Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.03.2017 в 06:39:27

71440 написал: Почему люди т.е. я под вопросом? заземление самого ШКАФА на корпус ангара, ангар в землю через штыри, станки заземлю на ангар

Только если ангар является цельносварным.............тогда ваше решение про 2/4 провода еще как-то можно принять. И то только если вы все заземляющие контакты розеток и корпуса оборудования прикрутите к корпусу ангара. Т.е. от шкафа и до станков, точек подключения розеток, светильников и заземленных штырей в качестве соединения деталей ангара применена сварка и сечение металла по пути не менее 50мм2. Более комментариев по шкафу дать невозможно без схемы. Я вообще не смог понять что после чего подключено по фотографии.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

27.03.2017 в 07:03:49

71440 написал: понять не могу, что меняет?

правила придумываю не я,но вводной коммутационный аппарат лично мне очень симпатичен,его установку для себя лично я бы оправдал возможностью отключить всё на хрен сразу,без проблем и метаний.

71440 написал: будет перегрузка то первым вымрет УЗО т..к номинал меньше автоматов.

не вымрет,оно допускает некоторую перегрузку.А вот ваши надежды на него как основную защиту от поражения током при пробое на корпус... дохнут УЗО тихо и не заметно,вроде только вот работало,а потом - оп - и не реагирует на кнопку Тест.

71440 написал: Почему люди т.е. я под вопросом?

Пути господни - не известны ,а пути тока и подавно,откуда берётся разность потенциалов на корпусе - да кто его знает,потому и землят всё что бы создать уравнивание потенциалов,вы же не знаете сопротивление заземления вашего ангара ? А у вас приходит три фазы,по PEN линии шурует уравнивающий ток и как он будет стекать - на вас,на ангар,на оборудование - не знаю,а создав контур заземления вы приведёте систему к единому знаменателю и при появлении опасного потенциала у вас не возникнет разницы потенциалов,току не куда течь через вас,и опять же - что за ввод у вас - может вам ТТ нужно делать ...

71440 написал: на какие при потреблении станков 1,5 кв, и два по 11кв?

Это 1.5 кВт и 11 кВт ? Трёх или однофазные ?

0

И это пройдёт ...

71440
71440
Местный

Регистрация: 23.11.2006

Великие Луки

Сообщений: 681

27.03.2017 в 10:05:48

serj12 написал: Это 1.5 кВт и 11 кВт ? Трёх или однофазные ?

все трех фазные.

0
71440
71440
Местный

Регистрация: 23.11.2006

Великие Луки

Сообщений: 681

27.03.2017 в 10:19:29

Насяльника написал: Только если ангар является цельносварным.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

27.03.2017 в 23:29:44

71440, если и листы проварены - то просто шикарно,нужно только определится с системой заземления и посмотреть что там с металлическими ангарами и прочими контейнерами(дела с ними не имел :) ну их :p ).Касательно

71440 написал: все трех фазные.

на 1.5 кВт достаточно по мощности и 1.5 мм2,но можно и 2.5 мм2,зависит от расстояния до щита,автомат - и С10А 3р и С16А 3р пойдут(смотреть условия пуска,но вряд ли у вас они тяжёлые). 11 кВт - и 2.5 мм2 ,и 4.0 мм2 подходят,автомат - С16А или С25А (так же смотреть условия пуска). И кстати - номинал вводного диффа - А и мА ?

0

И это пройдёт ...

71440
71440
Местный

Регистрация: 23.11.2006

Великие Луки

Сообщений: 681

28.03.2017 в 10:44:42

serj12 написал: С16А или С25А (так же смотреть условия пуска).

у меня там пока перебор, в последствии заменю.

serj12 написал: И кстати - номинал вводного диффа - А и мА ?

постараюсь сфоткать ближе. Спасибо. :)

0
71440
71440
Местный

Регистрация: 23.11.2006

Великие Луки

Сообщений: 681

11.05.2017 в 11:13:31

Переделал все. Ввод в верхнем левом углу.

0
Artem238
Artem238
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 61

11.05.2017 в 14:12:34

Уважаемые форумчане,

делаю сейчас полный ремонт квартиры в старом доме 1967г. Заменили провода на новые NYM/ВВГ-Пнг(А). Сам не специалист, прошу помочь с вопросами по электрике,:

  1. Выбору автоматов - изучил форум, рассматриваю серии автоматов ABB- SH200l и ABB S200. Имеет ли смысл брать в квартиру S200 типа B? Почитал что удобней в монтаже и к ним монтажу подключать и гребенку,и кабели разного сечения. Я так понимаю в общей сумме разница будет в пару тысяч рублей...
  2. Схема щитка на 2-ех комнатную квартиру. Щиток взяли небольшой, на 24 автомата и еще один такой же для слаботочки. Вот что у меня получилось по первой прикидке. Все автоматы в квартирный щиток на 24 который уже установили не помещаются. Часть устройств решили перенести на лестичный щиток, часть на слаботочный . Дифф. ABB на 10мА которые вроде как нужные на мокрые зоны стоят дорого.

Что не правильно и что можно удешевить?

0
madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 16:43:02

Уважаемые форумчане! Хотелось бы узнать мнение специалистов о вот этой схеме щита в садовый домик.

0
madsmich
madsmich
Новичок

Регистрация: 17.05.2017

Москва

Сообщений: 14

17.05.2017 в 16:47:34

Уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать мнение специалистов о вот этой схеме щита в садовый домик.

0
Lehandr
Lehandr
Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

30.03.2018 в 14:24:50

Lehandr написал: Всем доброго времени суток :)

Счетчик ABB OD 1065 (14 страница) Счетчик ABB OD 1065 (9 страница) Характеристики счетчика ЕЩЁ. Ввод в квартиру - ВВГ НГ Ls 3x6 мм2 Подключение нуля счетчика с клеммы автомата - 1х2,5 мм2

Подскажите пожалуйста: 1. Если подключить как на рисунке - нормально? 2. Как правильно уложить два провода разного сечения в клемму автомата? 3. Без подачи нуля в счетчик, счетчик будет считать (работать) ?

Спасибо.

Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста :)

0