Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.01.2020 в 14:14:11

illuzion, вы же уже спрашивали в соседней теме?

0
illuzion
illuzion
Новичок

Регистрация: 27.03.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.01.2020 в 15:29:32

Radio, уже получил ответ, спасибо.

0
Xond
Xond
Новичок

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

02.10.2020 в 13:46:54

Добрый день, в этажном щите наблюдаю вот такую картину.

В электрике сам разбираюсь не очень хорошо, но даже для меня это выглядит каким-то сомнительным решением. Плюс не смог найти в интернете ответов на то, нормально ли, что УЗО используется как вводной автомат в этажном щите. И интересует можно ли, если всё-таки щит собран с нарушениями, заставить УК переделать это?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.10.2020 в 14:53:04

Xond написал: нормально ли, что УЗО используется как вводной автомат

Ненормально, недопустимо.

Очень странно выглядит подключение третьего, жёлто-зелёного провода в кабелях. Такое впечатление, что они заведены в клемму УЗО вместе с нейтралью; в таком варианте использовать этот провод для заземления в квартире недопустимо по правилам и смертельно опасно по существу.

0
Xond
Xond
Новичок

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

02.10.2020 в 16:10:55

AlexeyL, там в целом все провода используются непойми как и заземление заземлением не является.

А квартирные провода заземления ни к чему не присоединены -- они просто висят в этом щитке. Это очень хорошо видно в правом нижней части фото.

Что ж, пойду воевать с УК по поводу этого замечательного щитка

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

02.10.2020 в 21:32:34

Xond написал: И интересует можно ли, если всё-таки щит собран с нарушениями, заставить УК переделать это?

Рисковый вы :o я бы палку взял и по ручёнкам :sorry:

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

02.10.2020 в 22:06:46

serj12, Не , если с такого начинают свою деятельность , то ссаными тряпками . Ведь от таких в инженерке сплошные минные поля могут оказаться .

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

02.10.2020 в 22:31:59

Xond, а можно фотки остальных частей щита? (уж очень оригинальный вариант сборки) пс. система питания 3х220?

0
Xond
Xond
Новичок

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

03.10.2020 в 00:26:00

serj12, не понял, почему я рисковый? Потому что хочу заставить УК это переделывать? Ну если они и второй раз облажаются -- я же не отстану потом.

0
Xond
Xond
Новичок

Регистрация: 02.10.2020

Котельники

Сообщений: 11

03.10.2020 в 00:28:34

юра Т, а там больше нет частей -- это весь распределительный щит на 3 квартиры и в каждую квартиру вроде как подаётся по 220. Я даже специально сходил на другие этажи -- там такие же поделки

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.10.2020 в 03:11:12

Xond, хотите сказать снизу приходит кабель на УЗО, а вправо-вверх уходит на следующие этажи?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.