24.01.2020 в 14:14:11
illuzion, вы же уже спрашивали в соседней теме?
24.01.2020 в 15:29:32
Radio, уже получил ответ, спасибо.
02.10.2020 в 13:46:54
Добрый день, в этажном щите наблюдаю вот такую картину.
В электрике сам разбираюсь не очень хорошо, но даже для меня это выглядит каким-то сомнительным решением. Плюс не смог найти в интернете ответов на то, нормально ли, что УЗО используется как вводной автомат в этажном щите. И интересует можно ли, если всё-таки щит собран с нарушениями, заставить УК переделать это?
02.10.2020 в 14:53:04
Xond написал: нормально ли, что УЗО используется как вводной автомат
Ненормально, недопустимо.
Очень странно выглядит подключение третьего, жёлто-зелёного провода в кабелях. Такое впечатление, что они заведены в клемму УЗО вместе с нейтралью; в таком варианте использовать этот провод для заземления в квартире недопустимо по правилам и смертельно опасно по существу.
02.10.2020 в 16:10:55
AlexeyL, там в целом все провода используются непойми как и заземление заземлением не является.
А квартирные провода заземления ни к чему не присоединены -- они просто висят в этом щитке. Это очень хорошо видно в правом нижней части фото.
Что ж, пойду воевать с УК по поводу этого замечательного щитка
02.10.2020 в 21:32:34
Xond написал: И интересует можно ли, если всё-таки щит собран с нарушениями, заставить УК переделать это?
Рисковый вы :o я бы палку взял и по ручёнкам :sorry:
И это пройдёт ...
02.10.2020 в 22:06:46
serj12, Не , если с такого начинают свою деятельность , то ссаными тряпками . Ведь от таких в инженерке сплошные минные поля могут оказаться .
02.10.2020 в 22:31:59
Xond, а можно фотки остальных частей щита? (уж очень оригинальный вариант сборки) пс. система питания 3х220?
03.10.2020 в 00:26:00
serj12, не понял, почему я рисковый? Потому что хочу заставить УК это переделывать? Ну если они и второй раз облажаются -- я же не отстану потом.
03.10.2020 в 00:28:34
юра Т, а там больше нет частей -- это весь распределительный щит на 3 квартиры и в каждую квартиру вроде как подаётся по 220. Я даже специально сходил на другие этажи -- там такие же поделки
03.10.2020 в 03:11:12
Xond, хотите сказать снизу приходит кабель на УЗО, а вправо-вверх уходит на следующие этажи?