Аватар пользователя
Duvsi

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Москва

Сообщений: 23

08.07.2009 в 19:06:07

Собрал щиток, подскажите какие недоработки.

Схема подлючений

ну и скан акта ввода в эксплуатацию с управляющей компанией

0
Вложение
Аватар пользователя
AIpp

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

08.07.2009 в 19:21:00

Что-то половину нарисованного на схеме на картинке не увидел. :)

0
Аватар пользователя
Кандибобер

Местный

Регистрация: 15.06.2008

Москва

Сообщений: 80

08.07.2009 в 19:27:05

Очень жаль, что у автора кончилась фантазия всего на 28 автоматах и 9 УЗО для 5,5 кВт ввода! От себя могу порекомендовать следующее: Поставить хотя бы 5 запасных автоматов и минимум 2 запасных УЗО. Они обязательно понадобятся в ближайшие 1000 лет. Фирма Legrand - не самая дорогая! Хотя бы ABB или Merlin Gerin, а то несолидно - начинка тянет всего примерно на 25 тыс. руб. Звонок и хотя бы 3 розетки на DIN-рейке в щиток - маст хэв для такого произведения искусства. Вообще, при таком подходе лично я бы делал щиток в каждой комнате, и конечно же в подсобных помещениях, особенно в кладовке, не меньше чем на 10 посадочных мест каждый! Еще можно дополнительно продублировать каждый автомат и УЗО, очень эффективный ход, кол-во посадочных мест сразу увеличивается вдвое!

Уверен, завсегдатаи форума посоветуют чего еще можно добавить!

:) :) :)

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

08.07.2009 в 19:53:07

Революционное решение: трёхфазный ввод в помощью 3х10: счётчик считает неизвестно что, напряжение на потребителях непредсказуемо. :D

Кандибобер написал : в обязатиельном порядке заменить все автоматы на двухполюсные!

Смотрите внимательнее: автоматы стоят УЖЕ двухполюсные :p

0
Аватар пользователя
Duvsi

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Москва

Сообщений: 23

08.07.2009 в 19:57:20

Кандибобер написал : кончилась фантазия всего на 28 автоматах и 9 УЗО

не, хотелось бы и поболее, но бюджет не позволил. Селективность обусловлена задумкой на развитие "Безумного дома". Так что линий приходит более чем устройств.

Кандибобер написал : Фирма Legrand - не самая дорогая

посчитал на нескольких, хорошо по хагеру получалось, но хрен возьмешь все, много под заказ и ждать. Если подскажите аналоги, Вам будут благодарны читатели форума.

Кандибобер написал : при таком подходе лично я бы делал щиток в каждой комнате, и конечно же в подсобных помещениях, особенно в кладовке, не меньше чем на 10

да на кухню и к домашнему кинотеатру-медиацентру-проэктору очень хочется поставить, но пропадет централизация

0
Аватар пользователя
Duvsi

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Москва

Сообщений: 23

08.07.2009 в 19:59:02

AIpp написал : Что-то половину нарисованного на схеме на картинке не увидел.

Виноват, все что до размыкателя, то на лестничной клетке

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.07.2009 в 21:46:19

что-то чего-то я как-то где-то не догоняю:три фазы на ПВ 3*10,а ноль с землей?дальше на сечение 10 квадрат 63А автомат вместо 50А.дальше УЗО 40А после счетчика,интересно как его вводной на 63А защитит? и номиналы групповых автоматов в сумме с лихвой перекрывают номиналы групповых УЗО.но если на все это наплевать:щиток как на выставку.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

08.07.2009 в 22:03:48

4Серый написал : дальше на сечение 10 квадрат 63А автомат вместо 50А.дальше УЗО 40А после счетчика,интересно как его вводной на 63А защитит?

Их 16А "механизация" защищает. :D

2Duvsi Ну раскройте нам наконец эту тайну: ввод трёхфазный или однофазный?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

08.07.2009 в 22:06:17

Arr написал : Их 16А "механизация" защищает

у богатых свои причуды.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

08.07.2009 в 22:13:41

4Серый написал : у богатых свои причуды.

Похоже, это их управляющая компания что-то сильно перемудрила.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

08.07.2009 в 22:21:29

В акте разграничения 25А - значит подключение трёхфазное. Но что тогда делает В32 на линии плиты?