333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

20.05.2016 в 21:57:35

Diman330 написал: А что сначала ставится УЗО, или автомат?

Diman330, читайте.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.05.2016 в 00:48:05

Зашел в тему.. Очередной срач х3 о чем.

Хоть расскажите о чем сретесь?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.05.2016 в 02:03:35

Alexey_Spb, да ни о чем - на даты надо смотреть)

0
Diman330
Diman330
Местный

Регистрация: 20.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 275

21.05.2016 в 11:14:44

Мдам... в принципе город мастеров надо переименовать в город домашних мастеров. Автомат ставиться перед УЗО, для защиты этого самого УЗО от сверхтоков. Ситуация 1. Источник тока - Автомат - УЗО - нагрузка. Пришел сверхток ,он прошел через вводные клеммы автомата и остался в дугогасительной камере. УЗО, кабель, нагрузка (возможно) не пострадали. Ситуация 2. Источник тока - УЗО - автомат - нагрузка. Пришел сверхток, прошел через УЗО, погасился в автомате, есть вероятность что этот сверхток сожжет УЗО. А есть вероятность, что и не сожжет, потому что количество этого сверхтока предугадать невозможно. Вот поэтому в ПУЭ и написано, что УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом. И никаких сумм номиналов там не предусмотрено, потому что это бред.

!

ОтветитьОтветить с цитированием

{post:5668632}} 333vs333,

0
Diman330
Diman330
Местный

Регистрация: 20.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 275

21.05.2016 в 11:17:28

Не понимаю!

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

21.05.2016 в 12:00:22

Diman330 написал: Мдам... в принципе город мастеров надо переименовать в город домашних мастеров.

Это Вы о ком?

Diman330 написал: Ситуация 1. Источник тока - Автомат - УЗО - нагрузка. Пришел сверхток ,он прошел через вводные клеммы автомата и остался в дугогасительной камере. УЗО, кабель, нагрузка (возможно) не пострадали.

Diman330, Ток же распространяется не как цунами. Он одинаков во всём проводнике. Если он подскочил в автомате, то и в УЗО тоже. Разве не так? Автомат может ограничить ток короткого замыкания (за счёт быстродействия и за счёт добавления сопротивления дуги к сопротивлению всей цепи), но расположение автомата не играет роли.


Электрощиты по цене комплектующих

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20360

21.05.2016 в 13:33:16

Diman330 написал: Не понимаю

Аватар - верный.

0
Diman330
Diman330
Местный

Регистрация: 20.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 275

31.05.2016 в 20:05:53

Чем они отличаются?

Продавец говорит идентичны. Ты главное смотри на 30 мАмпер!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.05.2016 в 22:56:45

Юрка написал: но расположение автомата не играет роли.

На самом деле все-таки играет.

Если АВ расположен перед УЗО, то УЗО не страшно замыкание на его вводных клеммах. А если автомат расположен за УЗО, то УЗО в этом случае сгорит - просто будут разные пути тока КЗ, в одном случае через АВ, в другом - нет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

01.06.2016 в 09:40:55

Alexey_Spb, что такое "замыкание на его вводных клеммах"? Как оно физически выглядит, и чем может быть вызвано?

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

01.06.2016 в 10:20:33

bogu написал: Как оно физически выглядит, и чем может быть вызвано?

Мне любопытно, насколько возможно такое событие.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.