rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 18:24:47

Заказчик желает видеть централизованное управление питанием с вводного щита ,плюс,по вашей схеме, увеличение расхода кабеля на отходящие от боксов линии. АВВГ4х16 - думал именно про него, но опядь же как разделять PEN , ведь далее идут однофазные нагрузки?

0
rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 18:25:46

Планировка в одну линию

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

09.07.2009 в 18:31:36

rebel Ввод с торца "линии"?

Как вариант - воздушка; СИП не украдут.

0

Следование моим советам вредит кошельку

rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 18:33:24

ВТБ! Дело в то что до распредщита проложен кабель АВВГ 4х25 протяжённостью 300м, исходя из этого решили остановиться на столь малых рсчётных нагрузках

0
rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 18:35:12

воздушка подразумевает затраты на опоры , плюс не хочется ставить дополнительные препядствия движению

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

09.07.2009 в 18:42:50

rebel написал : плюс,по вашей схеме, увеличение расхода кабеля на отходящие от боксов линии.

поверьте, это уже не такой дорогой кабель на отводы, особенно для владельца машины, на каждого примерно 80 рублей перерасхода, но вместо 15 коробок, всего 5 или 6, и в большой можно ограничивающие автоматы и даже счетчики поставить, а так сто пудов кто ни будь свой автомат "закозит" и несколько буржуек врубит, сколько кооперативов из за этого ругаются...

0
rebel
rebel
Новичок

Регистрация: 09.07.2009

Чита

Сообщений: 10

09.07.2009 в 18:58:15

"а так сто пудов кто ни будь свой автомат "закозит" и несколько буржуек врубит" у них там , как я понял централизованное отопление , хотя , как оно дальше буит никому не ведомо..., для этого и планируем автомат в 25А воткнуть на вводе , для защиты (в основном)кабеля

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

10.07.2009 в 00:16:45

rebel написал : до распредщита проложен кабель АВВГ 4х25 протяжённостью 300м

Не вижу оснований для уменьшения сечения после распредщита - это же ещё 200м.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.