Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 17:30:18

Необходимо выбрать кабель для наружнего электроснабжения 30 гаражей(имеется ввиду кабель от распредустройства до каждого гаража). Гаражи расположены в один ряд , планируется вести кабель по наружним стенам ,заводить в гараж через ответвительные коробки ( по одной коробке на два гаража).В каждом гараже планируется однофазное питание.Потребляемая мощность одного гаража 350 ватт со всеми коэффициентами(взято из норматива ОНТП 01-91 табл. 43). Интересует: каким кабелем воспользоваться четырёх- или пятижильным, а также может быть кто-нибудь подскажет марку распредкоробок.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

09.07.2009 в 17:38:26

В своё время делали стальной трубой с металлическими распред.коробками на сварке. В распред.коробке отверстие для входа в гараж сквозь стену. Кабель ВВГ.

rebel написал : Потребляемая мощность одного гаража 350 ватт со всеми коэффициентами

Это Вы перемудрили. Перфоратор подключить и то нельзя:)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

09.07.2009 в 17:43:46

rebel написал : 30 гаражей

мощность одного гаража 350 ватт

И автомат 16А на всё это хозяйство? "Маловато будет!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 17:49:07

Кабель планируется вести с помощью накладных скоб (открыто) , ВВГ в данном случае , думаю лишняя трата денег,а насчёт мощности,увы ограничен возможностями энергопоставляющей организации (ограничение в 15 кВт)

0
rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 17:50:47

думаю автомат в 25А должен подойти

0
rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 17:52:50

ВТБ! а больше всего интересует какой же всётаки выбрать кабель 5-ти или же 4-х проводный

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

09.07.2009 в 17:52:53

у нас при смене кабеля поствили самопально-сварные ящики с замком, на каждые 6 гаражей по ящику с автоматами, удобно неплательщиков вырубать, и меньше коммутаций пять жил лучше
длинна магистрали большая? и какой автомат дают на вводе ставить?

0
rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 17:57:52

Длинна магистрали 200м.Ограничений по защите нет

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

09.07.2009 в 18:15:33

rebel тогда если сильно ужиматься я бы положил АВВГ 4*16 и 5 боксиков, равномерно распределенных по гаражам (примерно 10 тыр материалы) гаражи эта такая штука, которая любит изредка очень много кушать... по уму конечно лучше медь, соединения алюминьки на каждом гараже не очень то...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

09.07.2009 в 18:18:00

rebel написал : ограничение в 15 кВт

ТУ есть? Какой способ ограничения предусмотрен?

200м

По 6 метров на гараж? И гаражи в одну линию выстроились, как на параде? Или всё-таки всё "немножко не так"?

ВВГ в данном случае , думаю лишняя трата денег

АВВГ пятижильный. С сечением ясности нет - Вы же планировку "секретите".

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

09.07.2009 в 18:20:23

юра Т написал : соединения алюминьки на каждом гараже не очень то

Где-ж на каждом - только в боксах.

АВВГ 4*16

Может, разорятся на жилу для PE?

0

Следование моим советам вредит кошельку