10.07.2009 в 12:24:38
Доброго дня!
Требуется совет.
Имеем "черную" арматурную сетку d=3мм, которая будет находиться в контактной стяжке в ванной и туалете. Как на практике необходимо прикрепить заземляющий проводник (медь 4 кв.мм) к арматурной сетке. Может быть есть какие-то промышленные решения? Кто как решает эту задачу? Необходимо ли изолировать(герметизировать) место соединения перед заливкой стяжки?
PS Новостройка И-1723, от щитка тянется заземляющий проводник в туалет к распаечной коробке и от нее через колодку винтовую этот провод соединен с металлическими трубами горячей и холодной воды.
10.07.2009 в 13:20:59
Для этого есть спец. крепеж спросите в магазине.Герметизтровать ненадо достаточно смазать маслом соединение и заматать пленкой, что бы при заливке туда непопало ничего. И гайки надо затягивать от всей души что бы потом проблем небыло:)
10.07.2009 в 13:38:23
Const-n
Может быть можно просто "орешком" соединить? А "скорлупу" смазкой набить до отказа.
Если плитка ещё не уложена, то можно пруток/полосу приварить и вывести в доступное место - да хоть в саму КУП (коробка, в которой винтовая колодка).
10.07.2009 в 14:11:24
sakrej написал : Для этого есть спец. крепеж спросите в магазине.Герметизтровать ненадо достаточно смазать маслом соединение и заматать пленкой, что бы при заливке туда непопало ничего. И гайки надо затягивать от всей души что бы потом проблем небыло
А как этот крепеж выглядит? Я так понимаю он винтовой.
10.07.2009 в 14:40:39
Const-n написал : А как этот крепеж выглядит? Я так понимаю он винтовой.
Две пластины с двумя пазами для арматур посередине зажимной болт. Используется в основном для соединения штырей с контурноой лентой(громоотвод,контур заземления)
10.07.2009 в 15:23:55
sakrej написал : Две пластины с двумя пазами для арматур посередине зажимной болт. Используется в основном для соединения штырей с контурноой лентой(громоотвод,контур заземления)
Спасибо, спрошу в магазе.
10.07.2009 в 17:49:22
sakrej написал : Две пластины с двумя пазами для арматур посередине
То же самое, что "орех", только в скорлупе.
11.07.2009 в 23:34:37
avmal
Внешне не похожи, хотя суть та же.
12.07.2009 в 01:23:12
ВТБ! написал : Внешне не похожи, хотя суть та же.
Зато про "спецкрепеж" для арматуры мало кто из продавцов знает, а "орехи" в любой электротехнической лавке имеются.
12.07.2009 в 13:29:26
avmal написал : Зато про "спецкрепеж" для арматуры мало кто из продавцов знает, а "орехи" в любой электротехнической лавке имеются.
Незнаю как у вас, а у нас этот "спецкрепеж" активно используется... А продавцы в большинстве случаев вобще ничего никогда незнают незнают ;)
12.08.2009 в 11:16:19
avmal написал : Зато про "спецкрепеж" для арматуры мало кто из продавцов знает, а "орехи" в любой электротехнической лавке имеются.
Запоздало выкладываю, что получилось. В магазе купил "орехов" У739М, снял скорлупу, использовал их и для соединения между секциями арматурной сетки и для отвода PE-проводника. Соединения замотал хорошей изолентой, смазку не использовал, возможно это и неправильно. Что сделано, то сделано.