23.02.2015 в 19:07:29
#5043549
Yuron написал : Господа, подскажите пожалуйста: На квартиру стоят 3 автомата: 40А, 20А, 16A (панелька 86 года постройки с электроплитой) Хочу перед ними поставить УЗО.
за что какой автомат отвечает? Сорокаамперник - общий или на плиту?
1) зависит от ответа на мой вопрос 2) да, уза 80А выполнит функции узо более низкого номинала в полном объеме.
23.02.2015 в 20:36:45
#5043722
Поправочка: автоматы стоят 40, 25, 16 Сделано все через одно место. Вводного автомата нет, стоят сразу эти три. 40а - это плита/духовка/посудомойка/вытяжка 25 и 16 - это свет/розетки по всей квартире врзанобой. До основного ремонта хочу хотя бы пока узо поставить.
23.02.2015 в 22:06:56
#5043963
Yuron, защитный провод имеется? Если нет, то смысла в УЗО мало.
23.02.2015 в 22:32:43
#5044028
23.02.2015 в 22:37:20
#5044040
Есть мнение, что 40 и 25 - завышены и вместо них надо ставить 32 и 16. Ну и вам вряд ли реально светит более 63А на квартиру, так что я бы предложил поставить двухполюсный вводной на 63А и узо к нему. А учитывая год выпуска дома и дивные номиналы - есть смысл задуматья о реле напряжения (УЗМ)
23.02.2015 в 22:54:43
#5044096
Yuron, откройте свою тему, продублируйте вопрос, и обязательно прикрепите фотографии
24.02.2015 в 16:38:08
#5045190
ок, спасибо
13.03.2015 в 22:43:36
#5079962
Подскажите что означает ошибка Е 01 на счётчике Меркурий 231
13.03.2015 в 23:25:05
#5080056
Лимур написал : ошибка Е 01 на счётчике меркурий 231
21.04.2015 в 02:05:13
#5162263
Столкнулся сегодня с квартирным щитком в трешке П-44Т. Шкаф, похоже, "от строителей" и схема от них же. То есть в схеме точно нет никакой самодеятельности. В самом щитке добавлен один самодеятельный автомат (шел на стиральную машину), но вопрос не об этом. Номинал УЗО (40А) - это ошибка проектировщиков? Или я чего-то не понимаю? Получается же, что из-за суммы автоматов, стоящих под этим УЗО, через УЗО может неограниченно течь ток в диапазоне 40-50А, и оно ничем от этого не защищено? В "подъездном" щитке стоят счётчик, противопожарное УЗО и автомат - все по 50А. Так получилось, что теперь мне с этим щитком жить, поэтому буду исправлять и дополнять.
21.04.2015 в 05:53:04
#5162326
the_super написал : Номинал УЗО (40А) - это ошибка проектировщиков? Или я чего-то не понимаю?
Второе Это не УЗО это дифавтомат. Он сам ток ограничивает...
21.04.2015 в 09:50:45
#5162554
SVKan написал : Второе
Исчерпывающе. :) Спасибо. Действительно, дифавтомат. Хотя первоначальный беглый гуглёж говорил, что это УЗО. Но всё равно придется переделывать, к сожалению. Надо б туда пару линий еще добавить. Но это уже спрошу в новой теме, наверное, после того как чего-нить напроектирую.
21.04.2015 в 10:02:07
#5162576
the_super написал : Хотя первоначальный беглый гуглёж говорил, что это УЗО.
Если перед цифрой тока стоит буковка B/C/D, то дифавтомат. Это характеристика кривой его отключения. У УЗО просто пишут 40А без всяких буковок.
21.04.2015 в 10:37:34
#5162655
Записал, спасибо. А чего ж эти паразиты на схеме написали "УЗО"? :) Кстати, а вот такая схема (автоматы "висят" на дифавтомате, а не на УЗО) разве не избыточна? Разве не логичнее/правильнее/дешевле_в_конце_концов вместо условно дорогого дифавтомата поставить условно дешевое УЗО большого номинального тока? Или это для удешевления и сделано, чтобы на чудовищную сумму линий под автоматами (80А) поставить одно групповое УЗО?
21.04.2015 в 12:11:55
#5162894
the_super написал : Записал, спасибо. А чего ж эти паразиты на схеме написали "УЗО"? :) Кстати, а вот такая схема (автоматы "висят" на дифавтомате, а не на УЗО) разве не избыточна? Разве не логичнее/правильнее/дешевле_в_конце_концов вместо условно дорогого дифавтомата поставить условно дешевое УЗО большого номинального тока? Или это для удешевления и сделано, чтобы на чудовищную сумму линий под автоматами (80А) поставить одно групповое УЗО?
Не избыточна. Если бы это было УЗО, то надо было бы ставить автомат перед ним. Электронные диффы кстати обычно дешевле чем УЗО тех же производителей (вот УЗО у китайцев как правило тоже электромеханические). Так что двойная экономия...
21.04.2015 в 14:38:41
#5163227
the_super написал : А чего ж эти паразиты на схеме написали "УЗО"?
В официальных документах дифавтомат могут назвать так: "УЗО со встроенной защитой от сверхтоков". А на этом форуме УЗО - это "УЗО без встроенной защитой от сверхтоков".
21.04.2015 в 15:01:50
#5163293
rip87 написал : В ПУЭ УЗО - это дифавтомат.
точнее выключатель дифф тока ВДТ а дифавтомат это тот же выключатель с защитой от сверхтоков... АВДТ
21.04.2015 в 15:26:06
#5163357
В ПУЭ нет понятий ВДТ и АВДТ.
21.04.2015 в 17:08:53
#5163611
rip87 написал : В ПУЭ нет понятий ВДТ и АВДТ.
1.8.37 пункт 5
а вот АВДТ я в ПУЭ действительно не увидел
21.04.2015 в 17:15:21
#5163623
Прошу помочь разобраться. Искал и читал по темам, но не нашел ответов. Собираюсь делать ввод в дом по воздушке СИП-ом,32А, 380В, ответвление 10м без заземления, общая голая линия, щиток заземлен по ТУ собственным ЗУ. Дом, 200 м2, по территории: придомовое освещение, насос в колодец, временное подключение садовой техники. На каком селективном УЗО остановиться: 100 или 300 мА? Плюсы и минусы?
21.04.2015 в 17:39:35
#5163684
A1ekca написал : На каком селективном УЗО остановиться: 100 или 300 мА? Плюсы и минусы?
100 - нормально.
плюс - чувствительность выше в 3 раза :)
21.04.2015 в 17:48:40
#5163707
A1ekca написал : На каком селективном УЗО остановиться: 100 или 300 мА? Плюсы и минусы?
Для сведения, - при пуске скважинного трёхфазного насоса ток утечки достигал 83мА . Всего лишь на мгновение . Потом всё нормуль. Спасала только селективность. Стоило подключить электрокотёл, уже не спасала. Пришлось менять на 300мА .
21.04.2015 в 17:53:39
#5163715
A1ekca написал : На каком селективном УЗО остановиться: 100 или 300 мА? Плюсы и минусы?
300мА минимум и меньше даже не думайте
21.04.2015 в 17:56:38
#5163718
Solovey написал : 1.8.37 пункт 5
Не нашел там определения ВДТ.
*7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.*
Всё в кучу и ВДТ и АВДТ - это УЗО.
Тогда правильнее говорить АВДТ а не УЗО.
21.04.2015 в 20:15:14
#5164010
dokar написал : Для сведения, - при пуске скважинного трёхфазного насоса ток утечки достигал 83мА . Всего лишь на мгновение . Потом всё нормуль. Спасала только селективность. Стоило подключить электрокотёл, уже не спасала. Пришлось менять на 300мА .
Спасибо всем за совет, а имеет смысл завести селективное узо в домовой щиток, как спасение от вандализма и для корректной работы при больших минусах зимой, учитывая короткое ответвление 10м и что гореть там особо нечему?
21.04.2015 в 20:47:00
#5164083
Хотелось бы уточнить. Есть входной щиток с входным автоматом - он на улице. И отдельно будет распределительный щит в доме. Везде говорят ставить селективное УЗО на улице в входном щитке, чтобы отвод от магистрали был под защитой. А здесь я получаю противоположный ответ. Насколько это принципиально и критично при выборе схемы расположения?
21.04.2015 в 20:52:47
#5164104
A1ekca написал : А здесь я получаю противоположный ответ.
А хотите еще один? Селективное УЗО Вам совершенно не нужно. Для защиты вводного кабеля достаточно автомата.
21.04.2015 в 21:06:27
#5164133
Rumato написал : А хотите еще один? Селективное УЗО Вам совершенно не нужно. Для защиты вводного кабеля достаточно автомата.
ну это рекомендации по пуэ. А вот с чем трудно поспорить: есть неприкрытые своими УЗО группы освещения, электроплита, например, они будут под защитой общей селективной УЗО, плюс еще обеспечение двухуровневой, каскадной защиты УЗО... Селективное УЗО сработает при опасных утечках, приводящих к возгоранию, которые автоматы будут воспринимать как рядовую нагрузку. Вот если вводный кабель идет в дом без защитной жилы РЕ, то селективное УЗО ничем ему не поможет. Я правильно мыслю? Если это так, то можно спокойно узо ставить в доме.