21.04.2015 в 21:11:45

#5164146

ebf написал : Конечно в дом

Селективное УЗО правильно ставить в начале линии, т.е. с вводным автоматом в одном щите, после счетчика.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 21:14:14

#5164157

D_A_N написал : Селективное УЗО правильно ставить в начале линии, т.е. с вводным автоматом в одном щите, после счетчика.

Источник инфы?

Аватар пользователя
A1ekca

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 27

21.04.2015 в 21:19:43

#5164167

D_A_N написал : Селективное УЗО правильно ставить в начале линии, т.е. с вводным автоматом в одном щите, после счетчика.

Ну это религия, а если порассуждать: повторюсь,вот если вводный кабель идет в дом без защитной жилы РЕ, то селективное УЗО ничем ему не поможет. Я правильно мыслю? Если это так, то можно спокойно узо ставить в доме.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2015 в 21:25:08

#5164183

РЕ и УЗО между собой никак не связанны. Нет у них общих точек соприкосновения.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 21:29:23

#5164198

rip87 написал : Источник инфы?

Ну просто ему так хочется

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 21:29:29

#5164199

A1ekca написал : повторюсь,вот если вводный кабель идет в дом без защитной жилы РЕ, то селективное УЗО ничем ему не поможет.

Если идет с PENом, то вообще запрещено.

Аватар пользователя
A1ekca

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 27

21.04.2015 в 21:32:23

#5164212

Rumato написал : РЕ и УЗО между собой никак не связанны. Нет у них общих точек соприкосновения.

Я не спорю, я лишь выясняю. Скажите, пожалуйста, при нарушении изоляции и появлении токов утечки между фазными жилами входного кабеля УЗО в начале линии сработает?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 21:34:30

#5164220

A1ekca написал : Я правильно мыслю? Если это так, то можно спокойно узо ставить в доме.

Да ставьте его в доме ,я не могу понять в чём проблема.На улице счётчик,автомат дальше кабель в дом и сразу УЗО,за ним ставьте УЗО на каждую линию(наверняка у вас заземление ТТ) или поговорите ,что хотите перенести автомат в дом(может разрешат),поставите на улице перед счётчиком рубильник

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

21.04.2015 в 21:34:30

#5164221

Между фазными - нет. Между фазными - это не утечка, это межфазное КЗ.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 21:39:11

#5164241

rip87 написал : Источник инфы?

Вы считаете по-другому? Куда по вашему правильнее устанавливать селективное УЗО?

ebf написал : Ну просто ему так хочется

Продолжаем троллить? Или также выскажетесь по делу, куда правильно по схеме ставить селективное УЗО?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 21:43:26

#5164256

D_A_N написал : Или также выскажетесь по делу, куда правильно по схеме ставить селективное УЗО?

Вам задали вопрос ,источник вашего высказывания.А вы опять уходите от ответа,отвечая вопросом на вопрос ответ будет? rip87 спросил,я поддержал.Ждёмс.

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 21:43:53

#5164257

D_A_N написал : Куда по вашему правильнее устанавливать селективное УЗО?

На заводы, ЦОДы, и т.д.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.04.2015 в 21:43:54

#5164258

rip87 написал : В ПУЭ нет понятий ВДТ и АВДТ.

Это проблемы ПУЭ. Уже давно нужно вместо УЗО и ДИФ автомат, указывать ВДТ и АВДТ.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 21:45:57

#5164264

ebf написал : На улице счётчик,автомат дальше кабель в дом и сразу УЗО

Неужели вы действительно что-то проектируете? Ведь всё же элементарно, если поставить УЗО "на улице" после счетчика, то оно будет защищать и вводной кабель. А вы так запросто, взяли и "влепили" его в дом.

A1ekca написал : а если порассуждать:

Вам уже ниже ответили.

У вас какие-то ограничения, например, нет места в щите на улице?Если ничего не мешает, тогда однозначно лучше в начале в дом.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 21:46:42

#5164268

ebf написал : На улице счётчик,автомат дальше кабель в дом и сразу УЗО

Неужели вы действительно что-то проектируете?
Ведь всё же элементарно, если поставить УЗО "на улице" после счетчика, то оно будет защищать и вводной кабель. А вы так запросто, взяли и "влепили" его в дом.

A1ekca написал : а если порассуждать:

Вам уже ниже ответили.

У вас какие-то ограничения, например, нет места в щите на улице?Если ничего не мешает, тогда однозначно лучше в начале в дом.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 21:48:16

#5164274

rip87 написал : На заводы, ЦОДы, и т.д.

Жесть. А в жилом секторе видимо бесполезно?

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 21:48:51

#5164277

D_A_N написал : то оно будет защищать и вводной кабель

От чего?:)

D_A_N написал : А в жилом секторе видимо бесполезно?

Конечно.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 21:49:53

#5164284

D_A_N написал : Ведь всё же элементарно, если поставить УЗО "на улице" после счетчика, то оно будет защищать и вводной кабель.

От чего оно будет его защищать? Ижевск и Новосиб пишут дуплетом

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 21:51:37

#5164288

ebf написал : Вам задали вопрос ,источник вашего высказывания.А вы опять уходите от ответа,отвечая вопросом на вопрос ответ будет? rip87 спросил,я поддержал.Ждёмс.

Какой-то идиотизм, вечно искать какие-то пункты в частично устаревших правилах и т.д. Ума своего нет,чтобы подумать? Достаточно знать назначение селективного противопожарного УЗО и не надо никаких источников.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 21:52:54

#5164291

ebf написал : Ижевск и Новосиб пишут дуплетом

Вам срочно дуплетом, читать назначение селективного УЗО

Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 21:53:58

#5164295

D_A_N написал : Вам срочно дуплетом, читать назначение селективного УЗО

Ахаха. Назначение селективного УЗО - защита вводного кабеля(не понятно от чего).(c) DAN

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 21:57:34

#5164310

D_A_N, Да DAN ,это сильно.

Аватар пользователя
A1ekca

Местный

Регистрация: 31.01.2014

Москва

Сообщений: 27

21.04.2015 в 22:05:06

#5164335

Костян челяб написал : Между фазными - нет. Между фазными - это не утечка, это межфазное КЗ.

Я не пытаюсь посеять здесь раздор, но это разве не ответ? Какая защита входного кабеля с помощью УЗО в воздухе, откуда там таким большим утечкам? Вот если кабель подземный, тогда имело смысл ставить узо на уличном счетчике. А так при любом пробое входной линии автомат единственная защита.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 22:11:05

#5164350

A1ekca написал : Вот если кабель подземный, тогда имело смысл ставить узо на уличном счетчике. А так при любом пробое входной линии автомат единственная защита.

У меня подземный от забора 15 метров,правда договорился и счётчик перенес в дом,на заборе только рубильник и предохранители.Линия до забра воздушка.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.04.2015 в 22:18:20

#5164379

ebf написал : подземный от забора 15 метров,правда договорился и счётчик перенес в дом,на заборе только рубильник.

У меня вопрос : эта подземка получается ничем не защищена ? А если на нем пробой или утечка ? Получим шаговое. Где соблюдение правила 3 метров ?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 22:19:51

#5164382

dokar написал : меня вопрос : эта подземка получается ничем не защищена ?

Вот только исправил,дописал сообщение предохранители 100А

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.04.2015 в 22:23:34

#5164393

Кабель - броняха ? Броню косичками подключали ?

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.04.2015 в 22:26:17

#5164403

dokar написал : Кабель - броняха ? Броню косичками подключали ?

НЕт,не броня 25мм люминий,13 лет назад не положил медь,теперь плачу и думаю,как сменить

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

21.04.2015 в 22:33:45

#5164431

rip87 написал : Ахаха. Назначение селективного УЗО - защита вводного кабеля

Зачем лишний раз показывать свою малограмотность и выдергивать слова из контекста?

ebf написал : Да DAN ,это сильно.

Сильно-это когда у вас автомат на свет 16А и на розетки 25А, вот это сильно! :D

А правильное место селективного противопожарного УЗО в начале линии.Конечно, бывают случаи, когда нет возможности установить его в уличном или этажном щитке, и тогда остается только домовой щиток.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.04.2015 в 22:35:49

#5164438

ebf написал : не положил медь,теперь плачу и думаю,как сменить

Рубильник опломбирован что ль ? http://www.electro-mpo.ru/card33581.html#.VTaYENGJhjo