3*4 предусматривался под варочную поверхность, но начитавшись тут ... сегодня протянул 3*6 вот соответственно 3*4 оставил с запасом под духовки...
08.07.2009 в 23:08:07
Прорисовка просто супер ! А в чем рисовали, если не секрет ? Я б для красоты раскрасил бы еще и фазы по цветам согласно ПУЭ :)
09.07.2009 в 07:53:59
2Tarasishe Почему УЗО защищает только одну линию? Все остальные линии защищать не собираетесь? На духовку, если та будет подключаться через розетку — автомат 16А. На ввод 4P автомат: три фазы и нейтраль. Варочную поверхность логичнее подключать тремя фазами, они же у Вас есть. Розетки в ванной под защиту УЗО 16А/10мА, а лучше и теплый пол с освещением на это или такое же второе УЗО.
09.07.2009 в 08:27:37
Zion написал : На ввод 4P автомат: три фазы и нейтраль.
Не надо.
2Tarasishe На ванну УЗО не выше 30мА - обязательно. На розетки комнат по-хорощему - тоже.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.07.2009 в 08:33:36
2Kamikaze А почему не надо? Вроде же рекомендуют вводным автоматом коммутировать и фазу(ы) и нейтраль.
09.07.2009 в 09:16:45
2Zion При одной фазе - я только "за". А при трех - лишний контакт в цепи трехфазного N увеличивает риск "кошмара 380В в розетках" ("отгорание нуля"). Конечно, при качественных 4р автомате и монтаже этот риск невелик, но почему бы его не исключить полностью (на данном отрезке цепи), применив 3р автомат? К слову, "взрослые" трехфазные АВ - исключительно 3р.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.